Skocz do zawartości

WŁ20

Forumowicz
  • Postów

    63
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez WŁ20

  1. @lukasz777Może być wiele przyczyn: - zakręcone głowice termostatyczne na grzejnikach lub poprostu za ciepło w pomieszczeniach - zabrudzony filtr, który powinien być umieszczony na powrocie - zwężony przepływ w którymś miejscu (np. błąd przy zgrzewaniu) - zablokowany zawór trójdrogowy - zapowietrzona instalacja - gdzieś zamknięty jakiś zawór - źle dobrana moc kotła do budynku - złe ustawienia parametrów serwisowych kotła (wyregulowanie mocy palnika, jeśli takowe występują)
  2. @lampik1 Rozumiem że masz kocioł gazowy bez zbiornika na ciepłą wodę? Jeśli tak to musisz podłączyć zimną wodę do kolektora a wypływ ciepłej z kolektora do zimnej do kotła gazowego. Ciepłą z gazowego do instalacji CWU.
  3. @lokator Mój Dom 240m2, 7cm styro ściany, 15cm wełna strop, 2 cm styro podłoga, went graw, okna dwuszybowe 25m2, grzejniki parter faviery przewymiarowane, piętro grzejniki aluminiowe 1 żeberko na 1m2 powierzchni grzewczej. Z zapotrzebowania wychodzi zużycie w sezonie grzewczym na CO i CWU 2-2,5t węgla i 6m3 (9mp) drewna. Sezon grzewczy 2022/23 10.09.22-10.05.23r. śr temp 5,5°C, długość trwania 245dni, kocioł na węgiel/drewno na CO i CWU 1,8t węgla, 6m3 (9mp) drewna. Sezon grzewczy 2023/24 10.10.23-25.04.24r. śr. temp 5,4°C, długość trwania 200dni, fotowoltaika stare zasady, kocioł na węgiel/drewno 1t węgla, 4m3 (6mp) drewna, grzałka do CWU 300 kwh, 2 klimatyzatory 3,5kw do dogrzewania w okresie przejściowym (gdy na zewnątrz jest powyżej 3°C) parter (110m2) 650 kwh (klima pracowała w ciągu 200dni przez 1800godz.) i piętro (110m2) 360 kwh (klima pracowała w ciągu 200dni przez 620godz.), krócej pracowała na piętrze ze względu na większe zyski słoneczne od przeszkleń i bytowe od mieszkańców - gotowanie, komputery. Temperatura w budynku oscyluje w granicy 20-22°C. A kocioł węgiel/drewno jest całkowicie wygaszany na noc a uruchamiany przeważnie rano 5-8/9 i popołudniu 16-19/20. Z moich obserwacji i karty katalogowej wynika, że przy +14C to COP ok. 4,6, przy +7C to COP 3,8, przy +3C to COP 3,2, przy -2C to COP 2,8, przy -7C to COP 2,3, przy -10C to COP 1,9, przy -15C to COP 1,3. Robiłem test zużycia prądu w porównaniu z farelką w pomieszczeniu o kubaturze 37m3 i temperaturze zew. wynoszącej +3oC. Klimatyzator zużył od 2,9 (średnia moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 49oC) do 3,6 (niska moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 34oC) razy mniej prądu elektrycznego do nagrzania pomieszczenia do takiej samej temperatury niż farelka. @lokator Jeśli miałbym coś doradzić z mojego 2-letniego dogrzewania się klimatyzatorami w okresie przejściowym to jako jednostki całoroczne a więc i pracujące zimą to proponuję wybrać: - model który posiada zawór elektroniczny tzw. EEV - model który posiada grzałkę karteru sprężarki i tacy ociekowej (nie wybieraj z Gree mają do kitu algorytm ich uruchamiania, Rotenso wiem że ma to dobrze zrobione, inne modele nie wiem) - jednostkę wewnętrzną umieść nie pod samym sufitem tylko gdzieś w połowie wysokości ściany ok. 1,70 od podłogi (lepsze rozprowadzanie i odczucie ciepła) - najlepiej w największym i centralnie umieszczonym pomieszczeniu bez przeszkód wokoło - pilot powinien mieć czujnik temperatury z zdalnym wysyłaniem odczytu do jednostki wewnętrznej (lepsze działanie, tak często nie taktuje) umieszczony jak najniżej i najdalej od jednostki (ok. 6m) ale skierowany w jej stronę - drzwi do pomieszczeń sąsiednich powinny być otwarte aby ciepłe powietrze swobodnie mogło się po nich rozchodzić
  4. @Piecuch19Tak
  5. @Maria192 Od lipca nastąpił wzrost ceny gazu za metr3 z ok. 3,20zł na ok. 4,60 zł (w przyszłym roku planują podnieść na 5,20zł/m3) z wszystkimi opłatami dla klienta indywidualnego końcowego.
