Opublikowano

Witam. 

Posiadam kocioł Defro Komfort Eko Lux 20KW. Mam zawór 4d Honewell z siłownikiem ustawiony na max temp kotła 78(bylo fabrycznie 80 ale obnizylem 2st), tzn. w momencie gdy kocioł osiągnie ta temp. zawór otwiera się na 100%. Dziś oraz dwa dni temu miała miejsce taka sytuacja ze na kotle dziś było 65 i zawór się otwarl a dwa dni temu przy 72st tak zrobił. Czy ma ktoś wiedzę dlaczego tak mogło być. Z góry uprzedzam że zawór 4d jest podłączony dobrze. Sprawdzone tu na forum przez choćby gmaj22. Czujnik zaizolowany. 

Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. 

Opublikowano

Zawór 4D zamontowany w jakim celu? Generelnie spełnia 2 funkcje 1) ochrona powrotu wraz z pompą kotłową 2) zapodaje odpowiednią temp na instalację o ile w domu zamontowano regulator i ewentulanie pogodówkę.  Otwarcie zaworu na 100% powoduje puszczenie w instalacje temp takiej jak na kotle i jesli instalacja grzejnikowa bez zaworów  w domu sauna, jesli zaś podłogówka to bardzo niedobrze. Ewidentnie cos jest "skopane" albo w nastawach albo w instalcji lub jedno i drugie

 

Opublikowano
  • Autor

Wiem jakie funkcje spełnia 4d oraz to w jakim mam go celu. Pytanie było inne. Zawór się otwarl dwukrotnie ale jednorazowo, tzn. pełne otwarcie i powrót. Jakieś pomysły dlaczego? 

Opublikowano

Pewnie wykonywana była kalibracja zaworu

Opublikowano

Nic w tym czasie nie robiłeś? Przy zmianie np. skoku jednostkowego albo minimalnego otwarcia zawór robi pełny ruch w jedną i drugą stronę i dopiero wraca do normalnej pracy. I nie interesuje go wtedy czy na przykład nie puści 60st w podłogę :)

Opublikowano
  • Autor

No właśnie zmieniałem min. otwarcie z 15 na 18%. Tylko ten ruch zrobił się może z godzinę po zmianie. Czy to możliwe? Po wprowadzeniu zmiany byłem w kotłowni z 10min. I nic się nie robiło.. 

Opublikowano

Co 48g robi kalibracje,zmień w sterowniku na zawór podłogowy wtedy kalibracje będzie robił zamykając sie i powróci na wcześniejszą pozycje,minus taki że że nie ustawisz mu większej temperatury niż 50c ,ale większej nie trzeba

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.