-
Postów
1 937 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
-
-
Jezeli masz w emodul podgląd temp. pomieszczenia to zwiększ zadaną i Ci powinno puścić. Najwyżej sobie potem obniżysz albo zdalnie wygasisz kociołek :)
Nie wiem jak masz podpięty ten panel, ale zobacz czy nie można zmienić jego działanie aby sterował mieszaczem i obniżał tylko zadaną jak pomieszczenie dogrzane. Sterowanie/uruchomienie pomp od zadanej.....
Musisz zobaczyć jak możesz na daną chwilę zamieszać aby było ciepełko :)
Możliwości trochę jest :)
Pozdrawiam
-
3 godziny temu, Kemot7 napisał:
Witam
Potrzebuję pilnej pomocy.
Jak wyłączyć poprzez emoduł regulator pokojowy (TECH ST-292V2). Odhaczenie krzyżyka w Menu Instalalatora --> Regulator Pokojowy --> Regulator standard 1 nic nie daje (krzyżyk pozostaje aktywny) Zmiana na standard 2 też nie pomaga.
Jestem poza domem, miałem ustawiony harmonogram na załączenie komfortowej temperatury w piątek o 8.00. Okazało się, że wrócę do domu dzień wcześniej i chciałbym aby piec już dziś dogrzał pomieszczenia. Jakbym dezaktywował regulator, to piecem sterowałbym z poziomu emodul.
Zawsze możesz wyłączyć "funkcję rozpalania" w menu instalatora. Sterownik nie powinien brać pod uwagę pokojówki i kocioł będzie rozpalał się o histereze
Pozdrawiam
-
1
-
-
Wszystko ok, tylko i kotły 5 klasy czy jeszcze wyższe mają testy na wszystkich tam zawirowaczach, szamotach.... A tu taki gość kupuje taki kocioł i zaraz na forum pisze, że mu cieknie komin. Więc co, wywala co możliwe aby podnieść temp. spalin. Zaraz drugi pisze jak w taki kocioł można wsadzić ruszt bo chciałby spalić "gałęzie z ogródka" :)
I taka to klasa. Ludzie muszą sobie uświadomić co robią
Pozdrawiam
-
Panowie, myślę, że jak korzystacie z hall czy to z turbinki lub wentylatora i palicie w PID to parametry nadmuchu trzeba regulować (jak już ruszacie) impulsy na minutę. Algorytm powinien brać pod uwagę tylko te parametry. Jeżeli już nie ma odczytu impulsu lub palicie bez PID to dopiero parametr ten drugi (czyli bieg)
Pozdrawiam
-
Mogą już stosować inne wentylatory jak taki adapter przysłali. Inej mocy.
Tak tylko sobie dumam :) ale warto dopytać. Jak są inne to mogą być już inne parametry
Pozdrawiam
-
U mnie kiedyś i tak mi się wydaje teraz (pellet) przy zmianie softu pid do osiągnięcia zadanej i przebiciu pracuje szybciej. Dopiero po tym pierwszym paleniu i osiągnięciu zadanej pid pracuje już inaczej. Tak jakby pid uczył się ile czasu mu zajmie ładowanie. Potem już pid reaguje o wiele wcześniej.
Może to tylko moje wizje :)
-
1 godzinę temu, wwoytek napisał:
i z tym się zgodzę, że prawidłowo zrobiona instalacja to prawie sukces, a dobry sterownik i rozwiązania mu towarzyszące wieńczą dzieło i jest wielka radość ;-) sam przerabiałem kilka razy dzieło Fachowców, którzy zawsze się spieszą i jak nie masz orientacji w temacie, to robią wszystko po najniższej linii oporu. Wiadomo czas goni inne zlecenia no i ta kasa... a później nie można się doprosić o poprawienie czegokolwiek... samo życie. Ale co tam najważniejsze jest Zdrowie i dlatego modernizujmy, przerabiajmy ;-) żeby .. to Zdrowie jak najdłużej nie odmawiało nam posłuszeństwa. Ok to tyle bo odbiegam od tematu ;-)
Taka jest prawda
Pozdrawiam :)
-
-
Ja mam na wszystkich grzejnikach głowice danfoss connect sterowane przez danfoss link. Super sprawa
Pozdrawiam
-
3 minuty temu, Przemek519 napisał:
Witam podłącze się do tematu ,zwracam się do panów użytkujących kocioł na pelet defro gamma 20kw ponieważ nie moge dobrać właściwych ustawień i do tego jeszcze od paru dni piec uzyskuje jedynie 42 stopnie przy zadanej 60 i nie chce sie rozbujać wiecej,chyba że zakręciłem podłogówkę to piec normalnie rozwiną moc 65 stopni, a więc prosze o pomoc bo już nie mam pomysłów
Z tego co widzę madz bardzo nisko stsrt pomp. Bo na kotle 37°, a pompa zaworu śmiga. Daj na minimum start 50°
Jak widać standardowy problem zimnego powrotu
-
1
-
-
-
Jak jest silownik to tylko obniżenie wartości zadanej (oczywiście chodzi o panel pokojowy) pompa niech pracuje cały czas, start pomp 50°.