  6. @TheDargorShadowlord Bądź poważny - co ty masz, willę z basenem lub zakład produkcyjny lub metrażową chawirę bez ocieplenia, że będziesz zlecał firmie profesjonalny audyt? Jeśli chcesz zrób przykładowy (tylko podaj rzetelne dane) na stronie ciepło app i weź sobie do serca/rozumu rady forumowiczów - a jak zrobisz to Twoja decyzja. PS Przepraszam jeśli Cię uraziłem tym komentarzem.
  7. @MartinossZ jakim kosztem trzeba się liczyć? (20000-32000zł). Mam na myśli piec (5000-9000zł, polecam De Dietrich MCR 3 EVO, Wolf FGB lub Termet Gold), + dostosowanie kotłowni (4000-6000zł) + wkład kominowy (1200-1700zł) + butla 2700l (ok. 10000-15000zł). Ceny orientacyjne podane wraz z robocizną. Ile aktualnie osób mieszka na tych 200m2 i czy coś się zmieni? Czy wszystkie pomieszczenia, kondygnacje są wykorzystywane/ogrzewane (czy panuje w nich taka sama temperatura?) Czy pomieszczenia są równomiernie rozmieszczone wokół środka budynku, czy są oddzielone drzwiami?
  8. @TheDargorShadowlord 1. Może to głupie pytanie, ale rozumiem, że klimatyzator jest czymś zupełnie innym, niż pompa ciepła i jego montaż byłby mniej inwazyjny? TAK (i o wiele tańszy) 2. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to: A) Klimatyzator byłby bardziej opłacalny finansowo od większości urządzeń elektrycznych, w tym od pieca akumulacyjnego w taryfie nocnej? TAK B) Byłby tańszy od gazu w długofalowej perspektywie, uwzględniając restrykcje UE od 2027? TAK C) Czy byłby również tańszy od piecyka pelletowego? W temperaturach zewnętrznych dodatnich - Tak, przy ujemnych na zewnątrz NIE. Jakie było dotychczasowe roczne zużycie opału w okresie grzewczym?
  9. @TheDargorShadowlord Jeśli masz balkon a nie masz grzejników to również rozważyłbym montaż klimatyzatora z funkcją grzania, najlepiej z EEV (Elektroniczny zawór rozprężny - klimatyzator z tym zaworem w grzaniu lepiej sprawuje się w ujemnych temperaturach), nie z kapilarą. Do rozważenia moc 2,5 lub 3,5kW - zależy, czy jest jakieś ocieplenie ścian, stropu, podłogi, czy są okna od strony południowej czy północnej, czy sufity w pomieszczeniach mają wysokość 2,5m czy są wyższe, jaki będzie komfort termiczny pomieszczeń (w pokoju ma być 20oC, czy 22/23oC). Na bardzo mroźne zimy, na tak mały metraż można wspomagać się zwykłą farelką (odpalaną na czas pobytu osoby w pomieszczeniu), klimatyzator utrzymywałby stałą zadaną temperaturę. PS. Klimatyzator do grzania najlepiej umieścić nie pod samym sufitem, tylko gdzieś w połowie ściany (lepsze rozprowadzenie ciepła). Mój Dom 240m2, 7cm styro ściany, 15cm wełna strop, 2 cm styro podłoga, went graw, okna dwuszybowe 25m2, grzejniki parter faviery przewymiarowane, piętro grzejniki aluminiowe 1 żeberko na 1m2 powierzchni grzewczej. Z zapotrzebowania wychodzi zużycie w sezonie grzewczym na CO i CWU 2-2,5t węgla i 6m3 (9mp) drewna. Sezon grzewczy 2022/23 10.09.22-10.05.23r. śr temp 5,5°C, długość trwania 245dni, kocioł na węgiel/drewno na CO i CWU 1,8t