rubikonmarcin Opublikowano 25 Listopada 2011 #1 Opublikowano 25 Listopada 2011 WITAM PROSZE O OKRESLENIE KTORY SCHEMAT BEDZIE OPTYMALNY I OCZYWISCIE POPRAWNY KOCIOL NA EKOGROSZEK 20 KW ZE STEROWNIEM ZASOBNIK WODY CWU 120 LITROW NACZYNIE WYROWNAWCZE W KOTLOWNI NA PARTERZE (BRAK MOZLIWOSCI ZAMONTOWANIA NA STRYCHU) INSTALACJA PEX PARTER I PIETRO SAME GRZEJNIKI POWIERZCHNIA OGRZEWANA 140 M2 MAM KILKA PYTAN KTORY SCHEMAT BYLBY NAJLEPSZY (GDY BYL POPRAWNY) CZY WYMIENIK PLYTOWY MA DUZE STRATY CIEPLNE( SPRAWNOSC) Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 25 Listopada 2011 #2 Opublikowano 25 Listopada 2011 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10950-dodanie-wymiennika-do-istniejacej-instalacji/page__view__findpost__p__94258 Cytuj
rubikonmarcin Opublikowano 26 Listopada 2011 Autor #3 Opublikowano 26 Listopada 2011 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10950-dodanie-wymiennika-do-istniejacej-instalacji/page__view__findpost__p__94258 Wszystko fajnie kozystalem z tego postu do wykonania schematu 2 ale mam kilka pytan i watpliwosci ktore umiescilem na swoim schemacie a mianowicie zamontawalem zawor klapkowy tak jak pisales i bajpas pytanie tylko czy dobrze cie zrozumialem i czy dobrze umiescilem wpiecie napelniania wody do co mam zastrzezenia co do zaworu bezpiczenstwa wiec go przenioslem i zastanawiam czy jedna pompa popchnie wode do rozdzielaczy i do wymiennika czy nie warto zamontowac tego zaworu trojdroznego na zasilaniu grzejnikow (chodzi o to ze woda z parteru i pietra bedzie miala rozne temperatury chociaz na grzejnikach beda termostaty a moze przesadzam)Pozdrawiam Cytuj
rubikonmarcin Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor #4 Opublikowano 27 Listopada 2011 Ale sie oblowilem ta dyskusja dzieki za porady Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 27 Listopada 2011 #5 Opublikowano 27 Listopada 2011 Chodzisz po wodzie i pić prosisz ... Cytuj
kiminero Opublikowano 27 Listopada 2011 #6 Opublikowano 27 Listopada 2011 zamontawalem zawor klapkowy tak jak pisales i bajpas pytanie tylko czy dobrze cie zrozumialem Witam. Nie ma się co pieklić. To nie czat tylko forum. Na odpowiedzi czasem trzeba poczekać. Zawór klapowy jak najbardziej. Nie będzie stukał przy cyklicznej pracy pompy CWU. Montowany powinien być raczej w poziomie. Łatwiej będzie grawitacji go otworzyć. Schemat nr 2 najlepszy, sprawdzony i stosowany przeze mnie w praktyce. Zaletą jest możliwość korzystania tylko z jednej pompy CWU latem. Kotłową wyłączasz lub za pośrednictwem dodatkowego termostatu może ona czuwać nad temperaturą powrotu. Jeszcze inna opcja, to włączenie latem pompy CWU na stałe i wyłączenie kotłowej. Efekt ten sam. czy dobrze umiescilem wpiecie napelniania wody do co OK. Kazde inne miejsce nie byłoby gorsze. Grunt, to trzymać się dolnych partii układów, co jest istotne przy pierwszym napełnianiu. mam zastrzezenia co do zaworu bezpiczenstwa wiec go przenioslem Nie widzę powodu. Zawór zazwyczaj wchodzi w skład grupy bezpieczeństwa i przenoszenie go jest dla mnie niepotrzebne i nieistotne. Ewentualnie napisz co to za zastrzeżenia. zastanawiam się czy jedna pompa popchnie wode do rozdzielaczy i do wymiennika Oczywiście. Tu to już przekombinowałeś. Dwie pompy miałyby być równolegle? Zamiast dublować pompy, zdubluj zawór odcinający wymiennika, tak aby bezpośrednio przed filtrem i bezpośrednio za pompą były odcięcia. Mniej wody spłynie przy czyszczeniu filtra, mniej powietrza zaaplikujesz układowi. czy nie warto zamontowac tego zaworu trojdroznego na zasilaniu grzejnikow (chodzi o to ze woda z parteru i pietra bedzie miala rozne temperatury chociaz na grzejnikach beda termostaty a moze przesadzam) Jak najbardziej warto. Nie rozumiem tylko dlaczego między parterem a piętrem ma być różnica temperatur. Dodatkowo jeśli wszystkie grzejniki są z termostatami, to warto zainstalować za pompą CO zawór nadmiarowo-upustowy, coby nie mieliła wody jak się wszystko pozamyka (ewentualnie jakaś inteligentna pompa). Czy duże straty generuje wymiennik? Moja zasada, to przwymiarować wydajność wymiennika min. 2-krotnie w stosunku do mocy kotła. Wtedy można być spokojnym. Różnica temperatur jest niewielka (kilka stopni max). Warto też pozakładać w newralgicznych miejscach termometry poglądowe. Cytuj
