  1. To co zaznaczyłeś to temperatura podajnika.
  2. Ale @maly33 ma inną instalację niż Ty, więc porównanie jest nieodpowiednie.
  3. tylko wtedy poco bajpas jak może ciągnąć tyle ile trzeba przez krótki obieg zaworu 4D? :)
  4. Nie masz wymuszonego obiegu kotłowego więc skąd wiesz że idzie więcej na powrót? Wiedz że nie idzie i stąd rośnie ci gwałtownie temperatura kotła. A spada powrót bo zmniejszasz temperaturę zasilania obiegu grzewczego co skutkuje również dużo niższą temperaturą powrotu.
  5. Niema co wyjaśniać... Są to rużnice wynikające z niedokładności termometrów/czujników.
  6. Jak najbardziej może działać lecz w większości przypadków wymaga regulacji hydraulicznej, a tu brakuje zaworu grzybowego co praktycznie to uniemożliwia. Są pompy elektroniczne ale to czasami za mało
  7. Oczywiście że nie chcę... Myślę że w tym przypadku najprostsza przeróbka to jednak ta która będzie dawała najlepszy efekt przy użytkowaniu a nie najprostsza do wykonania.
  8. Tylko co tu wyjaśniać.... Podstawowe prawa fizyki.
  9. Zapobiegnie to nieprawidłowej cyrkulacji wody w obiegu, ale mocno utrudni pracę pompie i zaworowi 4d. No chyba że ZZ klapowy. ZZ na powrocie z 4d tylko razem z pompą na na tej samej nitce. Ten bajpasy przed zaworem 4d jest niefortunny i również mocno utrudnia prawidłowe wysterowanie instalacji. Jak koniecznie nie chcecie na powrocie z 4d to lepiej go zrobić spinając bajpasem nitkę CWU. Tylko poco utrudniać?
  10. Pewnie dlatego że jest zawór kulowy i nawet trochę przymknięty. Co do pompy... Bo przy instalacji z 4d powinno się ją instalować na powrocie z 4d do kotła. Ułatwia to zrównoważenie obiegów. Ponadto jeśli zawór otworzy się na 100% to myślisz że na długo tej gorącej wody w kotle wystarczy?
  11. Dokładnie.... wróćmy do posta #464
  12. @pospisz czujniki są źle, z resztą również się zgadzam i tym samym wracamy do tego posta
  13. Otwieranie to na grzejniki. Jeśli jest inaczej należy zmienić kierunek otwierania siłownika.
  14. Już poprawione :) Powinno wystarczyć, i będzie mniej dymić przy rozpalaniu.
  15. Podsyp to możesz spokojnie nawet na 30 s ustawic. Wentylator przy rozpalaniu 28 jest ok.
  16. Wskazania czujnika ognia są ok.Zmniejsz nastawy tak jak pisał @Kazio321 Masz złe wskazania temperatury zewnętrznej... Nadzór na razie zostaw jak było. Na tym ekranie z parametrami kliknij jeszcze w prawo i wrzuć zdjęcie
  17. Czujnik zasilania = czujnik zaworu dla ścisłości.
  18. Przecież ty pod pianką na powrocie z 4d masz tylko PEXa, czujnik do przełożenia. Ten spod tasmy na wejściu do 4d wyjmij to zobaczysz która temperatura spadnie ewentualnie po kablu do sterownika i będzie jasne. Powiedz jeszcze co to za rurką która na zdjęciach wchodzi w powrót zaraz pod zaworem 4d z lewej strony?
  19. Ok Sprawdź jak będzie pracował.
  20. Standardowe podejście serwisu. :( Sprawdź jakie są odczyty czujnika.
  21. Tak. Tylko należy zachować poprawność podlaczen.
  22. Instalacja na pewno jest źle wykonana Do zaworu 3D podłączone dwie pompy i dwa różne obiegi... jak to ma działać?
  23. Opcja nr 2 lepsza, ponieważ pętla na swojej długości będzie bardziej równomiernie nagrzana. A najlepiej odpowiednio ustawić przepływy oraz zawór.
  24. I piszesz że pomimo pracy pompy przewałowej masz na powrocie tylko trzydzieści kilka stopni. To jest niemożliwe. Czujnik powrotu powinien być na samym dole powrotu przy wejściu do kotła. Masz też źle podpięte pompy bo ma sterowniku cały czas świeci się pierwsze ikona pompy od dmuchawy a to jest pole pompy CO, czyli tej nad zaworem 4d a nie pompy przewałowej.
  25. Gdzie masz zamontowany czujnik powrotu? Bo nie widać go na trójniku na samym dole kotła a powinien tam być. Co jest pod tymi taśmami na trójniki przed zaworem 4d?
×
×