węgla, 6m3 (9mp) drewna. Sezon grzewczy 2023/24 10.10.23-25.04.24r. śr. temp 5,4°C, długość trwania 200dni, fotowoltaika stare zasady, kocioł na węgiel/drewno 1t węgla, 4m3 (6mp) drewna, grzałka do CWU 300 kwh, 2 klimatyzatory 3,5kw do dogrzewania w okresie przejściowym (gdy na zewnątrz jest powyżej 3°C) parter (110m2) 650 kwh (klima pracowała w ciągu 200dni przez 1800godz.) i piętro (110m2) 360 kwh (klima pracowała w ciągu 200dni przez 620godz.), krócej pracowała na piętrze ze względu na większe zyski słoneczne od przeszkleń i bytowe od mieszkańców - gotowanie, komputery. Temperatura w budynku oscyluje w granicy 20-22°C. A kocioł węgiel/drewno jest całkowicie wygaszany na noc a uruchamiany przeważnie rano 5-8/9 i popołudniu 16-19/20. Z moich obserwacji i karty katalogowej wynika, że przy +14C to COP ok. 4,6, przy +7C to COP 3,8, przy +3C to COP 3,2, przy -2C to COP 2,8, przy -7C to COP 2,3, przy -10C to COP 1,9, przy -15C to COP 1,3. Robiłem test zużycia prądu w porównaniu z farelką w pomieszczeniu o kubaturze 37m3 i temperaturze zew. wynoszącej +3oC. Klimatyzator zużył od 2,9 (średnia moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 49oC) do 3,6 (niska moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 34oC) razy mniej prądu elektrycznego do nagrzania pomieszczenia do takiej samej temperatury niż farelka.
  10. @TheDargorShadowlord Czy masz balkon? Rozumiem, że nie masz grzejników a CWU (ciepłą wodę użytkową) przygotowywałeś w bojlerze elektrycznym?
  11. @Mat79 Jeśli na górze mają być grzejniki i zdecydujesz się na pompę ciepła to je przewymiaruj, aby zejść z parametrem zasilania grzewczego (pamiętaj o większych średnicach rur - pompa ciepła lubi duże przepływy). Jeśli będą to grzejniki aluminiowe żeberkowe/członowe to dobierz je tak, żeby na 1m2 powierzchni danego pomieszczenia było co najmniej 1żeberko a najlepiej 1,5żeberka/człona na 1m2 powierzchni ogrzewanego pomieszczenia. Jeśli będą to grzejniki stalowe/płytowe/panelowe to wybierz C33 (podłączenie boczne), mają większą moc grzewczą - obniżysz parametr grzewczy i pompa ciepła będzie oszczędniejsza. @Mat79 Sprawdź, czy nie masz problemów z spadkiem napięcia w sieci na którejś z faz (za dnia i w nocy zimą). Może to w najbliższych latach, w okresach zimowych, w miejscach na końcu linii z dala od stacji transformatorowych (powyżej 400m) być znacznym problemem dla osób ogrzewających się elektrycznie (brak nowych mocy wytwórczych prądu elektrycznego i ograniczenia w jego dostawach).
  12. @TandrzejJeśli chcesz naprawdę dobry kocioł gazowy to wybierz któregoś z nich: Wolf FGB 24kw, De Dietrich MCR 3 EVO 24kw lub ACV Kompakt Hr ECO 24 Solo. Mają bardzo bardzo wytrzymałe wymienniki o innej konstrukcji od pozostałych modeli. Wybierz też tego, którego będzie miał kto obsługiwać z okolicznych serwisantów. Musiałbyś się dopytać producenta Techa i kotła o kompatybilność sterownia. @Tandrzej Zapytam - po co tak duży bufor do kotła gazowego?
