  1. Nie mogę nie mogę tego czytać za nerwowy jestem. Walczak zostaw to skończę ta kotłownie to ci zrobię jak trzeba tylko jak zadziała to cie to strasznie drogo będzie kosztowało.
  2. I dobrze prawi - moje wszystkie kotły już od dawna jadą na 70 st
  3. Wyślij do niego oficjalne pismo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i musi się do niego odnieść.
  4. Wodę przed zaworem ochrony powrotu? Po co zawsze montuje za i nikt mi nie płacze ze wodę mu długo grzeje. Dobry zawór odpowiednią temp kotła i śmiga aż miło. A zbiorniki staram się montować duże mój ostatnio ulubiony to galmet Vulcan 200 l.
  5. O kurde spadam z tego tematu bo jeszcze mnie zamkną.
  6. Taki jak zaproponował Sambor jest wystarczający do tej instalacji
  7. Błędów może być więcej to jeden oczywisty który dało się wyłapać. Kurde zwariowalem walczę z problemem konkurencji. Masakra. Dobra spadam spać bo jutro kolejny montaż kotła.
  8. TAK Jest nieodpowiedni!!!! Powinien być VTC Seri 300!
  9. Ale to tylko zmienia temperature a nie zmienia Kvs
  10. No wiesz ? Tak łatwo się poddałeś ?
  11. zobacz masz taki zawór https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520 zobacz do czego jest przeznaczony. A do kotła powinieneś mieć takie https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/produkty-dla-instalacji-na-paliwo-stale/vtc300 A ja stosuję serię 400 o jeszcze wiekym kvs i działa mi bezproblemowo a kilka kotłów na pellet zamontowałem ;)
  12. zawór może być problemem bo ma małą przepustowość i to nie bedzie działało prawidłowo.
  13. No to powinien być zawór VTC
  14. Ok ale czy masz w instrukcji konkretnie podany ten typ zaworu VTA czy VTC ? zobacz sam sobie do czego taki zawór jest przeznaczony https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520
  15. A to musiałbym zobaczyc jak to tak naprawdę funkcjonuje tak zdalnie to ja niestety odpadam. Może jak sie prześpię z tematem to na coś wpadnę
  16. Taki jest w instrukcji to raczej jakiś błąd . A masz może taką instrukcję ?
  17. Bida straszna to ma Kvs 1,5 a dobrze by było żeby tam kvs było takie coś około 3
  18. Do zabezpieczenia Powrotu są zawory VTC a do wody użytkowej o ile dobrze Pamiętam VTA i do małych podłógówek i innych zastosowań
  19. Czytałem ale tam nie ma nic konkretnego że pompa ma pracować od takiej i takiej temperatury.
  20. Fakt Vtc nie ma zakresu jest stałotemperaturowy. I pytanie jest jeszcze inne jaki to model o jakim kvs.
  21. schemat jest dobry sam go opracowywałem znaczy te do reda.
  22. A dlaczego ? Pompę masz wbudowaną w kocioł tak jak w gazówce
  23. tak to jest zawór przełączający ale tam na dole przy kotle masz zawór VTC prawdopodobnie seria 300 lub 400 i to o tym dyskutujemy przy załączaniu pompy.
  24. A to nie jest przypadkiem tak że najpierw długo długo pracuje żeby podnieść o te 2 st a później ta temperatura już dość szybko wędruje do góry ?
×
×