Skocz do zawartości

automatyk

Stały forumowicz
  • Postów

    7 329
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    44

Treść opublikowana przez automatyk

  1. musze stanąć w obronie kolegi ponieważ żle ujął to w słowach ze dom słabo zaiaolowany to wegiel wyjdzie taniej miało byc tak na palenie weglem za styczeń wydasz w moim przypadku ok 1800zł za gaz niecałe 2200 zł i to jest dla mnie oki ale jak miałbym ogrzewać dom 3 razy wiekszy albo z oknami starymi to za wegiel pewnie by wyszło nadal do 10% róznicy ale ta róznica w skali miesiaca nie wynosiła by 400zł ale 1000zł i idąc tym tropem dojdziemy do tego co kolega miał na mysli że weglem przy duzysch stratach wyjdzie taniej ale popatrzmy od jakiej skali osobiscie uważam że montowanie kotła na eko groszek do domu o powierzchni do 200m jest kompletną głupotą ale tak jest na dzień dzisiejszy co bedzie za rok niewaomo ale jak powiadają ludzie starsi zawsze jest gorzej ,mysle że znowu wracaja czasy holzgazu z czego się cieszę
  2. pomyśl jak dołozenie kolejnego elementu moze być oszczedniejsze ? dołozenie pomki bedzie drozsze o koszt jej zamontowania oraz kosztów eksploatacji i tyle a to czy kcioł odpoczywa 10 czy 30 min zalezy od zapotrzebwania na ciepło i tyle
  3. przy płaszczowym to na 1 biegu wystarczy
  4. kolego odnośnie atmosferyków to jestes w ogromnym błedzie na rynku idzie ok 80% atmosferyków w tym 20% żeliwiaków czyli mercedesów w tej dziedzinie odnośnie kondensu to sprawa wyglada tak że nawet nie powinieneś pisac o tym ze podłaczysz to do kanalizy bez neutralizatora ,naszczescie tego w kotłowniach do 50kW nikt nie sprawdza i jakoś sie utarło ze to tak się podłacza ,ale bez neutralizotora jest to niepoprawne
  5. jak czytam cały ten wątek to się włos na głowie jeży ... zamontuj kocioł o mocy znamionowej 22-24kW i bedziesz wiedział że masz kocioł ,to czy bedzie idealnie modulował czy nie to i tak ok 4-6% pojdzie w komin przy kondesie i ok 6-8% przy atmosferyku i tu nie ma co się okłamywać ,jesli nie masz komina to faktycznie pozostaje zamknieta komora spalania czy to w zwykłym czy kondesacie oczywiście natomiast zawsze najlepszym rozwiazaniem jest kocioł żeliwny z palnikiem atmosferycznym ,praktycznie same zalety po za jednym trzeba mieć komin i doprowadzic powietrze do kotłowni pozatym wstawiasz odpalasz i zapominasz że masz coś takiego jak kotłownia czegow kondensie napewno nie zaznasz .... a co do modulacji straty masz zawsze niestety nie stałe a liniowe w pewnym zakresie i moze się okazać że praca ciągła bedzie mniej efektywana jak zał /wył co 15min tu mamy samą fizykę i ciagle zmieniające sie parametry temeraturowe i wilgiotnosciowe na zewnatrz ,reasumując jak byś nie liczył to i tak sprawnośc nie przekroczy 95% przy kondensie
  6. ustaw histereze strownika 1st ,moc dmuchawy na 50% i ciesz się grawitacją nie wszyscy mogą jeżdzić mercedesem.....
  7. dokładnie kolego ,jak nawet ruskie zakreciliby gaz to własne zasoby starczają dla przecietnego kowalskiego w domu w 100% ,jedynie co sie zatrzyma to zakład police,huty szkła ,i fabryki pod koninem ,a nikomu ciepełka z gazu w domu nie braknie
  8. nie ma pojecia za duzy kocioł pisane na ten temat było wiele razy ,kocioł jedynie nalezy odpowiednio ustawić aby przedmuchy i czestoliwośc nie były za duże i bedzie jak najbardzie ok ,a kocioł im wiekszy tym lepszy do pewnego momentu gdzie moc min jest wieksza niz moc odbierana przez budynek wtedy zaczynają sie problemy ,ale jest przewymiarowanie na poziomie 500-700%
  9. ludzie nie pszesadzjcie bo piszecie o rzeczach dla was abstrakcyjnych ,ma w domu 3 kotły eko,kopciuch,gaz i eko jest juz na sprzedaż ze wzgledu na obsługe i koszty ,obecnie idzie ostro gaz oraz jak ktos jest w domu to drewko w kopciuchu i tyle ,jak miałbym palic eko i do tego dodatkowe kosze na popiół ,dodatkowe obowiazki z czyszczeniem kotła to na dziń dzisiejszy roznica wgledem samego opału to 20 % na korzysc węgla ale dochodzi dodatkowy pojemnik na śmieci ,dochodzi obowiazkowe czyszczenie ,i dodatkowy prad na podajnik i dmuchawe ktrora musi pracowac i w tym momencie robi sie roznicy ok 8-10% czyli wole isc zrobic dodatkowy serwis kotła i włączyc gaz niz myslec wogóle o węglu i tyle z aspektów praktycznych spalania węgla a ogrzewam ok 260m do temp 22-23st i ok 150 do temp 16-18st rachunek za styczeń za gaz to jedyne 2154 zł a do MM tak gaz narazie niesty nie drożeje,a co do naszych przyjaciól z za granicy to ich zdanie w zakresie dostaw do naszych domów gazu juz się skończyło więc nie ma się o co martwić ....
