  1. Mam też głupie i/lub trywialne pytanie ale czy zawory odcinające powinienem zamontować bezpośrednio przy monobloku czy jednak lepiej je umiejscowić w pomieszczeniu kotłowni? W moim przypadku będę musiał poprowadzić rurociąg wzdłuż ściany (ok 80cm) i dopiero będę mógł przebić się przez ścianę. Swoją drogą szkoda, że nie ma monobloków gdzie część hydro jest po lewej,
  2. @Kordjano czy pod ten monoblok dałeś jakąś gumową podkładkę? Na tym zdjęciu wygląda jakby tam była jakaś cieńka mata ale jeśli jej nie ma to czy masz jakieś negatywne spostrzeżenia związane z jej brakiem?
  3. Wracam do tematu otuliny. Prawdopodobnie zrobię kotłownie na polibutylenie bo czas mnie goni, obowiązki w pracy nie pomagają a przede wszystkim nie mam jakoś weny na naukę lutowania miedzi. Do zapewnienia minimalnej wewnętrznej średnicy 25mm zalecanej do mojej pompy muszę wziąć rurę 32mm (zewnętrznej średnicy) zamiast 28mm w miedzi. Niestety otuliny kauczukowe mają wewnętrzne średnice 28 i 35mm. Pytanie czy powinienem wziąć 28 i na siłę ją wciągać czy 35 i mieć 3mm luzu? Czy brak przylegania izolacji nie będzie powodował problemów gdybym chciał wykorzystać pompę do chłodzenia?
  4. Dochodzę do odwiecznego pytania: Bufor jako sprzęgło czy na powrocie? Wcześniej zamierzałem zastosować delikatnie zmodyfikowany (o CWU) schemat z DTR pompy czyli: Jednak po przeczytaniu tematu: Muszę przyznać, że zwątpiłem. Strata temperatury na "sprzęgle" może być odczuwalna + brak dodatkowej pompki na obiegu grzejnikowym przekonuje mnie do zastosowana bufora na powrocie. Jednak mam wątpliwości co do zapewnienia minimalnego przepływu (25,8l/min) . Moja instalacja jest raczej skromna. 3 obiegi podłogówki do tej pory wymagały przepływu na poziomie 1l/min + łazienka 1,5l/minutę do uzyskania komfortu termicznego. W ogóle nie wiem jaki przepływ może być przez grzejniki (4 panelowe i drabinka). Do tej pory używałem głowic ale one definitywnie wylecą z mojej instalacji więc chyba u mnie ten bufor powinien być jednak na zasilaniu.
  5. Fabryczna izolacja jest słaba (chyba 6 lub 9mm pianki polietylenowej), spięta trytytkami i niezbyt dokładnie do siebie przylegająca. Zamierzam to poprawić w trakcie uruchomienia rękami instalatora Panasonica. Natomiast izolacją jaką zamierzam zastosować jest izolacja kauczukowa 25mm (prawdopdoobnie K-Flex) ale jeszcze muszę wrócić do szkoły na zajęcia z fizyki bo wg tej strony: https://kflex.com/pl/products/izolacja-kauczukowa/k-flex-st lambda dla grubszych izolacji jest większa niż dla cieńszych i tu zastanawiam się jaki w takim razie uzyskałbym zysk dając jeszcze grubszą izolację?
  6. @sambor rozumiem twój punkt widzenia:) Ja przy przewymiarowanym kotle na ekogroszek rurki zaizolowałem bo tego ciepła w kotłowni było aż za dużo, gdy były gołe. PS. faktycznie przepisy dotyczące izolacji się zmieniły. Jeszcze 7 lat temu jak chciałem namówić dewelopera na zaizolowanie rurek w kotłowni to nie miałem podstawy prawnej bo wymóg izolacji był tylko dla rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynków lub nieogrzewanych przestrzeni. Teraz widzę ze jest tak jak piszesz. Swoją drogą przez to nie mogę użyć PC do chłodzenia bo rurki w ścianach i nie mają wystarczającej izolacji.