  13. @Mat79 Ja zamontowałbym lepiej podłogówkę na parterze jak i na piętrze (instalacje mieszane mają swoje problemy). Odradzam kategorycznie kocioł elektrodowy do CO, zasysa prądu co niemiara (trzeba mieć odpowiednie kable w ścianach i przyłącze od zakładu energetycznego), a w Polsce mamy problem produkcji prądu szczególnie zimą (brak stabilnych zapasów mocy wytwórczych). Polecałbym następujące opcje: - pompa ciepła + ewentualnie kominek ale bez płaszcza wodnego plusy to masz wszędzie podłogówkę, więc ogrzewanie niskotemperaturowe i niskie koszty eksploatacyjne na CO i masz CWU latem, bezobsługowość, sterowalność minusy to jesteś uzależniony całkowicie od prądu, drogie urządzenie i instalacja w kotłowni, jak się coś zepsuje to drogo kosztuje, trzeba trafić na dobrą ekipę instalacyjną bo do poprawnego działania pompy ciepła wymaga się bardzo dużo różnych rozwiązań montażowych/doborowych - kocioł dwupaliwowy drewno-pellety np. mpm wood pell 14kW lub inny tego rodzaju dostępny w Twojej okolicy + ewentualnie po jednym klimatyzatorze 3,5kw na piętro z funkcją grzania w okresie przejściowym (na zewnątrz powyżej 3oC) w największym po środku domu pomieszczeniu lub tam gdzie się najwięcej przebywa plusy to nie jesteś całkowicie uzależniony od prądu, można zrobić zapasy opału na kilka lat do przodu, tańsze urządzenie i instalacja w kotłowni, można mieszać podłogówkę z grzejnikami (nie ma to wpływu na koszty eksploatacyjne) minusy to trzeba trochę koło tego coś robić, potrzebne miejsce na składowanie opału, trudniejsza sterowalność, trochę problemów z CWU latem (można domontować grzałkę 1,5kw do bojlera) @Mat79Czy będzie montowana również wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, tzw. rekuperacja?
  14. @PankiewJeśli masz klimatyzator do dogrzewania (mnie się sprawdza) to na taki mały metraż budynku w zupełności wystarczy (odchodzą wysokie koszty urządzenia jakim jest pompa ciepła, przeróbki kotłowni, nowych urządzeń dostosowanych do jej eksploatacji i uzależnienie się tylko od prądu). Ja zostawiłbym na razie ten klimatyzator i piec na ekogroszek (ewentualnie jeśli masz już odłożone pieniądze i jak wiemy ,,powoli" chcą wykończyć opalanie węglem to wymieniłbym go na piec dwupaliwowy pellety/drewno np. mpm wood pell 14kW lub inny o podobnym działaniu, który jest dostępny w Twojej okolicy. A jeśli masz założoną instalację fotowoltaiczną to problem z CWU można rozwiązać montując grzałkę 1,5kW z termostatem w bojlerze (jeśli Twój ma miejsce na jej wkręcenie) co dodatkowo zwiększy autokonsumpcję z fotowoltaiki i czas zwrotu (nowe zasady), można dokupić np. czasówkę i ustawić, żeby grzała w godzinach 10:00-15:00 (okres największego nasłonecznienia).