  10. chłopie wywal ten zawór 4d przy sterowaniu ręczny on i tak nic do instalacji nie wnosi,zasobik podłacz na ostro do kotła,a wym,iennik jak chcesz i bedzie po problemie abo zrób pełną automatyke tego co masz ,tylko przy paleniu z dokładaniem to komplenie bez sensu...
  11. i to jest przykład wymagąjącego klienta ,teraz szuka malutkiego kotła za chwile bdzie problem bo przygasa albo sprawnosc ma taką ze połowa idzie w komin , zamotuj systemówke 22-25kW ,na palniku ustaw moc ok 15kW i po kłopocie a tak naprawde to budujac dobry i wyizolowany dom to tylko i wyłacznie gaz ,ewentualnie pompa ciepła ale na dzień dzisiejszy to jest loteria
  12. a co za roznica czy grzejesz 300 czy 150 w izolowanym zasobniku ?jak tak zuzywasz 150l ,straty praktycznie żadne ,a jak mieszkanie będzie nieczynne to wyłaczasz cyrkulacje i po problemie
  13. Czy ty człowieku wiesz jak wygląda żeliwiak i jakie jest ciepło i miłe promieniowanie od takiego grzejnika ? bo mam wrażenie że o innym grzejniku sie wypowiadasz ,żeliwiak poza walorami estetycznymi jesl jednym z najlepszych grzejników
  14. jeden zasobik ,cztery liczniki ,dwa do pomiaru wody na wyjsciu i dwa na cyrkulacji aby odliczyć wode w obiegu i problem z głowy ,przy czym zasobik min 300l z wezownica spiralnąą ,a nie jakięs zwykłe cos...
  15. Zamontuj sobie klimatyzator z pompą ciepła w zimne dni dogrzejesz sie kominkiem i tyle a za prad zapłisz połowe tego co wygrzałbyś zwykłymi grzejnikami elektrycznymi
  16. kłania się tutaj kryzowanie całej instalacji i prwdopodobnie dołozenie dodatkowej pompy na tę szklarenke zebyć ten obiekt mógł opanowac,nie sądze żebys sam sobie profesjionalnie poradził trzeba wezwac fachowca
  17. rozumiem że chodzi o ekogroszek? jesli tak to czas odliczny do wygasznia kotła trzeba zwiekszyć min do 2 godzin
  18. przedewszytkim daj pełen schemat co masz narobione z instalacją ,bo mas kocioł kondesacyjny ktory powinien na ostro pracowac z podłogówką bez zadnych obniżen nocnych czyli jedna temp dzień noc a tu słysze o jakis sprzegłach i innych rzeczach ,czy grzejniki są dołozene w pomieszczeniach gdzie jedt podłogówka?czy tylko w sypialniach ? i daj pełen schemat twojego układu a te 14-16m gazu swiadczą i potwierdzją że nie ma kotła o sprawnści powyżej 100%
  19. no zalezy jak masz to podlaczone i jaką srednicą bo abyz zachowac przepływy o krórych pisałem to rura min 22 miedziana i powinno to isc od samego kotła wraz z pompą ,bo jak wepniesz pompe w istniejacy juz układ to mogą grzejniki nie grzać
  20. wystarczy właczyć ponownie strt i przyjc za godzine do kotła lub tez otwozyć popielnik bez właczania dmuchawy i tez po godzinie powinno być juz zimno
  21. no nie pamietam tego modlu ale zalatuje jakimś dospelem niewazne dla Ciebie ważne jest to że aby nagrzewnica osiagała owe 28kW to parametr zasilający musi byc min 80st powrót ok 60st i przepływ spory ok 1,5m3/h czyli dodatkowa pompa jesli nie chcesz lub nie masz tak wysokiego parametru np 60/45 to dołozenie pompy i wymuszenie ok 2m3/h da efekt grzania ale ciepłego powietrza to raczej nie poczujesz co nie znaczy ze w pomieszczeniu bedzie ciepło bo bedzie byle kocioł nadązżył grzac
  22. jak to co zawór bezpieczeństwa przy kotle i tyle
  23. powiem tyle cvo z praktyki sterujesz pogodówką całym systemem układu podłogówki a odcinanie czy sterownie poszczególnymi pomieszczeniami to jest totalna bzdura chyba ze pomieszczenia uzywane raz czy dwa w tygodniu np pensjonat czy cos oczywscie przewody mozesz sobie powstaiac do kazdego pomieszczenia i zakonczyc w rozdzielaczu ale nie sadze abyś miał potrzebe sterowania systemem mam w domu i tez w taki sposób robie u klientów jedno sterowanie centralane ,obwody odpowiednio pokryzowane i masz gwarancje ze jak bedzie 15st na zewnatrz to na podłoge pojdzie 25st a jak bedzie -20st to bedzie 48st na podłoge co powinno dac wypadkową temp podłogi nieprzekraczjącą 25st i koniec sterowania im wiecej pierdółek tym bardziej awaryjny i małosterowalny układ
  24. co to za nagrzewnica? ile kw?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.