muchrem Opublikowano 11 Października 2011 #1 Opublikowano 11 Października 2011 Witam. Kilka słów wstepu, piec dolnego spalania zębiec kwkd 15kW, zasobnik lemet 300l z jedną wężownicą. Do zasilenia jest 8 grzejników i 6 obwodów podłogówki. Wszystko na rozdzielaczach, przy podłogówce zawór 3 drożny termostatyczny i pompa. Oba rozdzielacze zasilone z pieca jedną rurą. W celu obniżenia oporów gdy pompa CO nie będzie pracować to pompa podłogówki ma ciągnąc wodę przez zawór zwrotny klapowy( czy lepiej zastosować obejście BYPASS z zaworem kulowym?) Zasobnik cwu będzie ładowany osobną pompą. Zapomniałem narysować odpowietrznik na zasilaniu. Czy ktoś może ma jakieś uwagi do schematu? 1 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Października 2011 #2 Opublikowano 12 Października 2011 Schemat OK. Dodaj za pompą CO zawór zwrotny by wyeliminować wsteczny obieg gdy pompa CO = OFF a pompa CWU =ON. Pompę ładującą CWU zainstaluj także z zaworem zwrotnym klapowym w układzie identycznym jak CO. W przypadku braku prądu nadmiar ciepła z kotła grawitacyjnie zostanie przekazany do zbiornika CWU. Zamiast rury 3/4" zainstaluj także 1" Cytuj
muchrem Opublikowano 12 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2011 Grawitacja do zbiornika cwu chyba nie bedzie działać. Zasilenie wężownicy jest poniżej wyjścia z kotła a do grawitacji potrzebna jest różnica poziomów, chyba? Wejście w zbiorniku cwu jest 3/4" ale rurę mogę zrobić1". Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Października 2011 #4 Opublikowano 12 Października 2011 Bez obaw grawitacja ruszy bynajmniej u mnie działa a zasilenie wężownicy także mam poniżej wyjścia z kotła. Cytuj
muchrem Opublikowano 13 Października 2011 Autor #5 Opublikowano 13 Października 2011 A czy ma jakieś znaczenie jak będzie wykonane obejście zaworu klapowego, pompa nad czy pod zaworem? Czemu wszystkie gotowe obejścia są z zaworem kulowym? Czym w praktyce różnią się zawór różnicowy kulowy od zaworu klapowego? Cytuj
vernal Opublikowano 13 Października 2011 #6 Opublikowano 13 Października 2011 Pytasz o ten zawór klapowy a filtr rysujesz w złej pozycji - on też ma być poziomo. Cytuj
grzeg Opublikowano 13 Października 2011 #7 Opublikowano 13 Października 2011 ja bym wybrał obejscie nr1, drugie może sie zapowietrzać Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 13 Października 2011 #8 Opublikowano 13 Października 2011 Zawór zwrotny klapowy instaluje się tylko w pozycji "grzybkiem do góry" w przeciwnym wypadku klapka nie będzie funkcjonować. Wykonaj jak na załączonym zdjęciu a nic się zapowietrzać nie będzie i grawitacja w przypadku wyłączonych pomp zadziała. W związku z tym, iż planujesz zasilanie grzejników poprzez rozdzielacz to pomiń zawór klapowy przy pompie CO. Tutaj grawitacja nie zadziała bo zapewne od rozdzielacza do grzejników będzie PEX 16. Wystarczy przed pompą zainstalować zawór kulowy z filtrem a za pompą zawór zwrotny. Dodatkowo wykonałbym mały by-pass łącząc zasilanie instalacji CO z powrotem z instalacji CO poprzez zawór 1/2" z nastawą wstępną. Umożliwi to podniesienie temperatury powrotu do kotła poprawiając warunki jego pracy. Na kotle ustawisz stałą temperaturę np 55 stopni a temperaturę pomieszczeń będziesz regulować poprzez zawory termostatyczne przy grzejnikach i na zaworze 3D. Pompę "mieszającą"podłogówkę uzależniłbym od pracy pompy C.O. Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie ! Cytuj
