Napisz jakie masz ustawienia kotła ??? Wejdź w tryb serwisowy i sprawdz czas podawania przy 100% na 10 sek. No i może też trochę fotek instalacji wrzuć na forum. A i jeszcze jedno w trybie serwisowym podnies start pomp do temperatury 58-60 st.
Tak wyglada zaprasowany pex w tym wypadku to akurat rura 16. Przewężenia są straszne.
Jeśli już bierzemy się za przeróbkę to należy już porządnie zasilić każdą szafkę oddzielnie rurą miedzianą 22 mm. W kotłowni to skolektorować na powrotach zastosować zawory regulacyjne i wtedy to napewno bedzie działać bez wiekszych problemów.
Tak prawde powiedziawszy to dalej pchasz się w eksperymenty i niepotrzebne koszty. Instalację poprostu trzeba bardzo dokładnie przeanalizować i dopiero wtedy wziać się za poprawienie tego całego układu. A nie teraz kombinować z testowaniem na pexach.
Jeśli to możliwe to zasilanie trzeba jednak zrobić oddzielne na każdą szafke i tu wystarczy Cu 22 bez najmniejszych problemów. I wtedy wszystko powinno zadziałać jednak te średnice które zostały zastosowane są za małe duże kryzowanie na trójnikch (zaprasowywanych).
Tym razem chciałbym zaprezentować piecokuchnie Vienybe Mini - myślę że Wam się spodoba Moc - 8 kW, Ceramiczna płyta grzewcza. A reszta to na zdjeciach. Liczę na wasze opinie nie temat tego ustrojstwa.
niestety kostka do dolniaków to troche za gruby sort. A klapka w 100% nigdy nie bedzie szczelna a czasmi się przydaje, drobne nieszczelności nie przeszkadzają w dobrym i efektywnym dolnym spalaniu
Jeśli otworzyłeś go na maxa to poprostu jest zbedny w instalacji. Domyślam się że dom masz nowy wiec najpierw musisz odparować tą wodę którą w chałupę wlałeś dopiero wtedy zmniejszy Ci się zużycie opału. Jeśli masz kocioł tłokowy to może lepiej zamiast ekogroszku kupuj miał.
Jeśli chcesz podwyższyć temperaturę na powrocie to zastosuj zawór 4D w takim układzie jak na schemacie zawór 3D nie podniesie powrotu a jedynie bedziesz miał regulację temperatury c.o. no oczywiście jak podłączysz naczynie przed zaworem.