  1. No niestety 50℃ na zbiorniku cwu nic nie dało temp na kotle spadła dziś rano do 40℃ sterowanie rozlaczylo obie pompy tzw histereza kotła 55℃-15℃ = 40℃ wszystko po moim krótkim prysznicu i późniejszej kąpieli żony (żonka brała kąpiel po rozmowie dyscyplinującej) ;) Zostawiam 50℃ na zbiorniku cwu i włączam priorytet dla cwu....propozycję Patrola -zobaczymy ... Mam problem z jedną pętlą oznaczona literką S jakoś słabiej grzej niż pozostałe ale jest cieplejsza niż podłoga tam gdzie w ogóle nie ma podłogówki....znalazłem taki opis odpowietrzenia na necie i jest uzupełniony o rozmowę tel. z moim hydraulikiem.... Próbowałem odpowietrzyć ale nie wiem czy to dobrze robie ktoś by zweryfikował: 1 zakręcam listwę na piętrze kranem na dolocie górna listwa 2. włączam pompę od co na bieg najwyższy 4 3. zakręcam na dolocie czarnymi pokrętłami wszystkie pętle oprócz tej co mniej grzeje 4. odkręcam kranik odpowietrzający na na listwie na dolocie górna listwa 5. spuszcam 2 - 3 kubki aż nie ma powietrza w tym co leci 6. odkręcam wszsytko a pompa od co spowrotem na 1 kę efekt widoczny na zdjęciu taki sam jak przed odpowietrzeniem.... po takiej akcji musze przeważnie dopuścić wody do układu zamkniętego bo spada ciśnienie poniżej 1 bara nie wiem czy hydraulik coś spitolił ale wcześniej ten czerwony pływaczek był na dole jak wszystkie pozostałe, zaczeło się pierdzielić jak lekko zmniejszyłem przepływ na garaż...przedostatni dzyndzol jest od garażu literka G??? pomoże ktoś? PS. no i nie zapominajcie o wyglądzie mojego kotła w poście powyżej czy jest ok. czy zabardzo brązowy ?
  2. Ktoś by napisał jakieś uwagi do mojego wyglądu kotła z poniższych zdjęć...? PS. Sambor chyba kumam o co Ci chodziło z tą cieplejszą woda bo jak się myjesz 40℃ to bierzesz większość z zasobnika cwu a tu przy 50℃ musisz więcej mieszać z zimą bo się nie da w takiej myć bo za gorąca, więc więcej zostaje....w zasobniki. Tak na chłopski rozum....bo jak sobie dellte liczyłem to ni jak nie widziałem oszczędności tylko straty bo jak masz wyższą temp w zbiorniku a otoczenie wokół zbiornika to samo to spadek temp w czasie w zbiorniku musi być większy niż przy 40℃...znaczy temp stopień po stopniu spada szybciej kiedy zbiornik na wyższą temp ;)
  3. Wygląda lepiej z 50℃ ale trafiłem jak kocioł był na 71 ℃ w ciągu 15 - 20 min.zszedł do 55 i się rozpalil ale już zasobnik miał osiągnięte 50℃ po spadku tylko 5℃ a pół wanny chłopakom nalalem...tylko na chatę zawór nic nie puszcza bo najaralem jak wściekły w kominku bo żonie przy 22 ℃ było zimno....masakra Na tą chwilę Sambor dzięki
  4. Patrol Włączyłem 3 czy 4 razy dezynfekcje ale dostałem od żony opr. za tą ciepła wodę mimo tego że pisałem kartki przy każdym kranie....szkoda że nie można tego ustawić z soboty na niedzielę jak wszyscy śpią dłużej.... PS. Patrol ta Twoja zapasowa grzałka mną trochę inny promień niż oryginalna edit... ale to poza obszarem ważnym Nie myślałem że to taki drut tam w palniku widać tylko to białe kółko jakaś podkładka z ceramiki
