  1. 23 minuty temu, ziggy020 napisał(a):

    PS . dzieki za apke niby wyszlo 8,8 kW z woda ,trzeba brac mocno poprawke na to ...

    co jest bez sensu ten kociol na wegiel ?? dostaje deputat i nie musze go kupowac ...

    To zmienia postac rzeczy. Zuzycie wegla sie nie liczy. OK.

    Poprawke? Zadnych poprawek, chyba, ze na (nie)wielki minus energetyczny. W taki dzien jak dzisiaj ten budynek i kociol bedzie musial pracowac z moca ~2kW! Szukaj kotla o takiej mocy…

  2. W dniu 22.12.2023 o 21:35, ziggy020 napisał(a):

    kociol na ekogroszek moc ok. 24 kW

     

    W dniu 22.12.2023 o 21:35, ziggy020 napisał(a):

    Dom jest nowy , ocieplony 20 cm styropianem grafitowym i 30 (2 x 15 ) wełna na poddaszu ,jest to parterówka z poddaszem użytkowym (dom typu stodoła) powierzchnia do grzania ok. 180 m2 + ew . 50 m2 (podowojny garaz w okresie prac w nim)

    Bedziesz potrzebowal okolo ~2kW na CO w taki dzien jak obecnie czyli srednia dobowa 0C. Co zrobisz z pozostalymi 22kW?

    Jest prosta i nie taka glupia ale jednak amatorska aplikacja internetowa do wyliczenia ciepla potrzebnego do ogrzania https://cieplo.app

    Poczytaj (bez bolu glowy) bezplatnie to forum - to nic nie kosztuje… tutaj jest duzo odpowiedzi na Twoje zagwozdki. Dojdziesz do wniosku, ze to co chcesz robic jest bez sensu.

    PS. Nikt projektu - opartego na wyliczeniach nie zrobi Ci gratis.

    PS. Schemat mozemy poprawic np. brakuje pompy kotlowej.

    PS. Jak rozmawiasz prywatnie to zachowaj to dla siebie.

    • Zgadzam się 1
  3. 11 minut temu, wacio1967 napisał(a):

    że do miesiąca będą mogli zamknąć temat

    Kiedys pisalem ze Columbus Energy byl u mnie przy bramie (chodzili, nie dzwonili tel). Za 2tyg. mieli montaz gdzies na wsi obok wiec szukali innych… 2tyg!

    11 minut temu, wacio1967 napisał(a):

    Cena jest rzeczą drugorzędną. Jak będzie odpowiednia dotacja, to cena nie będzie problemem.

    Podali cene ~60000 i oczywiscie minus moj prad i minus termomodernizacja. Gdyby nie dotacje cena koncowa dla mnie bylaby taka sama, po orostu dotacje doliczaja do ceny zeby potem marketingowo ja obnizyc i dotacje zabrac. 

    42 minuty temu, o6483256 napisał(a):

    Każdy rząd ma swoje priorytety i wyborców.

    Narazie zajeci sa soba z tego co czytam (nie ogladam TV 🙂 ).

  4. 5 godzin temu, Piecuch19 napisał(a):

    Pomagam potrzebującym  i tego się trzymam - różnica zdań - w temacie, ale bez indywidualnych animozji ( przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać wobec @PioBin który nie ma głębszej wiedzy o spalaniu paliw stałych, a się wcina/przeszkadza

    Zdecyduj sie czy o konkretach czy do mnie personalnie znowu piszesz. Nie bedziesz decydowal czy moge tu czy tam pisac!

    Dyskusje skierowalem do kolegow @PredatorC i @maracz . Ciekawy bylem ich wnioskow, spostrzezen a nie Twoich “na oko”. Kazdy moze skorzystac z ich pomiarow czy moich - Ty rowniez.

     

    • Zgadzam się 1
  5. @Piecuch19 To nie jest watek o moim domu tylko poboczny o spalaniu i parametrach tego procesu wiec trzymajmy sie tego. Nie jesteś wstanie takich sprawności i wyników osiągnąć to wiem i to boli…

    Jak napisaliśmy ze niska zawartość tlenu a nie kolor podnosi temperature (aczkolwiek uważam ze sa inne zależności) to u Ciebie ni stad ni z owąd na termometrze pojawiło sie 1-3% tlenu!!!

    PS. Stajesz sie bezczelny!

     

     

  6. @Lolekx86 mam podlaczony okap do reku. Kosztowalo mnie to troche pomyslu aby dzialalo i frytek w lazience nie bylo. Zainstalowane sa czujniki podcisnienia w skrzynkach rozdzielczych. Kiedy okap wytworzy tam cisnienie to wentylator wyciagowy zwieksza predkosc tak aby utrzymac stale podcisnienie we wszystkich kanalach. Jednoczesnie nawiewny zwieksza predkosc.

