Treść opublikowana przez sawo
-
Dobór Mocy Grzejników
Coś kolego mieszasz ,w poprzednim poście piszesz że grzejniki są gorące ,ale za małe ,i masz niedogrzane pokoje Teraz piszesz ,że grzejniki masz przewymiarowane w stosunku do projektu .Stelrad 60 x60 dwupłytowy ma moc 836W założony masz 60x90 (rozumiem że dwupłytowy ) który ma moc 50% większą 1255W .(70/55/20)i jest zimno. to chyba albo zapomniałeś zrobić izolację cieplną poddasza ,albo zamiast grzejnika 22(dwupłytowego) masz 11 (jednopłytowy)
-
W Instalcji Z Zaworem 4d Wzrasta Temperatura Po Włączeniu Cwu
podeślij schemat instalacji ,bo bez schematu niestety możemy tylko gdybać
-
Słabe Grzanie
wyższa temp na górze i niższa na dole grzejnika to nie jest objaw zapowietrzenia ,jest to normalne że woda wpływa do grzejnika cieplejsza niż wypływa .Jeżeli wszystkie grzejniki mają takie same temperatury powrotu ,to znaczy że układ jest dobrze wyregulowany ,średnice rur też są w porządku. Duża różnica (20 st) może być spowodowana większym zapotrzebowaniem na ciepło niż zakładasz (np pierwszy sezon grzewczy i duże wychłodzenie ścian budynku). Podaj jakie temperatury masz na kotle (zasilanie i powrót) oraz jakie temp w pomieszczeniach.w katalogu Grundfossa nie widzę pompy o oznaczeniu UPS 20 ,najmniejsza pompa do CO to UPS 25 ,Jak masz taką ,to ta pompa powinna spokojnie wystarczyć .
- Identyfikacja Zaworu
- Instalcja C.o
-
Problem Z Instalacją.
Woda kranówka zawiera dużo rozpuszczonego powietrza i przez pierwszy okres grzania może to powodować stopniowe wytrącanie się pęcherzyków powietrza i zbieranie się w najwyżej położonych grzejnikach .szczególnie przy braku odpowietrzników automatycznych zainstalowanych na belkach rozdzielaczy. z czasem zapowietrzanie się grzejników będzie coraz mniejsze ,jak nie chcesz czekać to wymień odpowietrzniki w grzejnikach na automatyczne i będzie po problemie.
-
Grzejnik Kermi Therm X2 - Grzeje Tylko Przednia Plyta
Jeżeli temperatura powrotu jest mniejsza o 10 do 20 st od temperatury powrotu to wszystko jest OK ,jeżeli jest większa to znaczy zbyt mały przepływ wody przez grzejnik. Konstrukcja grzejnika KERMI X2 jest taka że płyty grzejnika połączone są szeregowo ,a nie równolegle (jak u innych producentów) czyli przednia jest najcieplejsza ,srodkowa(w grzejniku 33) i tylna coraz chłodniejsze, Ma to na celu zwiększenie promieniowania cieplnego w stronę pomieszczenia i zmniejszenie promieniowania w stronę ściany.
-
Pompa Na Zasilaniu A Pompa Na Powrocie
widać jak dokładny masz termometr .Zeby woda wrzała w temp 120 st musi być kilka bar nadciśnienia . temperatura pompie do CO nie szkodzi ,jest przystosowana do wysokich temperatur.
- Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
- Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
- Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
-
Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
woda nie płynie tam gdzie chce tylko tam gdzie pcha ją pompa .Czyli pompa kotłowa tłoczy wodę do sprzęgła i jednocześnie wysysa ją drugim króćcem ,sama do bufora nie wpłynie bo niema różnicy ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem z bufora ,czyli nie ma gdzie i jak wypłynąć . przy układzie otwartym masz ciśnienie 0.8 bar tj>od wymaganego 0.45bar .kocioł będzie pracował bez przeszkód. jeżeli podłączysz termostat pokojowy do beretty i to beretta bądzie sterowała pompami w sprzęgle ,to będzie dobrze tylko podczas pracy beretty. Gdy wyłączysz kocioł gazowy i napalisz w kotle węglowym nie będzie sterowania pompami obiegowymi w sprzęgle. musiał byś pompy obiegowe załączć ręcznie . jeżeli podłączysz tak jak podałem ,to cały cykl pracy będzie wyglądał tak uruchamiasz kocioł gazowy ,nastawa temp sprzęgła np 60 st ,termostat pokojowy daje sygnał grzania i uruchamiają się pompy w sprzęgle, ze sprzęgła następuje pobór ciepła (kocioł pracuje aby utrzymać zadaną temp) praca może być przewywana ze względu na mały pobór ciepla . po nagrzaniu pomieszczeń do wymaganej temp .termostat wyłączy pompy,temp w sprzęgle zacznie się podnosić ,a to spowoduje wyłaczenie kotła .i tak w kółko .jeżeli w czasie pracy kotła gazowego napalisz w węglowym ,ciepło z bufora podniesie temperaturę w sprzęgle(ponad nastawione 60st) i kocioł gazowy sam się wyłączy , a pompy w sprzęgle będą mogły pracować dalej w zależnośći od sygnału z termostatu pokojowego. po wygaśnięciu kotła i spadku temp w sprzęgle poniżej zadanej ,włączy się gazowy . w ten sposób niezależnie który kocioł pracuje będziesz miał ciepło w domu bez żadnego ręcznego przełączania .
