Zawór 4d jest poprawnie bo kiedyś pytałem już na forum. Na kotle zadana 65. Kocioł ustawiony na 85% mocy. Głównie w trybie pracy. Dochodzi do około 67st. Rzadko wchodzi w nadzór. Powrót w granicy 55-57 st. Chyba że spada na kotle do 60 to i powrót 10 mniej.
-
Czyli np. ten zaworek który jest na wyjściu z bojlera przykrecic o połowę? Jest jeszcze zawór przed pompa CWU.Tego rozumiem nie ruszac?
-
Panowie jestem świadom braku zabezpieczenia i będę to przerabiać ale to nie jest o tym temat! Ktoś pomoże sensownie?
-
To podaj co i jak dokładniej. Wykorzystam przy przerobce.
-
Chodzi o brak zabezpieczenia. To nie jest nowe budownictwo. Żeby właściwie to przerobić musiałbym połowę domu rozkuc.. Myślę żeby po okresie zimowym wstawić jakieś zabezpieczenie przy kotle.. A co w kwestii w której pisałem?
-
Witam. W swojej instalacji mam 3 pompy. CWU, CO, przewałowa(kotłowa). Kocioł Defro Eko 20Kw. Bojler Galmet pionowy 140l. Układ otwarty. Dom piętrowy 170m2 nieocieplony. Kotłownia na parterze. Na grzejnikach termostaty. Zawór 4d z siłownikiem. To po krotce moja instalacja. Mam pytanie jak mają pracować te pompy aby kocioł pracował stabilnie oraz ekonomicznie. W chwili obecnej przy załączeniu CWU na wykresie kotła widać spadki temp. różne 3-6 st. Widziałem takie wykresy u niektórych że szły niemal w linii prostej mimo zalaczania CWU. U mnie CWU ustawiona na 40st i histereza 4st. Woda i tak jest gorąca bo bojler pionowy a czujnik w nim jest przy dole-wiadomo wlot chłodnej wody itp. Po wyłączeniu się pompy CWU woda przebija do 45st. Jeśli chodzi o pompy to ta CWU I bieg. CO auto adapt. Pompa na powrocie II bieg. Wszystkie pompy Grundfos Alpha 25/40 AutuAdapt. Czy można to ustawić jakoś stabilniej? Chodzi o pracę pomp oraz ustawienie CWU. Jeśli to ma znaczenie to różnica temp. zasilanie powrót wynosi około 10stopni. Czy można to również jakoś poprawić? Niektórzy widzę maja powroty różnicy 5st.. Z góry dzięki za pomoc.
-
No właśnie zmieniałem min. otwarcie z 15 na 18%. Tylko ten ruch zrobił się może z godzinę po zmianie. Czy to możliwe? Po wprowadzeniu zmiany byłem w kotłowni z 10min. I nic się nie robiło..
-
Wiem jakie funkcje spełnia 4d oraz to w jakim mam go celu. Pytanie było inne. Zawór się otwarl dwukrotnie ale jednorazowo, tzn. pełne otwarcie i powrót. Jakieś pomysły dlaczego?
-
Witam. Posiadam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20KW. Mam zawór 4d Honewell z siłownikiem ustawiony na max temp kotła 78(bylo fabrycznie 80 ale obnizylem 2st), tzn. w momencie gdy kocioł osiągnie ta temp. zawór otwiera się na 100%. Dziś oraz dwa dni temu miała miejsce taka sytuacja ze na kotle dziś było 65 i zawór się otwarl a dwa dni temu przy 72st tak zrobił. Czy ma ktoś wiedzę dlaczego tak mogło być. Z góry uprzedzam że zawór 4d jest podłączony dobrze. Sprawdzone tu na forum przez choćby gmaj22. Czujnik zaizolowany. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
-
U mnie się nic niewykrapla. Sypie tzw. pieprz. Podajnik o kocioł suchy, czysty. Groszek Skarbek. Workowany później. W lecie był suszony luzem.
-
W jaki sposób. W kotłowni mam wentylację nawiewno wywiena. No właśnie chodzi o tą końcówkę wkładu która wystaje ponad komin...
-
Opał workowany suchy bo mam go od lata i teraz jest w ciepłej kotlowni. Komin murowany idzie przez cześć zamieszkałą: parter i piętro. Zakończenie komina ponad dach murowany z cegły. Kocioł pracuje cały czas na temp. 65-70 st. Ale spaliny na wyjściu z kotła około 70st. Czyli malo(kocioł 5 klasa). Może faktycznie w moim przypadku lepiej uciąć ta końcówkę wystającą ponad ten wystający już komin z cegły? Ewentualnie wyciągnę ostatnia część wkładu i najwyżej ten komin z cegły który wystaje ponad dach nie będzie w całości miał wkładu bo np. wkład w nim będzie się kończyć coś chyba około 30 cm. przed jego końcem. Czy może jednak ocieplac wystającą końcówkę? Jak radzicie?