rubikonmarcin Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor #7 Opublikowano 27 Listopada 2011 Teraz elegancko to sie nazywa odpowiedz DZIEKI Niestety ale nie znalazlem linku strony producenta zaworu chcialem ci go podeslac bylo tam napisane ze zawor nalezy umiescic na wyjsciu wody z wymiennika poniewaz bedzie chronil instalacje przed wzrostem cisnienia w najlepszy sposob ( wtym miejscu moze byc najwyzsze cinienie (prawda czy falsz) ochrona przed zagotowaniem ? Co do wzrostu temperatury czy zawor trojdrozny nie zalatwi sprawy za wymiennikiem lub 2 grzejniki bez termostatu Podkreslam ze jestem amotorem w hydraulice a moja wiedza to dzieki temu forum a to co naszkicuje to werfikuje u was .Ale hydraulika wciaga mnie fajna sprawa umiec sobie cos takigo stworzy i wykonac u siebie w domu a przy okazji go nie wysadzic i sie rozkoszowac dobrze wykonana instalacja.Teorii sie ucze z wykonaniem tego technicznie nie bede juz mial problemu to idzie mi lepiej Cytuj
kiminero Opublikowano 27 Listopada 2011 #8 Opublikowano 27 Listopada 2011 bylo tam napisane ze zawor nalezy umiescic na wyjsciu wody z wymiennika poniewaz bedzie chronil instalacje przed wzrostem cisnienia w najlepszy sposob ( wtym miejscu moze byc najwyzsze cinienie (prawda czy falsz) ochrona przed zagotowaniem No tak. Tylko jakie to ma znaczenie, kiedy rzeczony zawór bezpieczeństwa otwiera się przy 3 barach, a wymiennik poddawany jest próbie 10 barów i chwilowo musi tyle wytrzymać? Różnica ciśnienia w różnych miejscach instalacji nigdy aż tak bardzo różnić się nie będzie i gdy ZB na powrocie otworzy się przy 3, to na zasileniu może będzie 3,1 bara. Dlatego napisałem, że to nieistotne. Co do wzrostu temperatury czy zawor trojdrozny nie zalatwi sprawy za wymiennikiem lub 2 grzejniki bez termostatu Zawór 3D za wymiennikiem to rozumiem do obniżania temp na grzejnikach. Wówczas pompę CO trzeba przerzucić na zasilenie i 3D nie "załatwi" problemu odcięcia obiegu termostatami. Pozostawienie dwóch grzejników bez głowic jak najbardziej. Cytuj
rubikonmarcin Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor #9 Opublikowano 27 Listopada 2011 (edytowane) Czy taki montaz zaworu trojdroznego zalatwi sprawe ? Zawor recznie sterowany ) Czy to zalatwi sprawe i moge przystapic do wdrozenia projekyu w zycie> :rolleyes:OJ Chyba zawor trojdrozny powinien byc przed naczyniem przeponowym Edytowane 27 Listopada 2011 przez rubikonmarcin Cytuj
kiminero Opublikowano 27 Listopada 2011 #10 Opublikowano 27 Listopada 2011 Czy taki montaz zaworu trojdroznego zalatwi sprawe Tak to się podnosi temperaturę powrotu przy kotle. Tu źródłem ciepła jest wymiennik i ten problem nie ma miejsca. Jak pisałem wyżej, pompa wędruje na zasilenie: Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 27 Listopada 2011 #11 Opublikowano 27 Listopada 2011 Pozostaw układ nr 2 bez instalacji zaworu 3D, zainwestuj w zawory termostatyczne przy grzejnikach oraz zainstaluj zawór nadmiarowo upustowy za wymiennikiem a uchroni on przed wzrostem ciśnienia w instalacji CO jeżeli grzejniki nagrzeją pomieszczenia i zamkną się termostaty. Pompa będzie wtedy tłoczyć wodę jedynie przez wymiennik, odbioru ciepła nie będzie i kocioł przejdzie w tryb podtrzymania. Cytuj
rubikonmarcin Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor #12 Opublikowano 27 Listopada 2011 (edytowane) Czy taki bedzie dobry http://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/ecatdata/pg_du144.html i czy dobrze go wpielem do instalacji ,czy nie potrzeba przed tym zaworem filtrow itp. Najwazniejsze na jaka wrtosc go nastawic ..rozumiem ze cisnienie w ukladzie poznam po manometrze ale jaka ma byc na zaworze? Edytowane 27 Listopada 2011 przez rubikonmarcin Cytuj
orzech1976 Opublikowano 27 Listopada 2011 #13 Opublikowano 27 Listopada 2011 Ja bym zamiast zaworu nadmiarowo-upustowego zainwestował w pompę ALPHA2 która sama dostosuje się do potrzeb instalacji, a przy okazji oszczędzi prąd Cytuj
rubikonmarcin Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor #14 Opublikowano 28 Listopada 2011 NO i stanelem na rozdrozu ta pompa wydaje mi sie fajnym rozwiazaniem ale czy napewno zalatwi problem z termostami na grzejnikach jakie sa wasze doswiadczenia nie teorie :rolleyes: Cytuj