Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Słabe Grzanie


avone

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich. Proszę o jakąś skuteczną poradę dotyczącą niedogrzanych grzejników.

Wszystkie kaloryfery pracują tak jakby były zapowietrzone, tzn. grzeją na górze a są chłodne na dole. Wszystkie oczywiście odpowietrzone i pompa też, filtr za pompą czysty. Dokładnie mówiąc góra grzejnika ma temperaturę zbliżoną do temp. pieca natomiast temperatura powrotu jest o około 20 stopni mniejsza. Skutkiem tego jest długa praca pieca potrzebna aby osiągnąć zadaną temperaturę, a następnie szybkie wychłodzenie i zamiast na podtrzymaniu chodzi na grzaniu. Instalacja ma dwa rozdzielacze (parter i piętro) po pięć grzejników na każdy rozdzielacz. Pompa na zasilaniu Grundfos UPS 20. Do rozdzielaczy idzie miedź ok. 2,5 cm średnicy, a z rozdzielaczy rurki z tworzywa z płaszczem aluminiowym 1,6 mm na grzejniki. Piec na miał z podajnikiem 25 KW.

Sytuacja taka występuje na każdym grzejniku i na każdym powrocie z rozdzielacza.

Firma montująca instalację nie widzi błędów i jako rozwiązanie proponuje wymianę pompy na większą. Nie do końca w to wierzę ponieważ moi znajomi mają podobne budynki i identyczne pompy i wszystko grzeje na zicher. Rożnicą jest to, że u nich instalacja jest typu grawitacyjnego (średnice rurek podobne). Może coś jest przytkane lub spartolone lub średnice rurek na grzejniki za małe? Jaka może przyczyna takiego działania instalacji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wyższa temp na górze i niższa na dole grzejnika to nie jest objaw zapowietrzenia ,jest to normalne że woda wpływa do grzejnika cieplejsza niż wypływa .Jeżeli wszystkie grzejniki mają takie same temperatury powrotu ,to znaczy że układ jest dobrze wyregulowany ,średnice rur też są w porządku. Duża różnica (20 st) może być spowodowana większym zapotrzebowaniem na ciepło niż zakładasz (np pierwszy sezon grzewczy i duże wychłodzenie ścian budynku).

Podaj jakie temperatury masz na kotle (zasilanie i powrót) oraz jakie temp w pomieszczeniach.w katalogu Grundfossa nie widzę pompy o oznaczeniu UPS 20 ,najmniejsza pompa do CO to UPS 25 ,Jak masz taką ,to ta pompa powinna spokojnie wystarczyć .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich. Proszę o jakąś skuteczną poradę dotyczącą niedogrzanych grzejników.

Wszystkie kaloryfery pracują tak jakby były zapowietrzone, tzn. grzeją na górze a są chłodne na dole. Wszystkie oczywiście odpowietrzone i pompa też, filtr za pompą czysty. Dokładnie mówiąc góra grzejnika ma temperaturę zbliżoną do temp. pieca natomiast temperatura powrotu jest o około 20 stopni mniejsza. Skutkiem tego jest długa praca pieca potrzebna aby osiągnąć zadaną temperaturę, a następnie szybkie wychłodzenie i zamiast na podtrzymaniu chodzi na grzaniu. Instalacja ma dwa rozdzielacze (parter i piętro) po pięć grzejników na każdy rozdzielacz. Pompa na zasilaniu Grundfos UPS 20. Do rozdzielaczy idzie miedź ok. 2,5 cm średnicy, a z rozdzielaczy rurki z tworzywa z płaszczem aluminiowym 1,6 mm na grzejniki. Piec na miał z podajnikiem 25 KW.

Sytuacja taka występuje na każdym grzejniku i na każdym powrocie z rozdzielacza.

Firma montująca instalację nie widzi błędów i jako rozwiązanie proponuje wymianę pompy na większą. Nie do końca w to wierzę ponieważ moi znajomi mają podobne budynki i identyczne pompy i wszystko grzeje na zicher. Rożnicą jest to, że u nich instalacja jest typu grawitacyjnego (średnice rurek podobne). Może coś jest przytkane lub spartolone lub średnice rurek na grzejniki za małe? Jaka może przyczyna takiego działania instalacji?

prawdopodobnie pompa nie daje rady . Może to chiński grundfos?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź. Wczoraj byli hydraulicy i wymienili pompę na większą (wcześniej UPS 25). Okazało się że instalacja zaczęła w końcu działać poprawnie. Spaliłem dwa wiaderka opału i nagoniłem 25 stopni na budynku. Chociaż jestem zadowolony to mam mieszane odczucia. Opłaty za prąd będą większe. Fachowiec pzyznał że poprzednia pompa powinna spokojnie wystarczyć a nowa jest na półtora mojego budynku. Wnioskuję z tego że opory wodne są bardzo duże. W zwiazku z tym. Tak na przyszłość zapytam się czy przyczyną może być umieszczenie rozdzielaczy nie centralnie na każdej kondygnacj i czy zwiększenie średnic rur naprzyład na 18 lub 20 pozwoliło by zastosować z powodzeniem mniejszą pompę?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.