  1. Zbiorniki jakie instaluje obecnie to w 85% są to zbiorniki o pojemności min 200 litrów. Więc nie są to takie sporadyczne przypadki
  2. Nie kilka wyobraź sobie taki podgrzewacz 300 litrowy z porządna weżownica lub co gorsza spietymi dwoma weżownicami i np taki kociołek 12 kW i zbiornik oprożniony bo ktoś grzeje cwu tylko wieczorem znaczy załącza kocioł na nagranie cwu tylko wieczorem bo w dzień im cwu nie jest potrzebna. I grzejesz 300 litrów wody o temperaturze 10 st c
  3. Bo tak jest łatwiej to połączyć. W takich układach z jedną pompa zaworem VTC i zaworem strefowym. W dużych zbiornikach z wydajna weżownica. I ustawiona histereza wysoko lub co gorsza grzanym wg harmonogramu czasowego kocioł jest bardzo mocno zalewamy naprawdę bardzo wychlodzonym powrotem
  4. W niektórych sytuacjach niestety się przydaje nie musi być wpięte bezpośrednio do kotła ja zawsze daje za VTC. Dlaczego cwu nie wymaga ochrony powrotu proszę o uzasadnienie.
  5. Ale dlaczego uzasadnij?
  6. Dużo bardzo dużo. Forum daje bardzo dużo informacji o ludziach o ich potrzebach, o tym czego potrzebują a czego nie. Co im sprawia trudności itp. Z drugiej strony są też wasze doświadczenia a to jest bezcenne bo wy pracujecie z żywym organizmem na codzień. Więc takie forum mi osobiście bardzo dużo daje.
  7. Ale co byśmy wieczorami robili? A forum jest potrzebne chociażby żeby się czegoś nauczyć. Wyrazić opinie. Czasem pośmiać. Itp.
  8. Chcesz kupić? - mało jeżdzony. Pozdrawiam z Opola.
  9. Co będzie przy minus 10 to proste nieudany zapłon.
  10. OK wszystko fajnie. Tylko trzeba też zrozumieć instalatorów - serwisant ów sprzedawców jest początek sezonu i naprawdę to dla nas jest wariactwo. Setki tel mail wiadomości i każda wymaga odpowiedzi każdy chce ją dostać jako pierwszy każdemu się spieszy itd. Często tel jest aż gorący. Więc naprawdę trochę zrozumienia i cierpliwości bo naprawdę teraz serwisant Om nie jest lekko. A każda rozmowa każde wyjaśnianie niestety nie trwa 5 min tylko min kilkadziesiąt często z klienta trzeba info wyciągać więc to trwa. Gość zamiast podawać konkrety odpowiadać na pytania to wali swoje teorie golenie spiskowe więc czas ucieka. Więc jeszcze raz w swoim imieniu i innych kolegów serwisant ów proszę o odrobinę wyrozumiałosci. Także w stosunku do konkurencji "wentora"
  11. U mnie jeszcze tak nie było żeby kilka dni nie było prądu a mieszkam w Polsce B a dobę spokojnie bez ogrzewania wytrzymam a co dopiero noc
  12. Ok tylko po co wam te ups-y?
  13. No nie - to juz przesada. O takich prostych rzeczach to nie chce mi sie pisać. Garsć pelletu do paleniska podpałka do kominka i zrobione acha i jeszcze zapałki będą potrzebne.
  14. Nowy kocioł. bo tak naprawdę wszystko może się trafić zapalarka motoreduktory płyty główne wyświetlacze itd. generalnie nowy kocioł najlepiej. W oczekiwaniu na zapalarkę takiego ferroli czy też lagunę i inne można rozpalać ręcznie bez wiekszego problemu
  15. Jak bez wkładu? Acha to już wiem gdzie są ci moi klienci ja się czepiam że wkład musi być to chłop mnie olewa i szuka takiego co mu podłączyć bez wkładu będzie taniej lepiej szybciej.
  16. A ile razy się natlumaczylem jak należy korzystać z automatów do napełniania instalacji
  17. To też chociaż przy pelleciaka Ch już raczej nie jest montowany
  18. I tu masz rację niestety większość instalatorów tak robi. Do mnie się kiedyś koleś przyczepil że to napełnianie to taka prowizorka a zrobiłem prawidłowo.
  19. Fakt. I generalnie praktycznie nikt go nie stosuje. A za to są często stosowanie bez potrzeby w wielu innych miejscach.
  20. To dawaj bo na tel słabo widzę a przy kompie będę za około 3 godziny
  21. A fakt brak możliwości wyczyszczenia nie zwróciłem na to uwagi. A zabezpieczenia są w kotle.
  22. Zawory odcinajace przed zabezpieczeniami
  23. To widać i to już przerobilismy. A schemacik to nowy temat.
  24. Ale podyskutować sobie możemy tak żeby nudno nie bylo
  25. Macie kolejne fotki. Instalator daltonista.
×
×