-
Wygrzewaj stopniowo mieszkanie. Jeżeli mieszacz bez silownika to otwieraj go stopniowo, tak żeby kociołek był w granicach 60°
Jeżeli będziesz miał cały czas zimny powrót to tak będziesz miał. Niech pompy pracują cały czas.
Jak panel pokojowy Ci wyłącza pompy to zmień ta funkcję.
-
44 minuty temu, gilbas napisał:
ochronę powrotu mam wyłączoną ponieważ nie mam pompy dodatkowej do powrotu i pewnie tutaj tkwi problem cały czas wywala mi alert że mam zbyt niską temperaturę powrotu.
I tu trafiłeś w 100%
-
Standardowa sprawa. Kocioł zalewany zimną wodą z układu.
Pompa krotkiego obiegu powinna dać stabilizację pracy kotła. Oczywiście z regulacją przepływu (zawór grzybkowy za pompą).
Sprawdzić przepływy, aby były możliwie najmniejsze to kociołek stabilniej będzie pracował. A tak to goni cały czas
Pompy dałbym na pracę ciągłą
Pozdrawiam
-
Tylko przewody masowe i chyba zasilanie. Reszta powinna być na takich wtyczkach (tam gdzie przykrecasz przewody to są właśnie wtyczki) i je wypinasz
Oczywiście wszystko robisz na wyłączonym z sieci sterowniku :)
Powodzenia
-
Godzinę temu, robin60 napisał:
Dokładnie @Kordjano i mierzyłem temp. spalin ,to wynosi na pełnej mocy 20 Kw około 90 C czyli jest cacy, bo tech oczywiście nie ma w swym sterowaniu możliwości mierzenia temp spalin, za to chwali się modułem ethernet w sterowniku, i wieloma jeszcze innymi bzdetami. Widać wyraźnie , że zaadoptowali ten sterownik pod pellet z ekogroszkowca ale wielkie jedno G....o z tego wyszło. Nie ma wagi pelletu , sterownik sam nic sobie nie wylicza, trzeba ręcznie ustawiać podawanie pelletu 3 s przerwa 16 s i tak dalej jak w ekogroszku. Jeszcze raz Wielkie rozczarowanie mnie spotkało.
Witaj
Zaznaczam, że nie bronię techa, ala ja jestem zadowolony tylko na innym palniku i kociołku.
U mnie i szwagra to fajnie pracuje.
Pozdrawiam
-
2
-
-
Eeee no co ty :) Ja tylko tak... :)
Fakt coś się dzieje. Warto to zgłosić do techa lub defro.
-
:) dobre. A próbowałeś poruszać wyświetlaczem? Albo go na chwilę wyłączyć?
-
Jarek wstaw fotki
-
Siemka @wwoytek
ja mam podobnie zrobione i u mnie to świetnie działa. Puszczalem tą pompę jako krótkiego obiegu i przewałowa. Teraz jest jako przewałowa i wspomaga jak jest chwilowy problem.Pozdrawiam
-
14 godzin temu, Dragster napisał:
No to latem będziesz grzał cały bufor tylko dla CWU. Też nad tym myślałem. Ja jednak bym po prostu wpiął zasobnik CWU przed buforem.
I to jest poprawne myślenie. Jeżeli jest miejsca lepiej rozdzielić bufor i bojler CWU.
-
1
-
-
-
No i tu znalazłeś problem. Wpisz 120s
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Ale może można ją ustawić pod mieszacz i pompę puści. Nie wiem jak tam jest podpięte.