-
Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
jeszcze jedna sprawa dotycząca sterowaniem, Termostat pokojowy sterować musi pracą pomp w sprzęgle ,a nie kotłem gazowym ,żeby pompy pracowały również podczas pracy kotła węglowego .czujnik temp kotła gazowego ,który miałeś umieszczowny w buforze ,trzeba przenieść do sprzęgła . w takim układzie ,jak napalisz w kotle węglowym nie musisz zamykać ,ani otwierać żadnych zaworów ,terostat pokojowy będzie sterował pompami w sprzęgle .Jak spadnie temeratura sprzęgła (po wygaśnięciu kotła) a będzie sygnał z termostatu sterującego pracą beretty to kocioł sam się włączy i bedzie kontynuował grzanie . w momencie gdy temperatura w domu przekroczy nastawę ,pompy się wyłączą ,podniesie się temp w sprzęgle i kocioł też się wyłączy.
- Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
-
Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
Od początku pisałem że rozwiązanie z buforem dla kondensata jest nie dobre ,jeżeli ciśnienie statyczne jest na poziomie 0.8 bara ,a minimalne dla kotła to 0.45 ,to rozwiązanie z pominięciem bufora jest najlepsze ,schemat połączeń jest prawidłowy z jednym wyjątkiem :na wyjściu z pompy bufora i na wyściu zasilania z kondensata ,trzeba wstawić zawory zwrotne ,dla uniemożliwienia przepływów w odwrotnym kierunku. kocioł węglowy nie może pracować w układzie zamkniętym,tak że pomysł nie jest dobry
-
Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
napisz jaka temp wraca ze sprzęgła do bufora .wydaje mi się że zbyt mała odległość pomiędzy króćcem wlotowym i wylotowym do bufora jak również duża III prędkość pracy pompy pomiędzy sprzęgłem a buforem ,powoduje to że woda ma zbyt mały obieg w buforze ,tzn zimna woda wpływa do bufora nad wężownicą od razu jest pobierana z powrotem do instalacji. przepięcie powrotu ze sprzęgła na dolny króciec bufora powinno poprawić sytuację . podaj też temp zasilania i powrotu z grzejników .
- Proszę O Pomoc
-
Proszę O Pomoc
pytanie czy ten rozdzielacz zasila instalację grzejnikowa? jeżeli tak, to zawory z głowicami termostatycznymi powinny być przy grzejnikach a nie w szafce. głowica termostatyczna działa na temperaturę otoczenia ,a nie temperaturę wody w rurach w tym przypadku w szafce masz zawsze wysoką temperaturę (równą dla wszystkich głowic) brak możliwości jakiejkolwiek regulacji temp w poszczególnych obwodach.
-
Grzejniki
Jeżeli moc cieplna grzejnika jest prawidłowo obliczona i zainstalowana ,to nieważne czy grzejnik jest aluminiowy czy stalowy ,przy tej samej wydajności (mocy cieplnej)będzie grzał tak samo ,ważna jest moc cieplna grzejnika ,a nie jego konstrukcja .np grzejnik C22 60x80 ma porównywalną moc ,co przeciętny grzejnik ALU 10 żeber 60 cm wysokości
-
Esbe Zawor 3 Drogowy Do Podlogowki
Stosowałem ten zawór i nigdy nie miałem problemów przy podłączeniu 1,czerwone-zasilanie z kotła ,2niebieskie powrót,3 niebiesko-czerwone pompa mieszająca podłogówki (szeregowo)
- Ubytek Wody Przez Zbiorniczek Wyrównawczy
-
Zdemontowanie Danfosow I Skryzowanie Grzejnikow
Właśnie dzięki danfossom możesz sobie łatwo pokryzować grzejniki. Każdy zawór danfossa ma wbudowaną regulowaną kryzę .Jak zdejmiesz głowicę to zobaczysz pierścień nastawczy oznaczony od N(bez kryzowania)-------(obszar zabroniony) i cyfry od 1 do 7 (ustawianie kryzy) . 1 minimum,7 maximum .Ustaw w tym zakresie w zależnośći od wielkości grzejnika i sprawdzaj temp powrotu z grzejnika ,wszystkie powroty powinny mieć zbliżoną temp. tam gdzie masz za niską ,ustaw więcej ,i odwrotnie tam gdzie temp powrotu jest najwyższa ustaw niższą nastawę . Po takliej regulacji będziesz miał pewnośc że każdy grzejnik będzia grzał dobrze.
-
Kotłownia W Małym Domku 70m2
koncepcja jak najbardziej słuszna. Fachowiec poradzi sobie bez problemu
- Gazowy I Węglowy Czy To Ma Sens
-
Henrad Czy Kermi
jednak coś w tym jest bo firma CARADON produkuje droższe grzejniki pod marką STELRAD i tańsze pod marką HENRAD .Kermi ma większą remomę (i cenę katalogową ) czyli dostałeś większy rabat ,ma jeden element nie lubiany przez instalatorów ,stalowe kotwy o średnicy 18 mm do mocowania grzejników ,wymaga to dobrej wiertarki szczególnie gdy mamy beton