  15. @gilalZ tych dwóch modeli jakie podałeś, czyli Inidens i MCR 3 EVO to: Inidens 20/24 MI to jest kocioł dwufunkcyjny (działa na CWU przepływowo po otwarciu kranu i nie potrzebuje zbiornika na ciepła wodę, bojlera) - wykonanie ogólnie słabsze jakościowo od MCR 3 EVO - wymiennik kotła jest o wiele słabszy (wytrzymuje 7-12 lat), ale łatwiej przeprowadzić jest jego coroczne/ co 2 lata czyszczenie (nie trzeba spuszczać wody z wymiennika). MCR 3 Evo 24/28 MI to jest kocioł dwufunkcyjny (działa na CWU przepływowo po otwarciu kranu i nie potrzebuje zbiornika na ciepła wodę, bojlera) - wykonanie ogólnie o wiele lepsze jakościowo od Inidens-a - wymiennik kotła jest praktycznie niezniszczalny 15-25 lat (wytrzyma dłużej niż elektronika), ale trudniej jest go wyczyścić co 2/co 3 lata (trzeba spuścić wodę z wymiennika, należ zrobić zawory odcinające na powrocie oraz zasilaniu i spust wody z kotła na powrocie) Oba kotły w pracy na CO będą zapewne przewymiarowane, więc podczas uruchomienia należałoby ograniczyć w menu serwisowym maksymalnie parametr moc maksymalna na CO oraz obniżyć maksymalnie moc minimalną na CO. Przydałby się także jakiś sterownik pokojowy/temperaturowy aby ograniczyć jego ciągłą pracę i przegrzewanie (zbyt mały zład wody) umieszczony w korytarzu lub salonie (z dala od okien, grzejników, czajnika, kuchenki). Może być po kablu lub za pomocą przekaźnika radiowego np. BEZPRZEWODOWY STEROWNIK PROGRAMOWALNY DO KOTŁA PIECA CO SALUS Oba kotły są tzw. kondensacyjne i muszą być podłączone syfonem do odprowadzenia skroplin/kondensatu grawitacyjnie lub za pomocą przepompowni najlepiej do kanalizacji/zlewu. Komin musi być także tzw. koncentryczny, czyli rura w rurze (może być z specjalnego tworzywa sztucznego). Przewodem zewnętrznym będzie zasysane powietrze do zamkniętej komory spalania a przewodem wewnętrznym - wyrzucane spaliny. Musiałbyś skontaktować się z spółdzielnią/zarządcą mieszkania i skonsultować kwestię komina z kominiarzem.
  16. @gilalProblemem jest połączenie kotła dwufunkcyjnego na CWU (działa przepływowo podgrzewając wodę w kranie, nie ma zbiornika CWU), który potrzebuje dużo mocy grzewczej ok. 20-24kw z potrzebami na CO (potrafi zejść z mocą minimalną ale tylko na 3-7kw) tak małego metrażu (mieszkanie w blokach). Z powodu zbyt małego zładu wody i małej powierzchni odbioru ciepła (zbyt mało grzejników) kocioł ten będzie bardzo tzw. taktował, czyli często się załączał i wyłączał (źle to na niego działa - krótsza żywotność) z powodu szybkiego przekroczenia zadanej temperatury. Z kolei kocioł o mocy 15kw, który będzie pasował z mocą minimalną dla CO, będzie raczej za mały dla CWU i podgrzewu wody metodą przepływową. Pytanie: ile jest grzejników, jakie to są (aluminiowo/żeberkowe, stalowe czy ciężkie żeliwne), jak są długie. Czy mieszkanie jest ocieplone? Ile osób mieszka w mieszkaniu? Czy jest wanna, czy prysznic?
  17. Mat79 Przede wszystkim należałoby ocieplić ściany ok. 10-15cm styro, podłoga na gruncie 5-10cm styro, strop 10-15cm styro i poddasze (dach/skosy) 15-25cm wełna. Czy w budynku będą jakieś grzejniki, czy tylko podłogówka?
