Instalacja Co Cwu +Wymiennik Płytowy


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam !!

Do wczoraj miałem piec olejowy firmy De Dietrich który jest za drogi w eksploatacji wiec zostanie wymieniony na piec firmy DEFRO model DUO o mocy 25 kW.

Mam kilka pytań dla wprawionych w boju instalatorów i znawców tematu:

 

1- Czy instalacja jaka sobie umyśliłem nie wysadzi domu w powietrze?(schemat instalacji w załączniku)

2- Czy owa instalacja jest dobra?

3- Jakie błędy popełniłem?

4- Co zrobić żeby ta instalacja była sprawa i bezpieczna?

5- Mam komin turbo do olejowego pieca o średnicy 135mm czy koniecznie muszę wyciągać ten wkład turbo? komin ma wysokosc około 9-10m

6- Czy ten piec(sterownik) poradzi z tyloma pompami

 

Instalacja musi obsługiwać 2 obiegi na starych grzejnikach żebrowych no i jeszcze instalacje cwu

Proszę was o pomoc bo instalacje muszę wykonać sam ze względu braku $

Wszystkim którzy poświęcą swój czas i i podziela się wiedzą z góry dziękuję

Pozdrawiam

Kamil:)

P.S. za brak fachowości w schemacie z góry przepraszam "to mój pierwszy raz".

post-33574-0-75102100-1317847501_thumb.jpg

Opublikowano

Witam,

 

Trochę tego Kamil natrzaskałeś, asie...

 

W obwodzie otwartym:

1. Usunąć zawór kulowy nad kotłem

2. Usunąć zawór 3D

3. Usunąć zawór różnicowy

4. Wstawić obwód cwu w miejscu gdzie był 3D

5. Filtry w drugą stronę się zakłada

6. Nie zapomnij o odpowietrznikach

 

Układ wygląda na należycie zabezpieczony.

Jak będziesz sterował tymi pompami?

 

Pozdrawiam.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Pompami sterować będzie sterownik pieca tylko nie wiem czy ta pompa w układzie otwartym nie będzie musiała być podłączona na stałe do prądu.

Czemu zbiornik cwu wstawić na otwarty nie wpłynie to na żywotność wężownicy??

A mam jeszcze jedno pytanie czemu usunąć zawór 3d ? z tego mi wiadomo to taki zawór powinien znajdować się w układzie

Edytowane przez kamillas90
Opublikowano

Czemu zbiornik cwu wstawić na otwarty nie wpłynie to na żywotność wężownicy??

A mam jeszcze jedno pytanie czemu usunąć zawór 3d ? z tego mi wiadomo to taki zawór powinien znajdować się w układzie

Pewnie wpłynie na żywotność wężownicy, ale tak się daje - bo wtedy można go szybko i z mniejszymi stratami dogrzać.

Argument o szybszym zużyciu wężownicy rozwinąłbym tak: kupic bojler, zakonserwować i przechowywać w bezpiecznym miejscu - wtedy najmniej się wężownica zużyje, a myć się

zimną wodą - od tego jeszcze nikt nie umarł.

 

Nie zadałeś sobie podstawowego pytania, które każdy projektant musi rozważyć:

Do czego ma służyć ten układ - co jest największym priorytetem?

Dla instalacji domowych odpowiedź najczęściej brzmi: najważnniejszy jest komfort użytkowników.

 

Wracając do samego układu.

Wstawiłeś zawór 3D - co on tutaj ma robić, jaki jest cel?

Masz 2 pompy na c.o. a chcesz nimi sterować z kotła? W jaki sposób to się ma zachowywać? Jaki sterownik?

Opublikowano (edytowane)

Tym zaworem(3d) chciałem zapobiec efektowi tzw. poceniu się kotła które może wystąpić gdy woda na powrocie będzie miała niższa temperatura niż 45 stopni.

U mnie priorytetem jest komfort i to żeby układ był stworzony zgodnie ze sztuka.

No sterownik kotła ma obsługiwać 4 pompy: c.o., c.w.u., obiegowa, podłogowa

Edytowane przez kamillas90
Opublikowano

 

 

Trochę tego Kamil natrzaskałeś, asie...

 

W obwodzie otwartym:

1. Usunąć zawór kulowy nad kotłem

2. Usunąć zawór 3D

3. Usunąć zawór różnicowy

4. Wstawić obwód cwu w miejscu gdzie był 3D

5. Filtry w drugą stronę się zakłada

6. Nie zapomnij o odpowietrznikach

 

 

 

 

 

Postępując zgodnie z radami kolegi vernala załączam schemat do ponownego sprawdzenia

post-33574-0-84660500-1317898254_thumb.jpg

Opublikowano

Bardzo ładnie, tylko, że połączyłeś układ otwarty i zamknięty tym bojlerem.

Powrót cwu ma być wpięty tuż przed kotłem - w obwodzie pierwotnym.

 

Te zakrętasy koło pomp to rozumiem tylko ideowo, w montażu ma ich nie być.

 

Jak chcesz chronić powrót zaworem 3D, to inaczej się go wpina - na dole a nie na górze. A jakiego rodzaju ten zawór miałby być - jakiś ręczny czy automat?

 

O podłogówce pierwszy raz słyszę - do tego jest ta druga pompa? To jeszcze przed nią trzeba podmieszanie.