  5. Pastor, Nie mam priorytetu bo kiedyś dzwoniłem do serwisu i się pytałem czy tak ma chodzić bo mi mój hydraulik tak doradzil to koleś się zapytał czy mam zakład mięsny albo piekarnie czy coś podobnego gdzie jest na okrągło potrzebna woda - podobno to tylko wtedy się ustawia priorytet dla cwu. A tak to jechałem do teraz bez priorytetu....dziś gadalem z tym samym gościem mówił żeby na spokojnie obserwować i że te 2-3 razy dziennie jak kocioł zejdzie poniżej 50 ℃ to tragedii nie ma bo żeby korozja nisko temp weszła to on powinien pracować tak non stop przez długi okres czasu. pytał tylko z jaką temp pale i jaką mam histereze jak my powiedziałem że 70℃ i 15℃ to powiedział że wzorcowo . Co do smolenia to w jego opinii również nie jest to powód bo to jest zbyt krótko i zbyt rzadko w ciągu dnia - tu się z nim nie zgodzę bo widzę że w kotle inaczej się pali jak jest zimny i jak jest rozgrzany....powyżej 50℃ na razie będę obserwował co się dzieje po zwiększeniu temp. na zasobniki cwu do 50℃ nie pomoże to ustawie jeszcze priorytet. Hmmm może nie mam piekarni ale myślę że to nie głupie żeby ustawić priorytety dla cwu bo wtedy pobór ciepła przez te kilka minut będzie szedł tylko do jednego źródła a tak to czasem CO ma otwarty jednocześnie przy ladowaniu zbiornika cwu zawór na 30% a myślę że przez te kilka minut mi nie wychlodzi odczuwalne podłogi w domu PS. Obecne widzę brązowy pył osadzajacy się na ścianach czarne jest pod spodem tam gdzie nie wyczyscilem
  6. W minus 5 od 50 ℃
  7. Pastor wyżej 300 litrów galmet Slim czujnika powrotu nie mam mam tylko czujnik temp kotła i czujnik cwu w zasobniku jest czujka oraz do CO podłogówki na zasileniu za pompa jest czujka
  8. Patrol wróciłem do 70 ℃ na kotle i zobaczę co będzie jak jeszcze nie będzie ok zmienię na priorytet dla cwu...boję się żeby tylko dzieciaki się nie poparzyły tymi 50℃ bo nie mam żadnego mieszacza do wody tylko na kranach...
  9. Patrol Nie mam czujnika powrotu w zestawie z daspell nie było serwis twierdził że nie jest konieczny resztę napisałem wyżej
  10. Sambor Ustawiłem 50℃ na zasobniku tylko tam jest 300l pewnie dostanę po kieszeni ale spróbuję bo po mojej krótkiej kąpieli pod deszczownia kocioł poszedł w dół na 47 po uzupełnieniu zasobnika cwu tylko nie wiem co z kotłem ? Zmniejszyłam mu spowrotem na 70℃ nie wiem czy ok.? Zastanawiam się czy mój hydraulik coś nie spitolil....
  11. Sambor Nie kumam Co mi da podniesienie temp w zasobniku ? W mojej ocenie, chyba że się mylę, przy mniejszej delcie ( kocioł - zasobnik cwu ) w stronę wyższych temp kocioł będzie się jeszcze bardziej wychladzal....Chyba żeby zwiększyć histereze zasobnika tylko w którymś momencie i tak dojdzie do minimum i w końcu nastąpi jeszcze większe i bardziej raptowne wychlodzenie.... Osobiście widzę tylko 3 rozwiązania: - zaakceptować że przy dużym zużyciu cwu, raz czy dwa razy na dobę kocioł z chodzi poniżej 50℃ i wtedy spalanie nie jest zbyt dobre...no i może być smoła - podnieść temp kotła tak żeby jego histerieza pokryla z histereza pompy cwu tylko w instrukcji jest napisane ze to histereza kotła porywa się z histereza pompy od CO... - podnieść moc kotła tylko nie wiem czy to coś da bo jak zauważyłem kocioł byl na 30% mocy jeszcze nie wszedł na 50% a już miał 42℃ gdzie normalnie rozpala się po spadku temp na kotle poniżej 55℃ i najmarniej przy 53-51℃ idzie w górę, więc może należało by skrócić H1 i H2 tylko o ile jak i tak już są małe H1=3℃ i H2=7℃ - zwiększyć moc kotła chociaż do końca nie jest to uzasadnione ekonomicznie bo kocioł jest w stanie się nagrzać przy obecnej mocy nawet do 77℃
  12. Patrol Dupa blada to samo po podniesieniu temp....42 na kotle...Znowu żonka się kąpała albo instalacja jest zpitolona....
  13. Patrol Super że masz te fotki Zasobnik pracuje bez priorytetu zadana 40℃ histereza 5℃ to co zmniejszyć na 2℃? Nie wiem czy to coś da bo jak żona pójdzie do łazienki to temp na zasobniku spada z 40℃ do 25℃..... Kocioł zadana 70℃ histereza 15℃ to co zwiększyć na 75℃, a histereze zostawić ?