  18. @piastun Ja oprócz kotła na drewno mam od października 2022r. klimatyzator 3,5 kw Rotenso Imoto na parterze o pow. 110 m2 (dom lata 90-te, 5cm styropian, wentylacja grawitacyjna, okna dwuszybowe) Od 14.10 do 11.11 wzięła mi 120 kwh prądu na dogrzewanie do 22C (w nocy spada do 20C). Klima działa 12-14 godz. od 6.00 do 20.00 (tylko przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, powyżej +3oC), wyższa temperatura na zewnątrz to wyższa sprawność (brak defrostów) i autokonsumpcja z fotowoltaiki. Z moich obserwacji i karty katalogowej wynika, że przy +14C to COP ok. 4,6, przy +7C to COP 3,8, przy +3C to COP 3,2, przy -2C to COP 2,8, przy -7C to COP 2,3, przy -10C to COP 1,9, przy -15C to COP 1,3. Przy niższych temperaturach zewnętrznych uruchamiany kocioł zasypowy na węgiel/drewno, same grzejniki faviery. Do tej pory przez sezony grzewcze spalane 1,2t węgla i 5mp drewna. Dzięki klimatyzacji zaoszczędziłem ok. 0,5t węgla wraz z czasem na obsługę i jego czyszczenie. Od 14.10.22 do 21.05.23 działała godzinowo przez 103 dni i zużyła 630 kwh. Robiłem test zużycia prądu w porównaniu z farelką w pomieszczeniu o kubaturze 37m3 i temperaturze zew. wynoszącej +3oC. Klimatyzator zużył od 2,9 (średnia moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 49oC) do 3,6 (niska moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 34oC) razy mniej prądu elektrycznego do nagrzania pomieszczenia do takiej samej temperatury niż farelka. W tym roku - 2023 założyłem w korytarzu również klimatyzator Rotenso Revio 3,5kw na piętrze mojego domu - pow. 105m2 i grzejniki aluminiowe (1 żeberko na 1m2 powierzchni pomieszczenia). Sezon grzewczy rozpocząłem 10.10.23r. i do 10.11.23r. mój dom zużył następującą ilość energii: - parter 110m2, 125kwh z klimy (chodziła 13 dni godzinowo, czyli 312 godz. przeważnie od 9:00 do 19:00), temp. dogrzewu do 21,5°C po nocy(+3°C) spada na 20°C - piętro 105m2, 55kwh z klimy (chodziła 5 dni godzinowo, czyli 120 godz. przeważnie od 10:00 do 18:00), temp. dogrzewu do 22°C po nocy(+3°C) spada na 20,5°C - CWU ok. 0,2m3 drewna i ok. 40kwh prądu z dogrzewu grzałką (zbiornik 120l 50°C) 4 osoby - budynek CO 0,5m3 drewna na grzejniki z kopciucha, rozpalane rano o 6:00 na 1 lub 2 godziny w zależności od temp. na zewnątrz (przy okazji przepływowo grzeje się CWU z kopciucha) Wcześniej (przed klimami i grzałką) cały budynek do ogrzewania i CWU zużywał przez cały sezon grzewczy ok. 2t węgla i 6m3 (9mp) drewna.
  19. Wystarczy wejść na stronę electricity map i porównać sobie produkcję i zużycie prądu elektrycznego z różnych źródeł z krajów Europy. np. Francja, która posiada 70% prądu z atomu, to od jakiś 2lat (kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie) eksportuje dzień w dzień po ok. 10GW mocy prądu elektrycznego do krajów ościennych - głownie do W.Brytanii (posiada braki w wytwarzaniu z gazu i importuje dzień w dzień 5GW) i Włoch (posiada braki w wytwarzaniu z gazu i importuje dzień w dzień 10GW). Cena prądu w Europie kształtuje się w okolicy 100euro/MWh, czyli Francja eksportuje prądu za dzień ok. 10GW*1000=10000MW*100euro=1000000*24h=24000000euro*4zł/euro=ok.100mln zł/dobę Czyli w ciągu miesiąca Francja bogaci się z sprzedaży prądu ok. 100mln zł*30=3mld. zł https://app.electricitymaps.com/zone/IE
  20. @MaciekMM Jeśli na piętrze nie może być podłogówka (a szkoda, bo instalacje mieszane przysparzają najwięcej problemów z awaryjnością, obsługą, regulacją i kosztami) to te grzejniki zamontować albo aluminiowe/żeberkowe i wtedy minimum 1żeberko na 1m2 pomieszczenia a najlepiej 1,5żeberka na 1m2 pomieszczenia ogrzewanego lub stalowe tzw. 3płytowe C33.
