FalconPL Opublikowano 23 Października 2011 #1 Opublikowano 23 Października 2011 Czy są jakieś przeciwskazania, żeby agregat prądotwórczy pracował w kotłowni z piecem na ekogroszek? W sensie, że tu benzyna, a w piecu ogień, gazy itd. Żeby nie doszło do pożaru czy wybuchu. A kotłownia byłaby dla agregatu idealna o tyle, że mam i nawiew powietrza do spalania (zetka) i wyciąg wentylacyjny, no i mógłbym podłączyć rurką wydech agregatu do komina. Czy mogę do tego samego kanału, którym idą spaliny z pieca? Cytuj
AgregatySerwis Opublikowano 24 Października 2011 #2 Opublikowano 24 Października 2011 Najlepiej zapytaj producenta pieca. Byliśmy niedawno w takiej kotłowni w której właściciel zamontował agregat prądotwórczy i niestety po uruchomieniu sterownik pieca zgłaszał błędy. Producent tamtego pieca stwierdził że instalacja agregatu w tym samym pomieszczeniu co piec nie jest wskazana ze względu na obieg powietrza. Agregat przeniesiony w inne miejsce - problem już nie występuje ! Jeśli jednak instalacja agregatu będzie możliwa tylko w kotłowni zastanowiłbym się nad odseparowaniem czerpni i wyrzutni powietrza z agregatu. Agregat w obudowie i powiększone przekroje kanałów powietrznych. Cytuj
sambor Opublikowano 24 Października 2011 #3 Opublikowano 24 Października 2011 Witam Może być inna przyczyna- elektronika kotła nie chce działać na zasilaniu agregatem, powodem są wyższe harmoniczne , zniekształcona sinusoida oraz wahania napięcia. Do sprawdzenia tego potrzebny jest oscyloskop i miernik harmonicznych zasilania, ale to na marginesie bo jest nie związane z tematem. Moim zdaniem agregat benzynowy nie może być nawet przechowywany w tym samym pomieszczeniu co kocioł z otwartym ogniem, chyba że bez paliwa ( na sucho). Opary paliwa z baku agregatu mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.Na ten temat powinien wypowiedzieć się strażak a takiego na forum chyba nie ma Pozdrawiam Cytuj
AgregatySerwis Opublikowano 26 Października 2011 #4 Opublikowano 26 Października 2011 Po przeniesieniu agregatu za ścianę - sytuacja musiała by się powtórzyć ;) Co nie miało miejsca. Gdyby problem dotyczył tzw "chińczyka" to pewnie bym się zgodził ;) Przy porządnych agregatach mit o zawartości synchronicznych zniekształconych sinusoidach i wahaniach napięcia można między bajki włożyć. Często parametry zasilania są lepsze niż prąd z energetyki. Niestety piec o którym mówiłem wariował wg producenta ze względu na zakłócenia w obiegu powietrza. Nawet mały agregat potrzebuje dużej ilości powietrza do chłodzenia i spalania i trzeba o tym pamiętać. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
🔥 Szukasz instalatora kotła gazowego?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.