  14. Wiem co się dzieje to podczas użycia wody zasobnik CWU wychladza kocioł poniżej 50 ℃ tylko jak to zatrzymać? Czy kocioł ma ustawiona za mała moc?czy to jeszcze coś innego? Zawór od podłogówki na 33% Niesamowite jak zasobnik cwu wychladza kocioł w porównaniu z CO to jest masakryczne tępo... PS. U Was tak się nie dzieje?
  15. https://youtu.be/o9AhLWikOZ0 Mój palnik tylko sterowanie jakieś inne.
  16. Patrol Masz może fotę naszej grzałki do rozpalania...??
  17. Sambor Serwis napisał: "Grzałka zazwyczaj wytrzymuje od 2-4 tys. rozpaleń (chociaż są przypadki że pracuje po 8-10 ty.). Na jej żywotność wpływa zanieczyszczenie paleniska (zgorzel, która zalega na palniku może leżeć również na grzałce uniemożliwiając jej optymalną pracę) Pozdrawiam Serwis Heiztechnik" Patrol Wymiennik płytowy to kaloryfery?
  18. U mnie to wygląda mniej więcej jak na schemacie w załączeniu tylko zamiast kaloryferow mam podlogowke bez czujnika powrotu i nie wiedzie u siebie też temp. spalin.... Byłem przy kotle jak pracował na 30% po rozpaleniu tym razem zeszło tylko do 53 ℃ i zaczęło iść do góry jak tylko wszedl na 100%...już ma 56℃ i rośnie dalej czyli poprawnie Cholera może faktycznie to incydentalna sytuacja jak z chodzi do 43℃ może w jednym czasie jest uzupełniany zasobnik cwu i zawór otwiera więcej na co.... Patrol Zobacz zdjęcie w serwisowych było 50℃ przestawiłem na 55℃ ale to w mojej ocenie nie zabezpiecza kotła kiedy temp idzie z góry czyli temp kotła spada wtedy korzysta z histerezy kotła....15℃ - to tylko zabezpieczenie jak kocioł się rozgrzewa to pompa CO zacznie podawać dopiero po uzyskaniu 55℃ przez kocioł Przedstawiłem na moc dla 100% 9,5kw i dla 50% też sekundę dołożyłem i jest na 6,8kw... Dodatkowo jakby ten 2 podajnik w palniku czasem skrzypnie dość głośno coś tam może się dziać co myślisz zaglądać?
  19. Sambor dzięki Myślę że to super pomysł na wyczystke może coś będą mieli w hurtowni to można przymierzyć jak coś to wymienić - może między świętami ogarne....
  20. Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-i5871886147.html Chyba mi się lepiej podoba niż to na rurę tylko jak to się montuje też się wkleja? Jak kominiarz przyjdzie to nie będzie miał dostępu.... Mam komin systemowy leiera wszystko zamontowane kratki, ramki, wyczystki i to do skroplin etc....ciekawe czy treść będę musiał to wykuć ?
  21. Mam wyczystke poszukam może na wyczystke tylko to też tak prosto się mocuje?
  22. Ktoś wysłał taki film ale rura prostopadle szkła do podłogi a u mnie na skos nie chce czegoś spitolic obojętnie gdzie dziurę wyciąć i to wstawić? PS . W komorze spalania izolacja mi odpada czym to można potraktować przykleić żeby nie wypadało?
  23. A to moja instalacja z zaworem 4d jeszcze bez zbiornika paliwa więc ja widać, chyba już wrzucalem wcześniej jak tak to przepraszam Hmmm jeszcze palnik jest z boku a nie w drzwiach tak jak obecnie mam na widać na poprzednim zdjęciu PS. Ile kosztuje ustawieniu kotła z analizatorem spalania? Ktoś świadczy takie usługi między Ostródą a Olsztynem?
  24. Moja rura czarna do komina gdzie chce wstawić RCK....
  25. Sambor Z tym buforem to lipa bo mam już zbiornik cwu 300l kasy kosztował od psa z jedną wężownicą Slim 0.5m galmet 1.600pln stoi w garażu jak wrzód a jak jeszcze bufor dostawie to nie będę miał gdzie pelletu trzymać albo jedno auto na zewnątrz musiało by stać....a ja zawsze marzyłem o garażu... Z tym RCK coraz bardziej dojrzewam zobaczyłbys da się to założyć do tej mojej czarnej skosnej rury co idzie do komina? Zobacz zdjęć ?
×
×