Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich prosze o wyrazenie opini co do tego schematu .:rolleyes:

post-1379-0-38764000-1328381393_thumb.jpg

Opublikowano

Tak jest to uk.zamknietya co do tych pomp p1i p2 to za bardzo nie rozumie ze przeplyw bedzie zaklocony jezeli mozesz to prosze podpowiedz.

Opublikowano

Witam wszystkich prosze o wyrazenie opini co do tego schematu .:rolleyes:

Witam.

1. Uwaga kolegi wyżej słuszna. Pompa CO ma wcześniej 3D, który w tym układzie ma pozwalać na regulację temp posyłanej na grzejniki. W takim przypadku jego przyłącze podmieszania ma korzystać wyłącznie z powrotu grzejnikowego. Tak jak teraz, to po uruchomieniu pompy kotłowej 3D zgłupieje i przepuści wodę o temp wyższej niż żądana.

2. Nie wiadomo jak sterowana jest pompa kotłowa.

3. Obejście pompy CO ma niewielkie szanse na grawitacyjne ogrzanie pomieszczeń. Jest również źle wipęte po stronie schodzącej. Pion parteru na grawitacji nawet nie drgnie, trzeba go wpiąć powyżej obejścia.

4. Dwa zasobniki? Jaki to ma cel? Wężownice wrysowane w warstwach górnych, pomiar temperatur w dolnych. Tak być nie może.

5. Zawór Z1. O co ci chodzi z tym zaworem? VTC511 ma chyba gradację 45-55-60-70-80, o ile dobrze pamiętam. Załóżmy, że 50 też jest. Wtedy w twoim przypadku prawe przyłącze zaworu zacznie się otwierać gdy na zaworze pojawi się temperatura 50 sC i całkowicie otworzy się przy temp 10 sC wyższej. Poniżej 50 sC pompy CWU będą pracowały jako kotłowe, a podgrzew CWU możliwy będzie powyżej tej temp.

Nie zrozumiały jest też odbiór podgrzanej wody CWU. Te zbiorniki będą jakoś połączone? W szereg czy równolegle? Ten warunek temperaturowy T1,T2, dotyczy obu pomp jednocześnie, czy jakoś naprzemiennie?

6. Układ zamknięty ale nie zabezpieczony. Gdzie przepona? Gdzie ZB?

7. Szczegółów sporo ale popraw schemat dodając kierunki przepływu. Trzeba się domyślać po ZZ.

8. Brak termometrów.

9. Co tam robi hydrofor wpięty w układ CO? Dziwniejszej rzeczy bym nie wymyślił. Ewentualnie mylisz pojęcia i to jest zbiornik wyrównawczy, ale po 200 postach na koncie? Jeśli jednak to hydrofor, to przypuszczam (znowu!), że to twoje źródło wody. Pomijając to wpięcie, to hydrofor jest kiepskim gwarantem zapewnienia zaworowi schładzającemu dostatecznej, nieprzerwanej dostawy wody.

 

Widać, że jesteś obecny na forum często, ale schemat "skopałeś". O jego funkcjonalności trzeba się domyślać, czsem zastanowić się musiałem, czy to przecięcie linii to po prostu przecięcie, czy "czwórnik". Poraw rysunek, dodaj dokładny opis jak to ma działać albo jak chciałyś żeby działało. Teraz nie widzę powodów do dalszej dyskusji, bo będzie się ona opierała o moje przypuszczenia a tak być nie powinno.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

odp1 jak tak to zawor zw na zas 3d i na powrocie wystarczy prosze o opinie

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Kolego uważam, iż twój schemat jest w wielu aspektach błędny i przeładowany pompami i zaworami ;) . Przejrzyj dwa schematy z zaworami czterodrożnymi gdzie oszczędzisz jak widzę tyle na gadżetach, iż wystarczy ci na najfajnieszy gadżet :rolleyes: , http://www.defro.pl/...emat-instalacji (gdzie są nawet przepływy) oraz

SchematInstalacjiZZaworemCzterodroznym.png

 

Tą całą masą pomp i zaworków nie zrobisz równie dobrze działającej instalacji. Ps Na twoim schemacie pomieszałeś obiegi mały i duży , zawór różnicowy nie zadziała, a jeśli masz dwa bojlery to bezsensem jest montaż dwóch pomp gdyż sterować można z jednego, a na drugim będzie 3-6oC różnicy ;). Reasumując poprzeglądaj inne tematy na forum jest wiele schematów nic nowego nie wymyślisz, a możesz tylko zrobić sobie kosztowne kuku. A teraz zobacz jaka jest różnica pomiędzy systemem 3D i 4D

100811sas2.jpg

i

100811sas1.jpg

Wielkie Ps Osobiście nie polecam instalacji kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym jeśli nie ma wody miejskiej gdyż kolego jeśli siada prąd i kocioł Ci skacze po kotłowni , to hydrofor da trochę wody z zapasu ciśnienia, a po chwili i tak nastąpi finito kociołka i instalacji -_- . Zdecydowanie odporniejsze na przegrzanie są dobrze zrobione układy otwarte które idą także na grawce. Chcesz spokojnie spać, to nie przekombinuj. Pozdrawiam.

Edytowane przez Robocik

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.