  1. witam, po zmianach opisanych wcześniej doszedłem do zużycia gazu: październik 173m3 listopad 175m3 grudzień do dzisiaj 100m3, w tym jest kuchenka i CWU (24h na dobę bardzo gorąca woda) i jak na razie zero palenia w śmieciuchu, temperatura utrzymywana w wewnątrz to 21C przez 9 godzin, pozostały czas 19,2C (noc+dzień praca), według mnie jak na razie jest OK, czekam na mrozy i mam nadzieje że nie będę musiał rozpalać w śmieciuchu;)
  2. Witam. Przeróbka dzisiaj zrobiona, ciśnienie trzyma około 0,6bara, Tzasilania=55 a Tpowrotu=42 pod koniec grzania, na grzejnikach 50C więc jest OK. Na wiosnę planuje sprzedać zasobnik buforowy GALMETA 300/80 (jak na schemacie używany 2 sezony), cena tyle żeby starczyło na wymienniki płytowy i zasobnik CWU 120litrów czyli nie całe 2tyś. Jak ktoś chętny to proszę pisać.
  3. no tak to wszystko jasne tylko ta czujka co będzie w sprzęgle (teraz jest w buforze) to ona ma swój termostat i na nim ustawia się ręcznie temperaturę jaka ma być w tym sprzęgle, rozumie działanie pogodówki że w zależności od temperatury zewnętrznej np10C przy jakieś charakterystyce, zasilanie będzie miało np max 40C a na tym termostacie będzie ustawione np 55 na stałe (w takim wypadku piec będzie dostawał sygnał z termostatu że nie zostałą osiągnieta zadana temp na termostacie i będzie pracował cały czas mimo że pompy ze sprzęgła nie będą chodzić). Chyba że na tym termostacie ustawić temperaturę równą najniższej jaka będzie wychodziła z pieca dla wybranej charakterystyki (każdą charakterystykę można ograniczyć min i max temperaturą wychodząca z pieca)
  4. ale to chyba trochę bez sensu bo jak np ustawie żeby piec pilnował na sprzęgle 50C a pogodówka da sygnał że na zasilaniu wystarczy tylko 45C to piec będzie cały czas chodził żeby dojść do tych 50C
  5. temperatura w sprzęgle była by ustalana przez sterownik pogodowy czy temperatura zasilania z pieca gazowego?
  6. ok to już chyba ostatnia wersja i za tydzień biorę się za przeróbkę według schematu, na szczęście roboty na 2 godziny..... sawo dziękuje za pomoc!!!! teraz jestem pewny że piec będzie kondensował i w domku będzie ciepło, pozdrawiam instalacja_wersja_final.pdf
  7. ty to masz cierpliwość;) teraz rozumie, nie kumałem że gazówka ma utrzymywać zadaną temperaturę w sprzęgle, czyli zasad jak wcześniej (tylko zamiast bufora sprzęgło) i miejsza objętość wody do utrzymania stałej temperatury więc straty też będą bardzo małe, narysuje jeszcze raz i dam do sprawdzenia ;) mam nadzieje że to ostatni raz:) pozdrawiam
  8. nie do końca rozumie twój opis, ale rzeczywiście w instrukcji Conect Base jest napisane żeby sprzęgło podłączyć do kotła gazowego pod wejście przeznaczone na termostat pokojowy, a termostat pokojowy podłączyć pod sprzęgło.
  9. ale czy przy pracy gazówki przy otwartym zaworze woda wracająca z sprzęgła nie będzie chciał płynąć też do bufora? i czy układ otwarty nie będzie miał wpływu na gwarancje pieca gazowego i jego żywotność, przepraszam za taką dociekliwość ale chciałbym być pewny że będzie działało OK a co do tych ciśnień to w instrukcji jest napisane: FUNKCJA C.O Maksymalne ciśnienie - temperatura 3 - 90 bar - °C Minimalne ciśnienie wody 0,25 - 0,45 °C (chyba tu jest błąd miało być bar??) Pompa: ciśnienie tłoczenia 300 mbar przy przepływie 1000 l/h Naczynie wzbiorcze 10 l Ciśnienie w przeponowym naczyniu wzbiorczym 1 bar u mnie otwarte naczynie jest na wysokości około 8m, to rozumie że wynika z tego że warunek minimalnego ciśnienia będzie sprawdzony
  10. OK rozumie że ma być tak jak jest na schemacie w załączniku, a zasada jest taka gdy będę palić w piecu gazowym zawór Z2 musi być otwarty a zawór Z1 zamknięty, a gdy chcę na palić w piecu węglowym to zawór Z2 zamknięty, a zawór Z1 otwarty TAK? i rozumie to tak że nadal jest to układ otwarty dla pieca węglowego i zamknięty dla gazowego? liczę na wyrozumiałość..... ;) bez_bufora_2.pdf
  11. zużycie gazu w ciągu 24h to 2m3 w tym jest CWU i kuchenka, zaś same CWU i kuchenka latem to około 1m3, na same podtrzymanie wychodzi około 1m3 gazu przy temperaturze zewnętrznej 15C, daje to miesięcznie około 50zł, to chyba sporo bo w ciągu sezonu grzewczego to około 300zł
  12. a może piec węglowy podpiąć pod dolną wężownice?? tak można??
  13. przeróbka jaką bym musiał zrobić jest bardzo prosta, prosiłbym jeszcze o opinie czy przedstawiony schemat jest prawidłowy, dzisiaj sprawdzam ile bufor w ciągu 24h zużywa gazu na utrzymanie zadanej temperatury, jeżeli będzie duże to będzie to argument za takim rozwiązaniem. Sawo czekam na twoją opinie:)
  14. witam, na pewno byłoby taniej grzać, bo bufor traci sporo ciepła podczas postoju a musi utrzymywać stałą temperaturę i nie mogę osiągnąć niskiej temperatury na powrocie, a przy bezpośrednim podłączeniu pieca gazowego do sprzęgła myślę że bez problemu uzyskałbym poniżej 40C a teraz aż 52C, a co do samego rozwiązania to rozumie że chodzi ci o coś takiego jak w załączniku?? proszę o uwagi, nie do końca jestem pewny czy da się przy pomocy zaworów zwrotnych to połączyć (układ zamknięty pieca gazowego i otwarty pieca węglowego), raczej tylko ręczne zakręcanie i od kręcenia zaworów odcinających, czy się mylę?? za rozwiązaniem z ominięciem bufora przemawia fakt że nie ma już czasu palić w węglowym, a jak by zaszła tak potrzeba (putin zakręca gaz) to zakręcam i odkręcam 2 zawory i mogę palić w węglowym bez_bufora.pdf
  15. witam ponownie, w załączniku temperatury dla III i I prędkości pompy za buforem III_pr_dko__.pdf I_pr_dko__.pdf
×
×