Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja Do Modernizacji?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wyślij e-mail

Witam serdecznie.

Jestem laikiem w sprawach hydrauliki dlatego proszę o radę.

"Firma" zamontowała mi piec na eko-groszek. Piec podłączyła pod starą instalację którą jednocześnie "zmodernizowała". Tak jak z pieca jestem zadowolony tak z instalacji wcale.:(

Dom jest dwupiętrowy. Na górze mam zamontowany czujnik z termostatem który sobie ustawiam na wymaganą temperaturę. Wszystko działa, ale kiedy już osiągnie żądaną temperaturę i pompka razem z piecem się wyłączy dalej mam ciepłe grzejniki (grawitacja) ale tylko na górze. Na dole gdzie mieszkają moi rodzice grzeje wtedy tylko jeden grzejnik. Uważam że nie powinny grzać wcale ponieważ kiedy u mnie grzeją wszystkie to piec załącza się rzadziej i rodzice mają chłodniej. Grzejniki przestają grzać wtedy jak załączy się pompka od ciepłej wody, jak jednak się wyłączy to proces zaczyna się od nowa.

Następnie zaobserwowałem że jak załączy się obieg ogrzewania to rurka która idzie do bojlera przez drugą pompkę również jest gorąca.Kiedy piec ma wysoką temperaturę a woda w bojlerze nastawiona jest na np.40 stopni to i tak jest bardzo gorąca.

 

Nie wiem czy winę za wszystko ponosi zawór kulowy.

W pobliżu mojego miejsca jest bardzo dobry hydraulik ale nie ma czasu w tym roku dlatego proszę o pomoc ponieważ może wystarczy coś "zamienić" i będę mógł zrobić to samemu. Firmy która mi montowała ten piec nie mogę się doprosić i tak naprawdę już ich nie chcę.

W razie naprawdę tragedii jestem gotowy na całkowitą nową instalację podłączenia pieca - a tą zimę jakoś przetrzymam:)

W załączeniu narysowałem schemat( pominąłem tylko wygibasy rurek-jest tam naprawdę tragedia). Myślę że niczego nie pominąłem.

Pozdrawiam wszystkich forumowiczów

 

Marcin

post-2985-0-04991000-1318845840_thumb.jpg

Opublikowano

Czy zawór różnicowy może pozostać czy trzeba go wyrzucić? Pytam ponieważ gdy załączy się pompka od ciepłej wody to grawitacja przestaje działać.( w opisie pomyliłem go z zaworem kulowym)

  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam Ponownie,

 

Miałem wczoraj u siebie hydraulika który stwierdził że bez montażu elektrozaworu 3D nie ma szans na wyeliminowanie grzania grawitacyjnego.

Mimo wszystko poprosiłem go by zdemontował zawór różnicowy ( z tą kulką widoczny na rysunku), niestety grawitacja nadal działa. Teraz zastanawiam się czy dobrze zrobiłem:( i czy muszę montować to z powrotem? Zauważyłem że po załączeniu się 2 pompek ( woda i grzejniki) to tak jak by ze sobą walczyły?

 

Dalej jest tak że przy załączeniu się pompki od ciepłej wody grawitacja nie działa.

 

Proszę o podpowiedzenie mi w któym konkretnie miejscu mam przerobić instalację by było tak jak być powinno

 

Dzięki serdeczne

Marcin

Opublikowano

Jak możesz to porób zdjęcia kotła i jego przyłączy oraz instalacji w kotłowni i pokarz, to szybciej ktoś ci pomoże.

Opublikowano

Witam,

 

w załączeniu przesyłam zdjęcia kotłowni.Instalacja ma już swoje lata. Fachowcy u których kupiłem piec powiedzieli że mają również duże dośwaideczenie w podłączeniach.okazało się że "dokleili kilka rurek do starej instalacji i tak zostało do dzisiaj.

Nie stać mnie na wydanie kolejnych pieniędzy na kompletnie nową instalację, chciałem dowiedzieć się czy można zrobić coś z tej starej.

 

Na zdjęciach jest widoczne miejsce gdzie był zawór który wczoraj został zastąpiny zaślepkami.

 

Pozdrawiam wszystkich forumowiczów:)

 

Marcin

post-2985-0-59992200-1349963878_thumb.jpg

post-2985-0-35652200-1349963953_thumb.jpg

post-2985-0-57896000-1349964005_thumb.jpg

post-2985-0-08575300-1349964053_thumb.jpg

post-2985-0-94602800-1349964103_thumb.jpg

post-2985-0-63734600-1349964171_thumb.jpg

post-2985-0-56379700-1349964243_thumb.jpg

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Cały czas walczę z tym grzaniem grawitacyjnym, miałem kolejnego hydraulika który stwoerdził by założyć 1zawór zwrotny za zaworem 3D. Czy ten jeden wystarczy czy trzeba również od strony napływu kotła, tak jak pisał to Pan "guitar". Tak jak pisałem wcześniej na forum zawór różnicowy który jest na tym rysunku (nr8) został zdjęty-moje pytanie czy trzeba go zamontować z powrotem( zauważyłem że po jego zdjęciu zawór 3d musi być otwarty prawie na maksa, inaczej grzejniki prawie nie grzeją i strasznie się zapowietrzają).

 

Z góry dziękuję wszystkim za poradę

 

Pozdrawiam

Marcin

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.