  1. no juz wiem tak to jest typowe miałowcetrzebabyło przewymiarowywac i lataja ponad dwie doby
  2. mozesz zastosowac zawór tylko teraz pracujesz bez ijak załozysz to bedziesz miał mały dyskomfort prostu teraz odrazu woda idzie na grzejniki jak załozysz to bedzie to trwało wolniej i to wszystko a układ działa bez zastrzezen najwiekszy układna tym chcemacie robiłem 250m i 23grzejniki i działa do dzics
  3. jakmasz głowice na wszytkich grzejnikach to zawór jest zbedny a temp na kotle mozesz trzymac 65st o takbedzie dobrze a co do twojej instalacji to zawór sie nie sprawdzi bo masz zasobnik po drodze a jesli chodzi o oszednosci to czy sa same głowice czy tez zawor miszjacy to takie samo spalanie co do kilograma sprawdzone przetestowane ,a temp powrotu w retordzie naprawde nie trzeba sie matwic nie powinna spadac przy twoim układzie i zadanej temp 65 st ponizej 50 ze wzgledu na xasobnik tylko pamietaj zeby pompa była przynajmniej na 2 biegu
  4. ile ten blok ma metrów do grzania?
  5. ktos napisałze w piecach z pleszewa to nie da sie palic dobe dzy cos ??????????/ piece miałowe dobrze dobrane pala normalnie 3doby przy mrozach 2 doby i jest standart wiec nie wyrazaj sie w ten sposób albo masz kocioł na styk albo dom tak wyziebiony ze tyle muszisz spalic
  6. a ja powiem ze to jesli chodzi o powietrze to tragiczne rozwiazanie powietrze ma wyjscdo zbiornika a nie bładzisc po instalacji a podlaczenie do powrotu to nawetpdczas gotowania wody nie sprawuje sie naklepiej ,zbiornik na zasilaniu przed pompą i bedzie git
  7. jak chcesz wywalactyle kasy to wszystko da sie zrobic zbiornik kombinowany tak sie nazywa sobieodpuzc jesli chodzi o kominek robisz na układzie otwartym na wsponym zbiorniku wyrównawczym i bedzie grzało do tegopompa [przy konminku i druga przy piecu co i zeby nie kobinowac to dwie pompy do ładowania zasobnika jedna z eko druga z kominka ,zdublowac rowniesz czujniki kotła zeby jeden czujik w kotle drugi w kominku ptrzełaczane przkaznikiem razem z pompami i za kazda pompa zawór zwrotny i bedzie latac układ solarów podpiac do dolnej wezownicy i wysterowac i bedzie działac zbirnik biwalentny min 300l i po robocie pozdrawiam dlatego tyle pomp bo sa tanie i łatwiejsze w wysterowaniu
  8. no sezonowane napewno a czy lisciaste to nie znam wiekszych przeciwkazan moze ktos kto pali sie wypowie moi klienci palili czym sie dałobyle suche
  9. jeslitylko drewno lub w 90%drewno to typowydo zagazowywania drewna jakis buderus ,czy cos tylko z moca tych kotłow to mocno w gore musisz isc czyli u ciebie to 32-38kW i bedzsiesz zadowolny
  10. :D
  11. powiedz mi czym ma sie matwic ? ze wyda moze 300zł wiecej na kocioł a sprawnosc bedzie podobnanawet lepsza? nikt ci nie kaze kupowac mecedesa z silnikiem malucha tez rozpedzi dgo do 100 tylko kiedy? sa jakies normy jesli nie podgrzewasz wody to mozesz nawet 8kW wstawic i bedzie ciepło moze sobie mały komiek wstawic do pokoju z płaszczem 6kw i tez bedzie ciepło jak myslisz poco w domu 300m piec 65kW ?ipowierzchni grzewczej 7m ktory pracuje juz 30lat?teraz odpoczywa ze wzgleduna retorde ,otoz odpowiadam po to zeby było ciepło i na dwie łazienki starczyło wody jak przcietnie 5 osob przeleci to sie nazywa komfort o ktorym juz wiadomo od niepamietnych czsów , jesli ktos bardzxo chce miec kocioł 12-15kW prosze bardzo do tego zasobnik lezący 140l z wezownica o mocy max 7kW normalnie ptracujacej moze na 3-4kW przy poborze wody i bedzie i ciepło i ciepła woda ale o prawdziwej kapieli moszesz zapomniec albo zeby kilka osob przeleciało w godzine przez lazienki a tak zebynie było kto moze niech zobaczy w bierzacym muratorze co pisza omocy zasobników i kotłów ..... dokładnie to co pisze od kilku dni zapraszam do lektury
  12. jaki potrzebujesz ten podajnik jesli zwykły stalowyto moge pomódz a jaqki masz piec ,bo zawszesa dwa wyjscia albo ingerencja w bok pieca w płaszcu wodnym albo podniesienie kotła przez dospawanie od spodu ok 43cm
