lain00 Opublikowano 18 Września 2011 #1 Opublikowano 18 Września 2011 WItam. projektant zaprojektował mi w instalacji co i cwu dwie pompy osobno do co i osobno do cwu. Jeśli chodzi o co to ok tylko w cwu zaprojektował mi pompkę o parametrach 20/40. Moje pytanie czy zamiast wspomnianej pompy mogę założyć pompę 25/60. rura do podgrzewacza to stal śr 3/4'', podgrzewacz 150 l z dwupłaszczem. pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 18 Września 2011 #2 Opublikowano 18 Września 2011 Oczywiście, że możesz, tylko będziesz niepotrzebnie zużywał więcej prądu. Nawet przy tej słabszej pompie należy w tym obwodzie zainstalować zawór ograniczający przepływ (taki do zakręcania) i przepływ przytłumić [czyli nawet moc tej słabszej pompy jest do tego za duża]. Pozdrawiam. Cytuj
kiminero Opublikowano 18 Września 2011 #3 Opublikowano 18 Września 2011 Nawet przy tej słabszej pompie należy w tym obwodzie zainstalować zawór ograniczający przepływ (taki do zakręcania) i przepływ przytłumić Małe pytanko. Po co ograniczać przepływ na boiler przy rozdzielności obiegów CO i CWU? Cytuj
vernal Opublikowano 18 Września 2011 #4 Opublikowano 18 Września 2011 W celu ustawienia optymalnego przepływu - regulacja. Cytuj
spidoman Opublikowano 18 Września 2011 #5 Opublikowano 18 Września 2011 To jak powinien wyglądać optymalny przepływ? Cytuj
kiminero Opublikowano 18 Września 2011 #6 Opublikowano 18 Września 2011 W celu ustawienia optymalnego przepływu - regulacja. Przy jednej pompie regulację przepływów rozumiem, ale dławienie przepływu pompy obsługującej tylko jeden obieg grzewczy wydaje mi się dziwne i niepotrzebne. Miałoby to sens gdyby obie pompy wpięto w rurę kolektor o małym przekroju lub "szeregowo". Zazwyczaj jednak pompy wpina się na średnicach nie mniejszych niż wyjście z kotła, czyli 25 i więcej, zawsze równolegle. Cytuj
vernal Opublikowano 18 Września 2011 #7 Opublikowano 18 Września 2011 Instalację zawsze należy ustawiać optymalnie. Jak w małym obwodzie cwu będziesz zwiększał przepływ od zera, to w pewnym momencie natrafisz na taki punkt, w którym moc wymiennika przestaje sensownie wzrastać [to wynika z jego budowy i jest różne dla różnych wymienników]. Za to straty wynikające z dużego przepływu rosną nadal, proporcjonalnie do jego zwiększania. Optymalny przepływ jest w okolicach tego punktu a często wychodzi to poniżej przepływu niezdławionego (ludzie lubią podpinać bojlery na 1 calu pomimo tego, że grawitacji nigdy w tym obwodzie nie będą używać). Cytuj
kiminero Opublikowano 18 Września 2011 #8 Opublikowano 18 Września 2011 OK. Teraz tylko przełożyć to na amatorską wersję ustalania tego optymalnego punktu zaworem dławiącym. :rolleyes: Przerost formy! Powraca też pytanie spidoman'a "Jak powinien wyglądać ten optymalny przepływ?" Dorzucę jeszcze jedno pytanie. Gdzie są straty wynikające z dużego przepływu w obiegu CWU? I nie chodzi o przypadek gdy ktoś buja obiegiem na trzecim biegu i pompie 25/80. Zakładam warunki pompy 25/40 i pierwszy bieg. Cytuj
Marek Opublikowano 18 Września 2011 #9 Opublikowano 18 Września 2011 gdzie straty ?? domysl sie przecierz jak woda szybko płynie to wystapi tarcie o rury i masz straty - za 100 lat sie przetrą ,a przy okazji wydzieli sie troche ciepła jak to zazwyczaj bywa przy tarciu :lol: Cytuj
vernal Opublikowano 18 Września 2011 #10 Opublikowano 18 Września 2011 Dorzucę jeszcze jedno pytanie. Gdzie są straty wynikające z dużego przepływu w obiegu CWU? I nie chodzi o przypadek gdy ktoś buja obiegiem na trzecim biegu i pompie 25/80. Zakładam warunki pompy 25/40 i pierwszy bieg. Normalnie można obliczyć - ze wzoru na ciepło. Zależy wprost proporcjonalnie od różnicy temperatur i prędkości przepływu. A ciepło wydziela się w tym wypadku w 3 strefach: wymiennik cwu, rury oraz kocioł. Straty to te, które wydzielają się w 2 ostatnich strefach. Jak wyrzucisz np. bojler, to mieszanie takim układem przespieszy wychłodzenie wody właśnie przez zwiększenie strat. Im szybciej, tym gorzej. Cytuj
kiminero Opublikowano 18 Września 2011 #11 Opublikowano 18 Września 2011 Wszystko to prawda, tylko czy nie są to w omawianym przypadku straty marginalnie niskie? Czy strata na rurarzu nie kumuluje się w bilansie cieplnym budynku? Cytuj
Vlad24 Opublikowano 18 Września 2011 #12 Opublikowano 18 Września 2011 myślę, że jak nie mamy nadmiernych szumów i kawitacji w pompie, to nie ma co sobie zawracać głowy przepływem w cwu, jak powstają bąbelki to albo ograniczamy obroty pompy (jakiś regulator lub kondensator), albo dławimy zaworem grzybkowym za pompą, aż zniknie kawitacja. Cytuj
vernal Opublikowano 18 Września 2011 #13 Opublikowano 18 Września 2011 Wszystko to prawda, tylko czy nie są to w omawianym przypadku straty marginalnie niskie? Czy strata na rurarzu nie kumuluje się w bilansie cieplnym budynku? Myślę, że to zależy od budowy tego układu oraz jego umiejscowienia. Osobiście nie lubię grzać kotłowni a i nieizolowane rury nie bardzo mi się podobają. Niektórzy mówią, że to nie ma znaczenia. Cytuj