lemanio Opublikowano 8 Października 2011 #1 Opublikowano 8 Października 2011 Witam , proszę o informacje jak ustawić (jak nim kręcić) zawór czterodrogowy firmy esbe, aby była ciepła woda zarówno w grzejnikach ( z czym nie mam problemu) oraz w kranie Przekręcając zawór w lewo - woda leci tylko na bojler - natomiast w prawo tylko na grzejniki. Próbowałem różnych kombinacji ale nie jestem w stanie ustawić go tak aby zarówno rurka od wody na kran , jak i rurka od CO były jednakowo gorące. Chciałbym również wiedzieć , czy to normalne, że gdy przełączam zawór z bojlera na grzejniki, to cała gorąca woda(znajdująca się w bojlerze) zostaje przekazana na grzejniki ??? Pozdrawiam Cytuj
grzeg Opublikowano 8 Października 2011 #2 Opublikowano 8 Października 2011 nie wiem kolego jaką masz instalacje, z założenia zawór mieszający 4d ma za zadanie ograniczać temperaturę wody zasilajacej grzejniki równoczesnie podnoszac temp.wody powracajacej do kotła a nie rozdzielac na grzejniki lub na bojler,zasilanie bojlera ma być wpięte przed4d czyli niezależne od c.o Cytuj
lemanio Opublikowano 8 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 8 Października 2011 :) Po polskiemu proszę :) Cytuj
vernal Opublikowano 8 Października 2011 #4 Opublikowano 8 Października 2011 Po polskiemu: zrób zdjęcia tej instalacji, a jak masz szkic to jeszcze lepiej. Cytuj
MarekW Opublikowano 8 Października 2011 #5 Opublikowano 8 Października 2011 Chyba miałeś takiego samego partacza co ja, całe szczęście, ze ja wiedziałem do czego służy zawór 4 drogowy i wymusiłem przeróbkę instalacji. Zdjęcia instalacji, którą próbował mi wcisnąć jest tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10067-to-wykonal-fachowiec/page__p__85431__fromsearch__1#entry85431 pewnie u Ciebie zrobiono coś podobnego Cytuj
lemanio Opublikowano 9 Października 2011 Autor #6 Opublikowano 9 Października 2011 (edytowane) Witam, nie mam schematu.... ale wstawię kilka fotek, może to pomoże :) Edytowane 9 Października 2011 przez lemanio Cytuj
mironw Opublikowano 9 Października 2011 #7 Opublikowano 9 Października 2011 WITAM CZY TAK JEST TO PODŁĄCZONE A TA RURA ZASILANIE NA BOJLER CO IDZIE DO GÓRY TO DO ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO? Cytuj
vernal Opublikowano 9 Października 2011 #8 Opublikowano 9 Października 2011 Nie widzę tu żadnej pompy cwu. Moim zdaniem to jest cały problem. Jak zawór się otworzy za bardzo, to pompy zatrzymują grawitację dla bojlera (a jak nie ma zaworu zwrotnego - o zgrozo!, to nawet ją odwracają). Jak się zawór domknie tak bardzo, że na c.o. nic praktycznie nie idzie, to grawitacja wraca do bojlera. Wspaniały wymysł domorosłych "oszczędzaczy". Kolego lemanio - na tym forum masz na swoim koncie wystarczająco dużo miejsca na wrzucenie zdjęć tego i wielu innych eksperymentów. Nie podpinaj linków do pseudo serwerów zdjęć typu fotoo.pl Ten serwis żąda zapisu plików cookie dla co najmniej 10 innych podejrzanych serwisów, służy tylko i wyłącznie do wykorzystania Cię jako rozsyłacza ich linków reklam itp, robi z Ciebie część botnetu (bardzo negatywne określenie dla tych, którzy wiedzą o co chodzi). W obu przypadkach (instalacje c.o. oraz serwisy "darmowe") radzę sprawdzić dokładnie z kim masz do czynienia zanim zaczniesz tego używać. Pozdrawiam i rozwagi w życiu życzę. Cytuj
lemanio Opublikowano 10 Października 2011 Autor #9 Opublikowano 10 Października 2011 Jak zawór się otworzy za bardzo, to pompy zatrzymują grawitację dla bojlera (a jak nie ma zaworu zwrotnego - o zgrozo!, to nawet ją odwracają).Jak się zawór domknie tak bardzo, że na c.o. nic praktycznie nie idzie, to grawitacja wraca do bojlera. NO tak dokładnie jest. Dużo trzeba zmieniać w instalacji aby było tak jak książka każe ?? ps. sorka za ten hosting .... Cytuj