  13. kolego negujesz wszystko wszystkich czasmi patrze i sam siebie zanegoj i bedzie dobrze ,nie rozumiem z z kad to sie bierze ,masz kocioł na styk to masz małe palenisko jak małe palenisko to latasz i dokładasz normalne jak dla mnie i logiczne widzac budowe kotłow i siedzac w branzy co do oszczednosci na zasobniku 100 l oczywista jak wylejesz 100l wody ciepłej to siediał w zimnej nie bedziesz wiec trzeba kapac sie szybko i sprawnie zeby starczyło stad oszczednos -ja nazywam to brakiem komfortu spalanie w przewymiarowanym kotle moze byc nawet mniejsze zalezy tylko od ustawien a co do oszczednosci przy wiekszym zasobniku to wpewnych sytuacjach jest mosliwe jesli kocioł nie pracuje cały czas ale nie wiem co autor ma na mysli
  14. kolego popierwsze nie musze niczego udowadniac i niejest miejsce na to a praw fizyki pan nie zmienisz masz naczynia połaczone ,jedno wyzsze od dwugiego z poziomem ok metra pompa 25/40 czyli na czyli na 3biegu ile ma pdnoszena? 4m słupa wody normalnie jest poto zeby pokonac opory instalacji w tym przpadku co zrobi ? obnizy poziom wody w drugim budynku przynajmniejb o 1,5 do 3m od stanu liczonego z naczyn połaczoneych czyli moga zupełnie przestac grzac grzejniki nawet na nizszej kondygnacji i po to tak kryza stara szkoła i nawet skuteczna w takich przypadkach ,jesliprzepnie zbiornik przed pompe wedy cała moc czyli słup podnoszenia wody a konkretnie cisnienie dymnamiczne w układnie przepchnie wszystko do drugiego budynku nawet jesli zbiornik bedzie 1cm wyzej niz grzejnik ostatni na ostatnim pietrze pozdrawiam mam nadzieje ze nie bedziemy dyskutowac o rzeczach oczywistych ratowałem juz nie raz tego typu instalacje bo grzejniki nie grzały
  15. nie lubie eksperymentowac na ludziach temat przerobiony przezemnie kilkanascie razy moze sprobowac ale w 99% wyjdzie na moje a w najleprzym przypadku zrobi mały obieg na zbiorniku
  16. jesli usuniekryze to co najszybciej towypompuje wode z układu za pomoca pompy narazie ta kryze niech ma a jak zbiornik przepnie [przed pompe to wtedy bez zadnych kryz
  17. no jest takie małe ryzyko ale woda tez powinna krzazyc grawitacyjnie a przynajmniej cała moc z pompy napewno pojdzie na dom czy juz właczyłes te pompe na 3bieg? przydławiłesz zasilanie CO do zasobnika cwu? jakie wyniki
  18. no napewno cos pojdzie ale nic na dzien dzisiejszy nie poradze zbiornik muszisz na przyszłosc wpiac przed pompą
  19. jesli nie jest to ja brałbym wiekszy napewno nie zaszkodzi a co do spalania no nie spali wiecej bo niby jak ?
  20. no generalnie mowiac jeden dzien =24h ale dobra czy to budynek nowy,jak temp na piecu ,jaka w pomieszczeniu ?iloe tego wsadu liczac na kg i jaki metraz domu
  21. pompa na 3 bieg i to moze byc za mało powinna bc 25/60 ze wzgledu na opory ,zawór przy zasobniku od strony zasilania CO przymknac na połowe i dolac wody i odpowietrzac czekam na reaakcje bedzie dobrze a i jeszcze jedno pozniej spreawdzisz filtr przy pompie
  22. mozesz ale niestety bedziesie wolno układ rozgrzewał takiej sporej instalacji albo bedzieszmusiał czesciej dokładac i zagazowywac tu wykorzystujesz całe ciepło jakie maszw piecu nawet przy wygaszaniu ale nic za darmo napewno teraz smoła w czesci kotła inapewno zywotnosc mniejsza 50%
  23. bo sanowe normy kiedyc duzo o tym pisania chodzi o to zejak wodociagi wyłacza wode to zeby woda ciepła nie spływawała do wodociagu (bakterie ,tlen ,i takie tam )od strony zasobnika zawsze zawór bezpieczenstwa pozniej zawor zwrotny pozniej zawor odcinajacy chodzi o to ze ja zakrecisz zasobnik a bedziedz w nim grzał wode to przez zawor bezp ujdzie cisnienie i nie rozbierze ci domu a widziałem juz takie rzeczy
  24. to ze zamkniety to zadna tragedia cisnienie dobre na zbiorniku cisniienie teoche obiz na zimnym poiecu tak do 0,8 i oki jesli chodzi o te siarke i syf z komina to podniec temp pieca do ok 70st ,inałuz troche wiecej wegla ,masz troche za niski komin i mały ciag przez co uzyskujesz wysoka sprawnosc kotła ale niestey rozwalasz komin ,te 15% musi isc nastraty i cic nie poradzisz musisz tak ustawic przedmuchy zeby czopuch był goracy wtedy wykwity znikną dmuchawe na wiekszy bieg komin musi miec tak ok 50st dotykajac go wtedy bedzie napewno dobrze tyko zaten zawór zamontowany na zasilaniu to bym zab..... na powrocie sie takie cuda montuje razem z pompą a i przy tego typu zamknieciu instalacji to powinienes miec dwa zawory bezpieczenstwa na 1,5 bar ,min 3/4 pozdrawiam
  25. podaj schemat naryzuj jak to wyglada wysokosci ,jak podłaczony kocioł tak na szybko tylko zebym widział w czym rzecz
×
×