  7. Miałem na myśli, że ciepło zostaje w budynku i rurki robią za kaloryfer. Sąsiad w tamtym roku w identycznym domu założył pompę ciepła a w tym zamontował w kotłowni (która stała się składzikiem) kaloryfer bo było tam zimno. Innymi słowy gdyby nie izolować rurek w kotłowni ten kaloryfer mógłby być zbędny;)
  8. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaką grubość izolacji kauczukowej zastosować? Wewnątrz kotłowni to jak myślę nie ma większego znaczenia ale do monobloka muszę doprowadzić "rurociągi" na zewnątrz. Jakieś dobre rady?
  9. Ktoś Ci ukradł czy sprzedający ją opchnął innemu klientowi? Myślałem, że kradzieże PC to miejska legenda.
  10. W instrukcji mojego panasa też było 5/4 a rzeczywistość pokazała inaczej. Mam wrażenie, że te instrukcje są pisane metodą copy-paste.
  11. Sprawdziłeś czy bazujesz na instrukcji panasa? Ja do wczoraj też myślałem, że mam 5/4 aż rozpakowałem urządzenie i okazało się, że przyłącze jest calowe.
  12. WH-MDC09J3E5
  13. Swoją drogą jestem już nieźle wkurzony na Panasa bo pompa jest niemalże goła. Do moich zastosowań (dwie strefy) muszę dokupić płytę rozszerzeń + czujniki. W zestawie od Panasa nie ma nawet głupiego czujnika do CWU. Wyżej wymienione pompy miały to w standardzie. Nie dość, że sama pompa była dużo droższa to jeszcze musiałem dopłacić 1,5kPLN za rozszerzenia. Moduł internetowy sobie na razie odpuszczam.
  14. Nie. W ogólnie nie rozważałem zakupu panasonica. Celowałem w Galmet/Kaisai/Rotenso/Midea 8,4kW ale równolegle miałem zapisany filtr na polskim dużym portalu aukcyjnym z wpisem "od ręki". W piątek pojawił się tam panas a w sobotę już miałem go u siebie. Niestety firma, która go sprzedała nie świadczy usług poza województwem dolnośląskim wiec będę musiał znaleźć kogoś u siebie do uruchomienia.
  15. A dlaczego uważasz, że bufor musi być minimum 80l? W sobotę kupiłem panasa 9kW i w najbliższym czasie będę go samodzielnie montował. Oficjalne wytyczne dostępne na panasonic pro club mówią o minimalnym zładzie wody dla pomp >= 9kW na poziomie 50l (patrz załącznik). Ja zamierzam kupić bufor 50l najlepiej panasonica (ale jest niedostępny) lub 40 z galmeta. Mam 3 kaloryfery, drabinkę w łazience i podłogówkę) wiec po wywaleniu głowic termostatycznych wszystko będzie działać. Wcześniej myślałem o połączeniu istniejącego kotła i PC w system biwalentny ale finalnie doszedłem do wniosku, że to niepotrzebnie zwiększyło by koszty oraz nie mógłbym ubiegać się o dofinansowanie (kocioł 3 klasy). Ostateczny gwóźdź do trumny tego pomysłu to zakup dwóch worków ekogroszku za 200zł aby tymczasowo napalić w kotle.
  16. Sasiad w identycznym domku deweloperskim ok 120m2 spaliĺ w tamtym roku 5T ekogorszku I 1m3 drewna w kominku. Ja w ta sama zimę spaliłem tylko 2,5T ekogroszku. On palił jakąś tanią marketówką, ja Skarbkiem z węglokoksu na papierze przynajmniej 300zł droższym.