    Najprostszym rozwiazaniem sa filtry i obieg wewnetrzny (nie laczyc z reku).

    • Przydało się 1
  7.  

    Ja chcialem jeszcze zwrocic uwage na predkosc przeplywu spalin (plomienia) im mniejszy palnik (srednica, przekroj) tym predkosc wzrasta a razem z nia polepsza sie wymieszanie tlenu i gazu. To ulatwia dopalanie. Pewnie sa jakies granice a juz w ogole uzyskac to bez jakakolwiek nadmuchu/wyciagu…

    Przy wartosci ponizej 5% tlenu u mnie plomien jest leniwy i dlugi - nie ma mieszania… wiec nie ma dopalania. Ustawiam na 7-8%.

    Jest napewno jakis powod rowniez dlaczego producenci “ograniczaja” temperature i trzymaja sie “pewnych” zasad.

    12 minut temu, Piecuch19 napisał(a):

    więc nie tylko nadmiar tlenu, ale także nadmiar azotu wychładza płomień i nie pozwala mu osiągnąć wyższej temperatury

     

  8. 15 minut temu, PredatorC napisał(a):

    To jeszcze nie nisko. Na niemieckich forach HG chwalą się, że mają 2% tlenu i 1400 stopni

    5cm od sondy mam termopare K.

    Oczywiscie nie jest to konstrukcja jak Wasza, tylko typowy palnik pelletowy ale pewne wnioski: im nizej z tlenem tym temperatura wieksza!

    jest pewien limit (u mnie 5%) gdzie ponizej ktorego mimo odczytywanej wyzszej temperatury nastepuje “kopcenie”. Dlaczego? Ciekaw jestem Waszych wnioskow…

    PS. Z ta temperatura nie mozna przesadzic bo produkujesz chmure trujacych NOx.

    • Zgadzam się 1
  9. PC ok! Maly bufor + CWU oddzielnie.

    Awaryjnie lub rekreacyjnie polecam niewielki kominek z plaszczem wodnym podlaczony do cwu i bufora - na to tanie drewno akacjowe. Nie bedziesz go potrzebowal tyle co do kotla tylko x10 mniej. Musi byc komin. Nie bedzie on obowiazkiem i codziennoscia a przyjemnoscia, nie zagraci kotlowni, zrobi klimat i obnizy koszt energii. Kominka nie wliczaj jako zrodla biwalentnego. Instalacja niestety sie troche sokomplikuje i bedzie drozsza.

  10. Tydzien temu dolozylem cieplomierz bezposrednio za kotlem. Rownolegle pozostawilem oba istniejace za buforem (oddzielnie kaloryfery i podlogowka). Te zliczaja cieplo podane na instalacje.

    Odczytalem dzisiaj (pierwszy tydzien) wskazania z cieplomierza kotla i wynik to 91% sprawnosci na kotle. Poniewaz w tym momencie licznik peletu biore z czasu pracy podajnika a ten pokazuje niestety pelne godziny pracy wiec wynik moze byc tez (max. o godzine podawania) gorszy i wynosic 76%. Jesli wezme srednia to i tak jest calkiem dobrze bo 83,5%. W dluzszym okresie bede mial bardziej miarodajny wynik.

    PS. Zalozem kalorycznosc peletu na 4.8kWh.

  11. 3 godziny temu, PredatorC napisał(a):

    Jeszcze tylko serwo zamontować.

    Czym odczytujesz sonde? I czym bedziesz sterowal? Tak z ciekawosci pytam.

    PS. Nisko udaje wam sie zejsc z tlenem, jesli nie powoduje to przykopconego wymiennika to dobry wynik.

  12. I tak i nie.

    Fakt ze u siebie mam ustawiona ochrona powrotu na 47C - to daje krotkochwilowo spadek do 45, nie mniej. Kondensacji nie zauwazylem.

    Przy starcie kotla ponizej tej wartosci juz jest widoczna golym okiem.

    Pellet nie jest wilgotny ale z jego spalania (reakcji termicznej) powstaje wiecej H2O anizeli z wegla i troche mniej niz z gazu i podobnie jak oleju.

    Na sprawnosc kotla sklada sie sprawnosc spalania, (+) sprawnosc odbioru ciepla, (-) straty.

    Jesli uda sie zachowac taka samo aprawnosc spalania to jak najbardziej warto schodzic z temperatura wymiennika dla podniesienia odbioru i zmniejszenia strat.

×
×