marcingb Opublikowano 10 Października 2011 #10 Opublikowano 10 Października 2011 Witaj kolego. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale z tego co czytałem na różnych forach i po tym co widzę u siebie to grzanie zbiornika CWU powinno być realizowane za pomocą pompy CWU poza zaworem 4D. Cytuj
lemanio Opublikowano 10 Października 2011 Autor #11 Opublikowano 10 Października 2011 Hey, z tego co się dowiedziałem od mojego hydraulika , mam tak wyregulować zawór aby był on ustawiony na środku - część ciepłej wody na bojler , reszta na grzejniki. Tyle ,że ciężko się go reguluje bo przestawi się go o kilka mm i już sprawa wygląda inaczej.... czeski film.... Cytuj
mironw Opublikowano 11 Października 2011 #12 Opublikowano 11 Października 2011 bo brak Ci właśnie drugiej pompy którą Ci wrysowałem 5 postów wcześniej , a kolega vernal usilnie namawia . Wstaw ją i zawór zwrotny a zobaczysz jak zniknie poblem z CWU ,i poprawi się sterowanie na C.O Pozdro. :rolleyes: Cytuj
lemanio Opublikowano 24 Października 2011 Autor #13 Opublikowano 24 Października 2011 Witam, pozwole sobie lekko odświeżyć temat : :rolleyes:) Mam jeszcze jedno pytanie , mianowicie czy ta pompa , która powinna być dodatkowo wstawiona , musi być podłączona pod sterownik ??? Proszę o przykład jaka to powinna być pompa. Jakie polecacie , aby znowu nie było nie miłych niespodzianek :unsure:;) Pozdrawiam i dzięki :rolleyes: Cytuj
vernal Opublikowano 24 Października 2011 #14 Opublikowano 24 Października 2011 Witaj, Jak ją wepniesz do gniazdka, to też działać będzie (ale dobre tylko wtedy, gdy na kotle będzie zawsze nie mniej niż 50 i nie więcej niż 65, a to jest prawie niemożliwe). Inaczej trzeba podpiąć do jakiegoś sterowania. Najlepiej sterownik różnicowy, np. Insbud ma ich sporo. Pozdrawiam. Cytuj
jarek07 Opublikowano 24 Października 2011 #15 Opublikowano 24 Października 2011 Witaj Ja mam pompę wpiętą do gniazdka. Temperaturą kotła steruje pogodówka utrzymując aktualnie temperaturę około 68 st i oczywiście taką samą w bojlerze. Aby nie poparzyć się CWU założyłem na wyjściu termostatyczny zawór temperaturowy - CWU 55st. Takie rozwiązanie gdze woda w kotle jest mieszana pozwoliło na jego stabilniejszą pracę (nie przegrzewa się, mniejsza różnica miedzy powrotem a zasilaniem). Pozdrawiam Jarek Cytuj
lemanio Opublikowano 24 Października 2011 Autor #16 Opublikowano 24 Października 2011 hmmm ja posiadam taki sterownik http://www.domer.pl/regulator-temperatury-proton-pid.html , czy muszę z niego rezygnować i zakupić nowy ??? czy wystarczy do pompy c.w.u dokupić jakieś "urządzenie" które będzie nią sterowało ??? Cytuj
lemanio Opublikowano 25 Października 2011 Autor #17 Opublikowano 25 Października 2011 Pozdrawiam Cytuj
lemanio Opublikowano 25 Października 2011 Autor #18 Opublikowano 25 Października 2011 (edytowane) Troszkę poszperałem i wyszukałem taki sterownik, ponoć dobry http://tech-controllers.com/tech-st28-produkty I teraz czy warto go zakupić , oraz czy po odłączeniu mojego starego sterownika da radę do tego nowego podłączyć wszystkie kabelki od czujników itp. :rolleyes: I jeszcze jedno , proszę o przykład jakiejś dobrej niedrogiej pompy c.w.u. :rolleyes: Pozdrawiam Edytowane 25 Października 2011 przez lemanio Cytuj
grzeg Opublikowano 25 Października 2011 #19 Opublikowano 25 Października 2011 "Tech" to znana i popularna firma, raczej dobra .sterownik obsługuje dwie pompy CO i cwu więc moze byc. kabelki i czujniki bedziesz miał w komplecie,przejrzyj instrukcję i sam zdecyduj czy ci odpowiada. Cytuj
lemanio Opublikowano 26 Października 2011 Autor #20 Opublikowano 26 Października 2011 Ok rozumiem, dręczy mnie tylko jeszcze jedna sprawa..... czy jeżeli zakupię taki sterownik pompy c.w.u http://allegro.pl/sterownik-pompy-c-w-u-solarny-roznicowy-antystop-i1873513707.html nie będę musiał zmienić mojego starego głównego sterownika i bez problemu mogę cieszyć się pompą c.w.u Warto zamontować taki "wynalazek" ??? :) Cytuj