  1. Można sprawdzić jaki jest wentylator odkręcając dwie górne śruby obudowy palnika. Zakładam,że masz wentylator DM 85/EM . Podawanie 2,5 Pauza 20 Nadmuch 70% Rozpalanie 10min.25sek. Wyczyść przed rozpaleniem palnik. Rozpalanie nadmuch 45%
  2. Pewnie złe ustawiena i w palniku zostaje dużo popiołu i spieki.Napisz jakie masz ustawienia i jaki masz wentylator. Pytam jaki masz wentylator bo montują dwa rodzaje WPA-097 i DM 85/EM i ustawienia się różnią. No i doczytałem,że montują już trzy rodzaje wentylatorów.Trzeci to WPA 07.
  3. Za duży nadmuch i za mała dawka paliwa powoduje zanik płomienia i włączenie alarmu,a niestabilna praca kotła to zazwyczaj brak ochrony powrotu.Kocioł pewnie jest zalewany zimną wodą jak się włączy pompa.Ustaw może żeby pompa wcześniej się włączała i zejdż jeszcze z nadmuchem np. na 30%.
  4. Nie znam kotła ale jak masz duży ciąg w kominie to może na początek zmniejsz nadmuch może ciepło za bardzo ucieka w komin .
  5. Tylko trzeba pamiętać,że ustawienia które podał Pieklorz,są to dane wyjściowe i należy zrobić korektę.U każdego ustawienia mogą być inne bo warunki są inne.U mnie i u mojej znajomej te ustawienia nie sprawdzają się (spieki) i rozpala długo bo 8minut. MOJE USTAWIENIA: Podawanie 2,5 sekundy Pauza 15 sekund Nadmuch 22% dla sosny,34% dla dębowego W rozpalaniu 10min.25sek.45% Przy tych ustawieniach temp.spalin na 100% mocy w rozpalaniu nie przekracza 142 stopnie,a pellet spala się na pył.Jeszcze nigdy nie miałem spieków.Na mocy 20% temp.spalin ok.78-80stopni. Dlatego do każdych ustawień trzeba podejść indywidualnie. Warto sprawdzić jaki jest zamontowany wentylator bo producent coś zaczyna kombinować i zaczyna montować różne wentylatory.Ja mam wentylator 35 wat.
  6. Nie pamiętam jak długo,musisz wejść w ustawienia ręczne przyciskając + wybrać podajnik i czekać aż usłyszysz jak spada do palnika.Wszystko jest w instrukcji.
  7. Mini-Ster PID Pellet - Komiz https://www.komiz.pl › file › regulatorypid › pdf
  8. Jak usłyszysz że spada do palnika to podajnik stop.
  9. A ten co instalował nie odpalał ? Instrukcję do ręki i odpalasz.
  10. Możesz zastosować sterownik Art Zw Prond i do niego podłączyć Pilota G bezprzewodowego i masz sterowanie mieszacza lub pokojówki w mieszkaniu.
  11. Bo Ty masz 4d,a ja mam 3d mieszający + pompa krótkiego obiegu.
  12. Ja u siebie pompę kotłową mam podłączoną bezpośrednio do sieci.
  13. Najzdrowiej dla kotła jak pompa kotłowa chodzi cały czas.
  14. Pompy się nie uszkodzą.Woda będzie krążyć w rurach omijając grzejniki.
  15. Masz ustawiony za słaby nadmuch.Pellet dębowy potrzebuje mocniejszego nadmuchu .Ustaw np.na 30% i sprawdż jak się będzie wypalał,jak kiepsko to zwiększaj.
  16. Oczywiście że istnieje,ale od nadmiernego nadmuchu prędzej dojdzie do wygaszenia niż wychłodzenia. Więc kombinuj dalej.Pozdrawiam
  17. Jak większa temperatura żaru to większy nadmuch raczej ci nie wychłodzi elementów palnika,wręcz przeciwnie.Takie jest moje zdanie.No ale musisz trochę poświęcić czasu na testy bo to duży kociołek,no i dużo zależy od paliwa.
  18. Można.Oba kotły musisz podłączyć do tego samego obigu ,ale musisz zamontować przy każdym kotle zawory kulowe odcinające,no i każdy kocioł do osobnych kanałów dymnych w kominie.
  19. Ustaw tak żeby nie iskrzyło i nie kopciło.Musisz obserwować jak się zachowuje płomień.
  20. To nadpalenie palnika,które miałeś wcześniej,to było spowodowane za dużą dawką tlenu.
  21. Na moje oko za dużo powietrza .Ustaw tak żęby iskry się nie sypały.
  22. Tak tak widziałem to,ja to nazywam zdziczeniem ludzkości.
  23. Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie.
  24. Tak masz rację minister jest prosty i zrozumiały,ale taka moja rada dla programistów jak piszą Dtr-y lub inne instrukcje to niech troszkę pomyślą,że piszą to dla mało kumatych bo niestety coraz więcej takich w naszym społeczeństwie.
  25. A druga sprawa jest taka że ogólnie DTR-y i różne inne instrukcje są mało przejżyste i trzeba się domyślać o co chodziło programiście i dlatego problemy.
×
×