dareksin Opublikowano 16 Października 2011 #9 Opublikowano 16 Października 2011 Masz jakieś obustronne odcięcie na potrzeby czyszczenia filterka przy pompie ? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 17 Października 2011 #10 Opublikowano 17 Października 2011 Pierwszy zawór widać na zdjęciu drugi jest na wyjściu wężownicy. Cytuj
mironw Opublikowano 17 Października 2011 #11 Opublikowano 17 Października 2011 (edytowane) A JA JESZCZE muchrem ZAWORY KULOWE ZE ZWROTNYMI ZAMIENIŁ BYM MIEJSCAMI - to się obejdzie bez spuszczania wody z całej instalacji w razie wymiany , no i jeszcze ZAWORY KULOWE z dławicą a posłużą długo anie made in CH.... :rolleyes: Edytowane 17 Października 2011 przez mironw Cytuj
muchrem Opublikowano 17 Października 2011 Autor #12 Opublikowano 17 Października 2011 Poprawiony schemat z uwzględnieniem waszych rad. Jeszcze jakieś uwagi? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 17 Października 2011 #13 Opublikowano 17 Października 2011 Odpowietrznik przed pompą CWU zbędny. Będzie powodować zapowietrzanie, ponieważ jest na rurze ssawnej przed pompą. Cytuj
muchrem Opublikowano 17 Października 2011 Autor #14 Opublikowano 17 Października 2011 (edytowane) Czyli dać odpowietrznik przed samym zasobnikiem? Gdzieś jeszcze trzeba dołożyć odpowietrznik? Edytowane 17 Października 2011 przez muchrem Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 17 Października 2011 #15 Opublikowano 17 Października 2011 (edytowane) Tak jak na rysunku. Zawór na zasilaniu wężownicy zbędny, ponieważ przed pompą już jest a ten za wężownicą wystarczy. Doszedł zawór powrotu z CO. Edytowane 17 Października 2011 przez Digitrax Cytuj
multix Opublikowano 20 Października 2011 #16 Opublikowano 20 Października 2011 (edytowane) W naczyniu wzbiorczym podłączenie obwodu (czerwona rura) od spodu. Z boku przychodzi zasilanie (dolewanie wody w razie ubytku) oraz przelew ( w przypadku nadmiernego rozszerzenia wody gdy nie mieści się ona w naczyniu zostaje wylana do kanalizacji) Edytowane 20 Października 2011 przez multix Cytuj
muchrem Opublikowano 20 Października 2011 Autor #17 Opublikowano 20 Października 2011 multix, tobie chodzi o rozwiązanie gdzie rura wzbiorcza i rura bezpieczeństwa jest jedną rurą. Przy rozdzieleniu rury wzbiorczej i bezpieczeństwa zagotowana woda wyrzucona rurą bezpieczeństwa może częściowo wrócić do układu rurą wzbiorczą. Cytuj
muchrem Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #18 Opublikowano 6 Listopada 2011 Instalacja prawie na ukończeniu. Zostało parę drobiazgów do zrobienia i będzie test palenia. Zrezygnowałem z zaworu klapowego na zasilanie grzejników i podłogówki. Pompa na grzejniki i podłogówkę będzie załączana równocześnie wiec obejście zbędne. Reszta wygląda jak na wcześniejszym schemacie. Dziękuje za porady i podzielę się wrażeniami po odpaleniu. Cytuj
muchrem Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor #19 Opublikowano 6 Lutego 2012 Miałem problem ze swoją instalacją przy uruchomieniu. Woda w piecu prawie się gotowała a na grzejniki nie chciała iść. Dopiero zacząłem upuszczać wodę na rozdzielaczu na belce powrotnej i ruszyło. Pewnie było coś zapowietrzone jak to w nowej instalacji. Jakiś czasz później chciałem sprawdzić czy przy zaniku prąd pójdzie obieg grawitacyjnie na zasobnik cwu przez zawór klapowy. Woda doszła do 90stopni i rosła a w zasobnik nie odbierał ciepła. Włączyłem pompę obiegową na grzejniki ale stało się to samo co przy uruchamianiu instalacji, czyli pompa pracuje ale woda w układzie nie krąży. Nie wiem co się stało, bo przy normalnej pracy gdy pompa się uruchamia przy 50stopniach nigdy nie miałem problemu. Dziś chciałem podnieść temperature na piecu aby wypalić nieco