  1. Oldek zapomniałeś jeszcze dodać warunku nr 3. Temperatura na kotle nie będzie wyższa niż ustawiona wartość temperatury maksymalnej.
  2. O propozycji zmian parametru dynamiki, to była już mowa kilkaset stron wcześniej...
  3. To tylko przykłady ustawienia P1 - ustawiasz godziny włączenia i wył. od poniedziałku do piątku P2 - na sobotę P3 - na niedzielę Ustaw sobie, tak, jak potrzebujesz i będzie działać
  4. Możesz ustawiać różne wariacje, ale nie mogą się pokrywać godziny włączenia i wyłączenia CWU, tego samego dnia w różnych programach.
  5. Sprawdź, podnieś zadaną na chwilę i zobaczysz, czy Ci się załączy, weź pod uwagę również histerezę i czy programy czasowe się nie dublują.
  6. Moc taka, siaka, czy owaka.... Każdy ma swoją, jednak niezmiennie, najważniejszą sprawą jest dobranie właściwego stosunku powietrza do paliwa, i to w pełnym zakresie zadeklarowanej, czy też rozwijanej mocy. To sterownik jest od tego, aby w danym momencie rozwijać moc oczekiwaną, czyli taką, jaka jest potrzebna dla zaspokojenia obecnych potrzeb budynku i instalacji. A jeżeli proces spalania jest właściwy, to spalisz tyle węgla, ile w danym momencie potrzebuje chata i instalacja. Ni mniej, ni więcej - tylko tyle.
  7. Wojszym, a jak będzie możliwość w 2.17 to zrobisz zaktualizujesz też aplikację? Bardzo na Ciebie liczymy. Ja mam w plusie publiczny zmienny IP i działa wszędzie
  8. O to to! Oldek, może gdybyś sobie taką wersję uproszczoną zainstalował, to wtedy nie molestowałbyś w niedzielny poranek, po sobotnich szachach ze szwagrem, o tłumaczenie zawiłości funkcji sterownika, co? ;)
  9. Pisałem już o tym kiedyś...
  10. Mogłaby tę funkcję przejąć pompa cyrkulacyjna, jeśli ktoś jej nie używa i aby można było samodzielnie zdefiniować, czy się chce, aby robiła za pompę cyrkulacyjną, czy za kotłową i wtedy byłoby złącze wykorzystane ;)
  11. U Ciebie przyczyną przejścia w czuwanie i braku modulacji jest ustawiona temp. max na poziomie 61. Temperaturę zadaną kotła masz ustawiona 60, a widać, że pogodówka podniosła Ci do 61, więc jak ma modulować, jeśli sumaryczna temperatura zadana kotła + korekta pogodowa równa jest temperaturze maksymalnej? Po przekroczeniu maksymalnej kocioł się odstawia. Ustaw max. choć 65 stopni i pozbędziesz się problemu. Info dla Oldusia: Olduś, proszę, tylko spokojnie i się nie denerwuj tak od razu, musiałem dodać fotki w odpowiedzi, aby zobrazować o co kaman ;)
  12. No i gitara Programator czasowy kotła u mnie działa jak trzeba
  13. TomekBrz a czy w opcji Start Palnika nie dałoby się jeszcze osobno zdefiniować mocy dmuchawy? tzn. aby było można ustawić inną moc niż jest w czasie przedmuchów czuwania? Bo przy starcie potrzebuję większej wartości niż w czasie zwykłych przedmuchów. Jeśli można, to bardzo proszę.
  14. TomekBrz, w skrócie chodzi o to, aby w czuwaniu można zdefiniować, co ile czasu mam być dodatkowy przedmuch bez podania paliwa, bo teraz jest tylko możliwość podania paliwa i przedmuchu w jednym czasie, a byłoby wskazane, aby w czuwaniu częściej dmuchnąć a rzadziej podać paliwo Z moich obserwacji wynika, że w czuwaniu dobrze byłoby rozdzielić przerwę podawania od przerwy nadmuchu. Tzn. aby można było osobno ustawić co ile czasu ma podać węgiel, a co ile czasu podać powietrze. Teraz te dwie rzeczy dzieją się w jednym czasie. Jak jest ustawiona przerwa np.45min, to węgiel i powietrze podane są co 45min. Ja wolałbym częściej dmuchnąć, a rzadziej podać węgiel.
  15. Żeby nie było, ja też jestem za tą opcją dodatkowego przedmuchu w czuwaniu i też o to wnioskowałem, ale ... ale możesz tymczasowo regulować czasem czyszczenia palnika. Ustawisz 5 sek. to tak dużo Ci dmuchnie? Wiadomo, że gdyby była ta opcja, to by można sobie wyregulować precyzyjnie, ale jest jak jest i trzeba se jakoś radzić, co nie? Sorry nie doczytałem, że Tobie o tryb modulacji chodzi, bo my tu o czuwaniu pisaliśmy
  16. Oj tam zaraz po co takie mocne słowa, może następnym razem doda... Pewne rzeczy muszą dojrzeć, aby było warto je dodać. Trochę cierpliwości i może TomekBrz da się skusić Tymczasem możesz sobie poradzić parametrem czyszczenie palnika
  17. Zamów u TomekBrz od razu przewód takiej długości jakiej Ci potrzeba, a na pewno Ci dorobi i dołączy do sterownika
  18. Tak to wygląda jeśli chodzi o zadaną:
  19. Zadaną możesz ustawić 95. Najpierw trzeba ustawić temperaturę maxymalną kotła, która ogranicza temperaturę zadaną. Jeśli ustawisz niższą maksymalna, to nie możesz ustawić wyższej zadanej.
  20. Jutro to przetestuję, bo dziś nie mam czasu
  21. Bercus chodzi Ci o działanie pogodówki na temperaturę kotła? Jeśli tak, to ja używam przez cały czas. Korektę mam ustawioną na 3 przy temperaturze zadanej 55, obniżenie nocne też 3. U mnie wszystko działa tak, jak trzeba.
  22. Oj tam zaraz... To, że Oldek sie czepia? To może i dobrze, bo czasem pomaga to rozwiać pewne wątpliwości, bo to, co dla jednego jest zrozumiałe, dla kogoś innego wcale takie być nie musi. Dla Ciebie pewne sprawy są oczywiste, a dla Oldka już nie i opisuje to chłopak tak, jak umie (lub potrafi sformułować w danym momencie - zważ na to, że wczoraj grał ze szwagrem w szachy i po postach widać, że dostał mata...) 8010 potraktuj czytanie postów Oldka jako próbę charakteru lub wciśnij magiczny przycisk ignoruj, jeśli nie zdzierżysz... A tak w ogóle, to stuknijcie się Panowie browarkiem testujcie i opisujcie
  23. Oldek, no przecież jest wyraźnie napisane, że "Naciśnięcie przycisku PEŁEN ZASYP spowoduje przepisanie parametru POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA do POZOSTAŁE PALIWO" Przepisanie parametru POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA do okna POZOSTAŁE PALIWO, to nie to samo, co dodanie jednego do drugiego... Dla mnie to logiczne i nie trzeba niczego w pamięci dodawać
  24. Oj, Olduś Olduś... Nie dostałeś Ty wczoraj czasem mata od szwagra? Że taki ciężki rozruch z rana...? Masz tu ode mnie na rozjaśnienie krajobrazu....
×
×