  21. @feherypetahy Ja oprócz kotła na drewno mam od października 2022r. klimatyzator 3,5 kw Rotenso Imoto na parterze o pow. 110 m2 (dom lata 90-te, 5cm styropian, wentylacja grawitacyjna, okna dwuszybowe) Od 14.10 do 11.11 wzięła mi 120 kwh prądu na dogrzewanie do 22C (w nocy spada do 20C). Klima działa 12-14 godz. od 6.00 do 20.00 (tylko przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, powyżej +3oC), wyższa temperatura na zewnątrz to wyższa sprawność (brak defrostów) i autokonsumpcja z fotowoltaiki. Z moich obserwacji i karty katalogowej wynika, że przy +14C to COP ok. 4,6, przy +7C to COP 3,8, przy +3C to COP 3,2, przy -2C to COP 2,8, przy -7C to COP 2,3, przy -10C to COP 1,9, przy -15C to COP 1,3. Przy niższych temperaturach zewnętrznych uruchamiany kocioł zasypowy na węgiel/drewno, same grzejniki faviery. Do tej pory przez sezony grzewcze spalane 1,2t węgla i 5mp drewna. Dzięki klimatyzacji zaoszczędziłem ok. 0,5t węgla wraz z czasem na obsługę i jego czyszczenie. Od 14.10.22 do 21.05.23 działała godzinowo przez 103 dni i zużyła 630 kwh. Robiłem test zużycia prądu w porównaniu z farelką w pomieszczeniu o kubaturze 37m3 i temperaturze zew. wynoszącej +3oC. Klimatyzator zużył od 2,9 (średnia moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 49oC) do 3,6 (niska moc cieplna i wydmuch powietrza o temp. 34oC) razy mniej prądu elektrycznego do nagrzania pomieszczenia do takiej samej temperatury niż farelka. W tym roku - 2023 założyłem w korytarzu również klimatyzator Rotenso Revio 3,5kw na piętrze mojego domu - pow. 105m2 i grzejniki aluminiowe (1 żeberko na 1m2 powierzchni pomieszczenia). Sezon grzewczy rozpocząłem 10.10.23r. i do 10.11.23r. mój dom zużył następującą ilość energii: - parter 110m2, 125kwh z klimy (chodziła 13 dni godzinowo, czyli 312 godz. przeważnie od 9:00 do 19:00), temp. dogrzewu do 21,5°C po nocy(+3°C) spada na 20°C - piętro 105m2, 55kwh z klimy (chodziła 5 dni godzinowo, czyli 120 godz. przeważnie od 10:00 do 18:00), temp. dogrzewu do 22°C po nocy(+3°C) spada na 20,5°C - CWU ok. 0,3m3 drewna i ok. 40kwh prądu z dogrzewu grzałką (zbiornik 120l 50°C) 4 osoby - budynek CO 0,5m3 drewna na grzejniki z kopciucha, rozpalane rano o 6:00 na 1 lub 2 godziny w zależności od temp. na zewnątrz (przy okazji przepływowo grzeje się CWU z kopciucha) Wcześniej (przed klimami i grzałką) cały budynek do ogrzewania i CWU zużywał przez cały sezon grzewczy ok. 2t węgla i 6m3 (9mp) drewna.
  22. A oto cena prądu elektrycznego w stosunku do płacy minimalnej: W 2014r. 0,56zł/kwh, w 2004r. 0,41zł/kwh (cena całościowa wraz z wszystkimi podatkami i opłatami). W 2024r. 1,30zł/kwh. Płaca minimalna w 2004r. 600zł netto (można kupić było 1460kwh prądu elektrycznego), w 2014r. 1250zł netto (można było kupić 2232kwh) a w 2024r. 3200zł netto (można będzie kupić 2460kwh) Najlepiej było przed pandemią, wojną na Ukrainie i inflacją w 2019r. 1650zł netto (można było kupić 3000kwh). Co o tym sądzicie? Myślę, że nie jest na razie tak źle.
  23. @SiddiniChciałem zobaczyć, czy to nie wina czasem po stronie instalacji (coś z grzejnikami, filtrem, pompą, czujnikami). Możesz zmniejszyć temperaturę i pokrętła na grzejnikach i tak jak mówi @h3nio spróbuj zamontować sterownik do kotła np. Salus Sterownik 091Flrf V2 Bezprzewodowy https://allegro.pl/oferta/sterownik-do-pieca-salus-091flrf-v2-bezprzewodowy-9835149250
  24. @penio5Jakie ocieplenie budynku: styro na ścianach, styro na stropie, styro w podłodze, jakie okna i czy z nich wieje, jakie grzejniki (jeśli aluminiowe/żeberkowe to ile żeberek na 1m2 powierzchni ogrzewanej). Czy grzejniki są ciepłe od początku do końca i od góry do dołu? Na jaką wartość nastawy termostatów są ustawione grzejniki? Jakie było orientacyjne zużycie przy tej samej temp. zewnętrznej przy poprzednim źródle ciepła? Czy wiesz może jakie było zużycie 08/09/10.01.2024r. jak były te duże mrozy?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.