nalot w komorze zasypowej. Nim sie zorientowałem temperatura na piecu przekroczyła 90stopni. Pompka od CO cały czas pracowała, były przymknięte dwa grzejniki i gdy zobaczyłem temperaturę na piecu to je otworzyłem. Ale stało się podobnie jak przy uruchamianiu ze pompa pracowała a gorąca woda przestała iść w obieg. Zastanawia mnie podłączenie naczynia wyrównawczego do powrotu instalacji. Czy przy wzroście temperatury nie tworzy się ciśnienie i dodatkowo słup wody działający na powrót nie powodują blokady dla krążenia wody. Może standardowe podłączenie naczynia na zasilaniu na jednej rurze by coś zmieniło? Ma ktoś jakieś sugestie? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 6 Lutego 2012 #20 Opublikowano 6 Lutego 2012 Jeżeli naczynie jest podłączone zgodnie z rysunkiem to nic nie zmieniaj tylko odpowietrzaj instalację. Nastawy wstępne na grzejnikach ustaw na N-eutralne czyli z maksymalnym przepływem. Zawory termostatyczne jeżeli są ustaw na max. Nie masz odbioru ciepła i dlatego temperatura gwałtownie rośnie. Odpowietrz także pompy włączajac je na najszybszy bieg i odkręcając śrubkę odpowietrzającą do czasu aż poleci woda. Woda przez naczynie nie krąży ponieważ w górnej części nie ma wody i o to chodzi. Cytuj
vernal Opublikowano 6 Lutego 2012 #21 Opublikowano 6 Lutego 2012 Miałem problem ze swoją instalacją przy uruchomieniu. Woda w piecu prawie się gotowała a na grzejniki nie chciała iść. Dopiero zacząłem upuszczać wodę na rozdzielaczu na belce powrotnej i ruszyło. Pewnie było coś zapowietrzone jak to w nowej instalacji. Jakiś czasz później chciałem sprawdzić czy przy zaniku prąd pójdzie obieg grawitacyjnie na zasobnik cwu przez zawór klapowy. Woda doszła do 90stopni i rosła a w zasobnik nie odbierał ciepła. Włączyłem pompę obiegową na grzejniki ale stało się to samo co przy uruchamianiu instalacji, czyli pompa pracuje ale woda w układzie nie krąży. Nie wiem co się stało, bo przy normalnej pracy gdy pompa się uruchamia przy 50stopniach nigdy nie miałem problemu. Dziś chciałem podnieść temperature na piecu aby wypalić nieco nalot w komorze zasypowej. Nim sie zorientowałem temperatura na piecu przekroczyła 90stopni. Pompka od CO cały czas pracowała, były przymknięte dwa grzejniki i gdy zobaczyłem temperaturę na piecu to je otworzyłem. Ale stało się podobnie jak przy uruchamianiu ze pompa pracowała a gorąca woda przestała iść w obieg. Zastanawia mnie podłączenie naczynia wyrównawczego do powrotu instalacji. Czy przy wzroście temperatury nie tworzy się ciśnienie i dodatkowo słup wody działający na powrót nie powodują blokady dla krążenia wody. Może standardowe podłączenie naczynia na zasilaniu na jednej rurze by coś zmieniło? Ma ktoś jakieś sugestie? Już Ci pisałem, że masz ten zawór zwrotny za pompą c.o. źle założony. Pod nim zbiera się powietrze. Nie możesz go dać przy samym rozdzielaczu? Cytuj
Marek Opublikowano 7 Lutego 2012 #22 Opublikowano 7 Lutego 2012 (edytowane) dgybys zrobił zgodnie z rys to kocioł sam by sie odpowitrzał , ale ty przekombinowałes i zrobiłes kolano na wy z kotła a na dodatek naczynie jest na szarym koncu za pompami nieduzym wysiłkiem mozna to zmienic , kolano przy kotle zamienic na trójnik i z niego w góre do naczynia oraz ten ZZ jak pisze Vernal to juz karygodny bład , tyle powietrza uwiezic w pionowej rurze efekt bedzie !! Edytowane 7 Lutego 2012 przez Marek Cytuj
muchrem Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor #23 Opublikowano 7 Lutego 2012 Usunę więc zawór zwrotny za pompą CO. Zobaczymy czy pomoże, później przerobie podłączenie naczynia. Cytuj