Jaki konkretnie sterownik masz na myśli do tych wszystkich rzeczy?

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Bardzo ładnie, tylko, że

BŁEDÓW CO NIE MIARA

Vernal tak motywuje sie dzieci w pierwszej klasie

a tutaj na forum nalezy goscia polac zimna woda , bo nie chce sie mu podszukac , na forum takich poprawnych układów było wiele

tylko checi by to znalesc

Opublikowano

Czyli instalacja prawidłowo zrobiona wygląda tak??

Chyba ze są jeszcze jakieś rzeczy do poprawki to chętnie posłucham rad.

Może i są schematy które pasowały by do mojej kotłownia ale szukanie w 156 stronach tematów i do tego niektóre są bardzo rozwinięte to tak samo jak szukanie igły w stogu siana.

Z góry dziękuję za udzielone mi rady.

post-33574-0-21855100-1317916507_thumb.jpg

Opublikowano

Proponuje takie rozwiązanie.post-13940-0-97711400-1317923454_thumb.png Dodatkowo można by dać zawór różnicowy na obiegu cwu (była by możliwość ogrzewania grawitacyjnego zbiornika w momencie zaniku zasilania ) oraz zawór zwrotny klapowy na zasilaniu zbiornika aby pompa co nie wybierała ciepła z zbiornika cwu. Do sterowania będą potrzebne dwa sterowniki, jeden do cwu i CO otwartego oraz drugi do CO zamkniętego + mieszacz podłogówki

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Zawory zwrotne bezpośrednio za pompami.

Na obiegu wtórnym zawór zwrotny zbędny.

Na zasilaniu zbiornika CWU na "nitce" od rury bezpieczeństwa zawór kulowy i zawór zwrotny klapowy by grawitacyjnie ciepło nie "uciekało" do naczynia otwartego.

Pompę obiegu wtórnego przeniósłbym przed wymiennik, lepiej jak woda jest wtłaczana do wymiennika niż z niego zasysana (kawitacja).

Zawór bezpieczeństwa po stronie wtórnej zainstalować na wyjściu wymiennika czyli tam gdzie jest obecnie pompa 25/60.

Zamiast zaworu 4D przy podłogówce wystarczy 3D.

Opublikowano

Zawory zwrotne bezpośrednio za pompami.

Na obiegu wtórnym zawór zwrotny zbędny.

Na zasilaniu zbiornika CWU na "nitce" od rury bezpieczeństwa zawór kulowy i zawór zwrotny klapowy by grawitacyjnie ciepło nie "uciekało" do naczynia otwartego.

Pompę obiegu wtórnego przeniósłbym przed wymiennik, lepiej jak woda jest wtłaczana do wymiennika niż z niego zasysana (kawitacja).

Zawór bezpieczeństwa po stronie wtórnej zainstalować na wyjściu wymiennika czyli tam gdzie jest obecnie pompa 25/60.

Zamiast zaworu 4D przy podłogówce wystarczy 3D.

Koledzy nie przesadzajcie, bo jak to Marek zobaczy... :blink:

Nie wolno dawać zaworu kulowego (ani żadnego innego) na nitce do zbiornika wyrównawczego.

Cwu było dobrze wpięte w miejsce 3D. Tam ma być pompa a za nią zawór zwrotny.

Zawór bezpieczeństwa ma być w grupie pompowej i to powinno wystarczyć.

Oczywiście, że 3D do podłogówki.

Na razie tyle mi się w oczy rzuciło.

Opublikowano

@ Digitax

ad.1 i ad.2 Niby dlaczego zawory zwrotne zaraz za pompami (zachodziła by konieczność zastosowania następnych za wymiennikiem, albowiem są one potrzebne w razie ew. awarii wymiennika )

ad.3 pisałem o tym

ad.4 być może masz rację, lub nie

ad.5 zawór a raczej grupa bezpieczeństwa w najniżej położonym punkcie jest jak najbardziej prawidłowo montowany i w obiegu wtórnym nie ma to większego znaczenia

ad.6 oczywiście 3D jest równie dobry lecz musi być inaczej podłączony powrót z rozdzielacza (4D jest w moim rysunku jako przykład)

 

@ vernal ja nie narysowałem żadnego zaworu kolowego ani innego na nitce do naczynia przelewowego.

@ Kamilas90 jednak nie rozumiesz do końca co próbujemy ci przekazać

 

Upsss. widzę błędy w moim rysunku :mellow: zaraz coś nasmaruje i wstawię ;)

 

Poprawiłem...;)

 

post-13940-0-85956500-1318011962_thumb.png

Opublikowano (edytowane)

Super. Dzięki wam mam już układ co i cwu ale nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie jak ja będę sterował tymi wszystkimi pompami. W piecu mam sterownik DEFRO-AG który obsłuży 2 obiegi i pompę cwu czyli brakuje mi sterowania pompy miedzy piecem a wymiennikiem w obiegu pierwotnym. Jako tęgie głowy pewnie znacie jakieś rozwiązania tego problemu.

Edytowane przez kamillas90
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam. Nie ukrywam, że jestem laikiem w sprawach c.o. Proszę mi tylko wyjaśnić jaką rolę pełni wymiennik płytowy ma powyższych schematach. Czy nie można całość zrobić w układzie otwartym i zbiornik C.W.U podpiąć przy powrocie do kotła?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.