Skocz do zawartości

lenas1

Stały forumowicz
  • Postów

    381
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez lenas1

  1. Zwiększ dawkę pelletu
  2. No szkoda widoczne samoluby.
  3. Jak jesteś rolnikiem i chcesz spróbować z owsem,to musisz poszperać w necie żeby wybrać kocioł z palnikiem sv 200.
  4. Jeśli chcesz się męczyć to kocioł z palnikiem sv 200 pewnie byłby odpowiedni.Ceny pelletu powoli spadają, dlatego myślę że szkoda zachodu.
  5. Zostaw lepiej ten owies dla koni,bo to nie jest paliwo do spalania.
  6. No to pozostaje serwis.
  7. 35% w rozpalaniu 100% nadmuch w pracy kotła spróbuj.
  8. No to musisz obserwować,jak przechodzi prawdłowo w tryb rozpalania i jest błąd w rozpalaniu to pozostaje reklamacja na sterownik. Zmniejsz nadmuch w rozpalaniu do 35% może to coś pomoże. A nadmuch w pracy kotła ustaw na 100% bo mi to wygląda na zanik płomienia i przechodzi w rozpalanie,a wtedy pelletu nie dosypie do rozpalania.
  9. Powinien przejść w tryb rozpalania dopiero po spadku temperatury o 5 stopni od zadanej,a nie byle kiedy.
  10. Może przy tych ustawieniach co ustawił serwis zmniesz tylko nadmuch,bo może jest zanik płomienia i przechodzi w rozpalanie.
  11. No to sprawdż jaki masz wentylator bo montowali trzy rodzaje i dlatego ustawienia mogą się różnić. Jak rozpala obserwój otwirając drzwiczki
  12. To wejdż w sterowanie ręczne i sprawdż czy podajnik chodzi
  13. Ja mam też stary budynek 100 letni i 12kw ma jeszcze zapas. Podawanie 2,5s Pauza 15s Nadmuch 34% U mnie takie ustawienia na dębowym się sprawdzały. W rozpalaniu 10min. 25s 35%
  14. Zmniejsz podawanie w rozpalaniu na 25s nadmuch na 35%. Jak masz budynek 100m to ta AUDYTORKA chyba z kosmosu przyjechała. Ja mam 120m nieocieplony i 12kw spokojnie wystarcza. Jeszcze napisz jak masz ustawiony nadmuch w pracy kotła.
  15. A jak wygląda koszyczek palnika po nieudanym rozpalaniu ? 18kw na taką powierzchnie ?
  16. Teraz palę pelletem sosnowym podawanie 2,5s pauza 15s nadmuch 22% Dla wentylatora WPA 097 35W
  17. Może zapalarka szwankuje,albo komin niedrożny. Jak zimno w domu to rozpal ręcznie palnikiem gazowym.
  18. No to zwiększ przerwę w dodawaniu
  19. Jak tak to wygląda to take cyrki będą się działy,no i w końcu wiadomo jaki wentylator. Ustaw jak podałem dla tego wentylatora. Podawanie 2,5s Pauza 20s Nadmuch 60-70% Powinno być lepiej,a jak nie to sprawdż drożność komina.
  20. Sprawdż w końcu jaki masz wentylator chociażby wkładając rękę pod obudowę czy ma przysłonę czy nie to będzie jakaś wskazówka.No i mam nadzieję że zetkę masz. Tak powinien wyglądać koszyczek po 24h palenia ,a Ty pewnie masz zapełniony i dlatego błąd w rozpalaniu.
  21. Na sterowniku na obieg Stop Instrukcję do ręki tam jest napisane TRYB LETNI.
  22. Żadnych danych nie trzeba wpisywać ustawiasz dawkę nadmuch i to wszystko.ten sterownik sam sobie reguluje moc w Pidzie.
  23. W tym kotle nie trzeba przeważać pelletu.Zmniejsz podawanie pelletu na 2,5s reszty nie ruszaj i testuj.Tu żaden kalkulator nie pomoże trzeba obserwować jak się wypala. Jak tylko do grzania wody to na CO robisz STOP,reszty nie ruszasz.
  24. A ustawienia zmieniłeś? Chyba za dużo pelletu podaje.U mojej znajomej też tak było i to nie była wina pelletu bo zabrałem jej pellet do swojego kotła i spalał się na pył.Po zmianie ustawień jakie podałem jest OK.
  25. Dobrze by było jak byś sprawdził jaki masz wentylator. Wejdż w sterowanie ręczne stoper do ręki i włącz podajnik 25sekund i sprawdż ile nasypało do palnika. Zapalarka misi być lekko zasypana.
×
×