  17. Ja nikomu nie będę się chwalił ze kocioł jeszcze mam. O żadne dotacje nie będę się też starał. U mnie mój kocioł mam wymienić do 1 stycznia 2027r
  18. Zład wody myślę, że będzie zapewniony przez ogrzewanie podłogowe, które nie będzie mieć zadnych odcięć. Skupiam się na sterowaniu pogodowym. Pompa, którą planuje kupić to prawdopodobnie Galmet 8kW lub 6 jeśli zdecyduje się na tryb biwalentny. Zasobinki CUW włąsnie z tego powodu prawdopodobnie pójdzie do wymiany bo obecny nie dość ze 3/4 cala to i powierzchnia całości jest mniejsza niż 1m2.
  19. Za mała moc wężownicy i za mały przekrój a z tego co mi wiadomo dobry przepływ jest kluczowy.
  20. Hej,. Wiec i ja dołączam do paczki osób przechodzących z ekogroszku na PC. Mam już dość polowania na tani ekogroszek. Łatwiej upolować PC w monobloku. Nie chcę całkiem pozbywać się 6 letniego kotła Defro bo nie wiadomo co życie jeszcze przyniesie. Nawet nie wiem czy ktokolwiek by chciał obecnie odemnie go kupić. Zanim zaczął sie ten cyrk z cenami czarnego złota to planowałem przeróbki w instalacji bo irytował mnie brak krzywej pogodowej. Przy tej okazji postanowiłem wpiąć w obecną instalację PC wiec będę śledził wątek. Pomysłów mam kilka ale, każdy ma wady i zalety. Dodatkowo ogranicza mnie przestrzeń bo mam bardzo małą kotłownie aby zmieścić bufor i baniak na CWU. Zastanawiam się nad podłączeniem kotła CO (układ otwarty) przez wymiennik płytowy do sprzęgła, to tego samego sprzęgła chcę podłączyć PC. Ze sprzęgła wychodziły by dwa obiegi: Podłoga (pex 16mm, 4 obiegi na 70m2 - nie wiem ile długości) + 4 Grzejniki w tym drabinka. Grzejniki mam przewymiarowane ale jeśli okaże się, że nie dogrzewają to wymienię albo na większe albo na klimakonwektory. Planowałem używać również funkcji chłodzenia stąd pomysł zastosowania klimakonwektorów ale już raczej bedę z tego rezygnował bo deweloper budujący mój dom nie zadbał o właściwą izolacię rur. Pozostał mi jeszcze problem do rozwiązania w postaci CWU. Chciałbym zatrzymać obecny zbiornik Galmet SGW(S) Neptun2 Kombi 140 ale jego parametry nie powalają.
  21. Problem rozwiązany na PW. Jeśli ktoś mógłby jeszcze udostępnić kod, który trzeba wpisać aby dodać język angielski to temat można byłoby uznać za zakończony:)
  22. Hej. Jeśli chcesz to możesz się do mnie odezwać na Priv. Możesz pisać po Angielsku. Przyślij mi proszę zdjęcia ekranów gdzie ustawiasz moc i typ palnika. Niestety nie znalazłem instrukcji w innym języku, niż po polsku k1p-k1pr-v4.pdfale na stronie 14: mamy zapis: Nie znam niestety kodów językowych. Może ktoś inny pomoże.
  23. Wg. Mnie nie musi być wymieniony. Czy próbowałeś podłączyć wszystkie kable do nowego sterownika. Wybrać moc kotła i spróbować go uruchomić? A jeśli tak to co nie działało? Update: przy tym sterze może jedynie nie działać ruszt awaryjny ale nie wiem czy Ci na paleniu w tym trybie zależy.
  24. Bardzo dobrze kupiłeś. Ten zestaw powinien pasować plug and play. Wymontowujesz stary. Podłączasz nowy i powinno działać. Dlaczego chcesz downgradowac oprogramowanie?
  25. A napisz jeszcze proszę, co było uszkodzone w starym sterowniku. Ostatnio miałem przyjemność naprawiać podobny sterownik i jest to dość prosta operacja i niezbyt kosztowna.
×
×