-
Witam. Zwracam się z prośbą o pomoc. Mam kocioł na ekogroszek Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Komin wysokości około 6m. Murowany. Wewnątrz wkład kwaso-żaro. U mnie również końcówka tego wkładu(około 50cm) wystaje ponad murowany komin. Na dole w wyczystce również mam pełno klejącej mazi. Czy polecacie usunąć tą końcówkę(ewentualnie uciąć przy kominie?) czy ocieplać? Ona jest powodem tej mazi? Jeśli ocieplać to czym/w jaki sposób? Proszę o radę.
-
No ja mam wkład kominowy od czerwca br. i również końcówka, która wystaje ponad komin(około 50cm) jest cała rdzawa.
-
Nie wiem od jak dawna masz kocioł, tzn. czy masz jeszcze gwarancję. Zadzwoń do Defro i zgłoś reklamację. Oni przekażą to do firmy od sterownika Tech. Skontaktują się z Tobą. Wyjaśnisz co jest. Następnie czekasz na serwisanta, który przyjedzie z nowym sterownikiem i Ci go wymieni.
-
Generalnie termometr na kotle jest orientacyjny i pokazuje w przybliżeniu nawet z odchyleniem 10st- informacje otrzymałem od Defro. U mnie jest tak samo. Ten na kotle pokazuje więcej, ale wyznacznikiem jest temperatura ze sterownika-ona jest dokładna. Co do CWU to nie wiemy jak wygląda Twoja instalacja. Generalnie CWU nie powinna mieć wyższej temperatury od tej na kotle. Chyba, że podgrzewasz zasobnik jeszcze w inny sposób? Zrób test i sprawdź czy po zmianie kąta nachylenia sterownika nie zmieniają się jakieś temperatury, np. kotła, CWU lub powrotu.
-
Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
mik90 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Oficjalna wersja to 3.4.0 z tamtej Tech się wycofał -
Tak przetestuję. Zadałem takie pytanie bo myślałem że jest może jakaś konkretna szkoła w tym temacie żeby robić tak czy inaczej.. Miałem teorie własną że np. sterowanie zaworami jest nieco gorsze dla, stabilnej pracy kotła a i tym samym dla ekonomii bo pracujące zawory zmieniają przepływ i może to mieć znaczenie. Nikt jednak nie wspomniał o tym wiec uznam to za mój wymysl. Przetestuję to zobaczę.
-
W chwili obecnej nie mam pogodówki a pytanie było inne, więc nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie. Jasne, nie podważam, że macie rację iż będzie to najlepsze rozwiązanie. Ale proszę o poradę w sytuacji w której jestem. Przepraszam za porównanie, ale rada, którą tu otrzymałem można porównać z pytaniem typu: mam 5 tyś i nie wiem czy kupić Fiata Pandę czy Renault Megane II a Wy piszecie kup sobie A8 to będzie dobrze... Nie mam pogodówki. Mam 4D i termostaty na grzejnikach. Czym sterować lepiej? To jest pytanie z którym zwróciłem się do Was licząc na pomoc. Odpowiadając na Twoje pytanie to sterownik ten o którym piszesz. O pompie napisałem. Dlaczego 4D? Nie wiem. Tak podłączył instalator. Nie znam się na tym fachu. Dlatego pytam Was.
-
Ktoś podpowie coś w temacie? Generalnie która opcja z mojego pytania jest lepsza?
-
Rozumiem że korzystniej jest sterować pogodowka? Pompa przewalowa jest na rurze powrotnej do kotła gdzie wpływa woda z powrotu który idzie przez 4d.
-
Zadaje temp. Na sterowniku i zawór sam kręci w zależności od bieżącej temp. na kotle.
-
Na kotle mam 70. Na powrocie 63st. Nie mam pogodowki. Podałem dwie opcje do porównania. Jeśli ktoś może to niech się do nich odniesie.
-
Witam. Posiadam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Ogrzewam nieocieplony budynek parterowy(około 170m2)+bojler 140l. 12 grzejników z głowicami termostatycznymi. Zawór 4D z siłownikiem. No właśnie i tu pojawia się moje pytanie- w jaki sposób sterować ogrzewaniem aby było to ekonomiczne i korzystne dla pracy kotła. Czy np. puszczać na dom powiedzmy w zakresie około 40-42 stopni, czyli z delikatnym zapasem jeśli chodzi o obecne temperatury powietrza i wtedy głowice będą przymykać się i otwierać. Czy np. lepiej mieć głowice cały otwarte a na zaworze 4d ustawić mniejsza temp. np. 35-38 st, ale puszczać ciepło ciągle? Która opcja zmniejszy zużycie opału i będzie lepsza dla stabilnej pracy kotła? Dodam, że posiadam pompę CWU(osobny obieg), pompę CO oraz pompę przewałową na powrocie.