  1. Jesli się ktoś zastanawia czy założyć czy nie założyć to przesyłam fotki o pompie ciepła dla budynku niespełna 400m2 to sa parametry dla 0st na zewnatrz 34st zasilania w budynku 23st
  2. a ja własnie czekam na ofertę w rejonie działania taurona na obiekt który tam posiadam bo mają juz tą taryfę
  3. mozesz miec umowe z gwarancją taka oferte mam czyliw dzien G11 a na noc 12AS czyli lepiej niz dotyczncasowa taryfa G12R w przeciagu 2 tygodni ma przysc umowa to dam znać
  4. taryfa G12AS przesył ,0,062gr ,jakosciowa 0,0112,energia 0,06 podane w zaokrągleniu to ta tania taryfa
  5. Pompa ma pracować cały czas nieprzerwalnie a w nocy gdzie sa najnizsze temp to wtedy pobiera wiecej energi czyli w taniej taryfie
  6. no nie do konca bo ładując w domu czy w biurze przy taryfie G12AS to masz 13gr brutto za kWh a spokojnie naładujesz miedzy 22 a 6 rano
  7. Ariston jak i LG nie śa dobrym wyborem Ariston jest do cieplejszych klimatów i nie pocieszysz sie nim w naszym klimacie a LG ma słabe sterowanie i strasznie z nim duzo problemów a po drugie zachowuje sie jak samsung 2 generacji z 2007 r czyli nieciekawe parametry ponizej -10st nadmieniam se samsung ma juz 5 generacje
  8. mozesz ominąc bufory podpinasz CO prosto do pompy i tyle w temacie jak rozglądasz sie za pompą podejrzyj ofertę EHS
  9. jeśli chodzi o pompy ciepła to niemcy nie maja zielonego pojęcia o tym temacie ,oni nawet nie robią pomp ciepła to co jest skłądane na rynku niemiecki to włoszczyzna w obudowie niemieckiej z naklejką firmy i nie sa to złe sprzety ale nie na nasz rynek tylko na ich rynek bo tam jest cieplej ,tam jest więcej słońca i dlatego te ich pompy na tamtym rynku sie sprawdzaja mało tego jakiekolwiek chińczyk sie u nich sprawdzi
  10. Moze masz rację nie analizowałem warunków jezdnych tylko aspekt ekonomiczny ,a dlaczego S bo ma zasięg i to wszytko wpisuje sie w potrzeby do tej pory modele S kupują ci co im sie duzo wydaje .... a realia sa takie że nie ma gdzie tankować i następnie je sprzedają po przejechaniu 20-30 tys km ,ja tego problemu nie widzę co do awaryjnosci ,to nie wiem co by miało sie w elektrycznym popsuć skoro w całym aucie jest kilka elementów mechanicznych nieukrywam że byłoby fajnie jakby sie wypowiedział ktoś kto ma teslę jaki kolwiek model
  11. no masz dwa rozwiazania jesli chcesz grać zadaniowo to proponowałbym ukłąd na pompie ciepła jako monoblok i wszytko zalane gliolem ,pompa o mocy nie wiekszej niz 6kW i myslę że razem zjakims zasobnikiem i drobną robotą nie powinno to pzekroczyć 20 tys zł lub tez zbiornik np 100l do tego grzałka 6kW i drugi zbiornik na wode np 80l z grzałką 1,5kW
  12. nie wędrujemy tu personalnie ,bo tesla s to nie zadna limuzyna tylko taki przecietny Ford czy WV pasat z bajerami w srodku średniej jakosci dobrze wyglądające nocą Czyli w sam raz do przemieszczania sie tanio po inwestycjach tu chodzi o zasieg aku skoro producent podaje że przy przemieszczaniu sie zasieg moze wyniesc 500km to realnie przy jezdzeniu moze to być ponad 400 km A taki zasięg powoduje że komfortowo w każdy zakątek Polski mogę jechać ,ponadto jak pisałem nie ma problemu aby w miejscach gdzie sie jest najszczesciej ładować /tankować z gniazda 400V
  13. tak przejeżdżam od 80-110 tys km to niestety norma branży instalacyjnej
  14. Liczac tak na szybko jednym autem przejeżdżam około 48-55 tys zł rocznie (jeszcze nie ma raportu za ubiegły rok ) zakładając zakup modelu S 85 lub 95D za około 450 -500 tys zł i pomijając fakt tankowania (bo w firmie foto i na inwestycjach tez wszędzie prąd jest) to za 10 lat jest kupa złomu za darmo no ale odchodzi VAT wchodzi amortyzacja i już sie robi ciekawie biorąc pod uwagę ze w tym aucie nie ma sie co psuć (poza bateriami po 6 latach) to może to być najtańsze auto w firmie Oczywiście zapraszam do dyskusji ,gdyż analizuję ten model już od pol roku i jak narazie widzę ze tańszego auta w skali 10 lat uzytkowania nie ma a tylko efekt finalny mnie interesuje
  15. a co ma ilosc wody do ogrzewania ? ja mam ponad 1000l i aktualnie 33st na grzejniki przeed wczoraj jak było -6st szło 38st po drugie jak ktoś miał stara instalację to miał stare okna ktore zapewne wymienił jak wymienił to śmiem twierdzić ze 90% takich domów przy wyregulowanej instalacji przy -25st i 40st na grzejnikach z pewnością Bedą mieli komfort druga sprawa nic nie zaszkodzi aby włączyć grzałki w pompie aby podniesc temp z 40 do np 43st
  16. samsung przy -20st ma delikatnie powyzej 2 przy -25st około 1,9 dla temp 40st zasilania pisząc o ehs dla DVM s2 jest lepiej bo dla temp 40st na wyjsciu i -20st zew dla pompy 56kw mamy pobór niespełna 18kW i 43kW na wyjsciu ,bez udziału grzałek dla HT grzałkami podnosimy temp jesli jest taka konieczność a co do daikin to nawet nie wiem czy ma certyfikacje dla -20st bo ztego co pamietam to nie mogą tego przejsc samsung ma do -25st gwarancje parametru a panasonic do -20st dopiero pompa panasonic aqarera tap ma certyfikacje do -25st ale ze wzgledu że to pompy o mocno przewymiarowanych wymiennikach co za tym idzie o wiekszych wydajnościach i super ciche w eksploatacji no ale droższe od samsung o jakieś 20%
  17. Jakby technologia EVI była tak idealna to wszyscy by juz o te technologie sie bili ,wiekszośc producentów od tej technolog odeszła ,bo efektywniej jest wtrysnąc gorące pary na parownik lub wtrysnąc pary zaraz za zaworem rozprężnym niż na sprężarkę i nie ma najmnieszego problemu uzyskania wody o temp 60st nawet 70st przy minus 20st na zewnatrz to wszytko jest kwestia wydatku czy chcemy zagrzac 5 litrów wody na min do 70st czy 12 litrów /min do 45st przy delcie 12st
  18. kazdy kto umie liczyć ,podchodzi profesjonalnie do tematu ,nie ma gazu na działce a ceni sobie komfort to zawsze pojdzie w pv i pompe ciepła i bardzo dobrze bedzie jak trafi na kogoś kto montuje SAmsunga czy Fujitsu ale jak trafi na montera filozofa i pompa wyniesie powyżej 150zł/m2 to juz wiadomo że sens inwestycji pozostaje wiele do życzenia Teraz na moim obiekcie wszytko będzie zrealizowane na pompie ciepła Samsunga DVM S2 i do tego foto ok 15-20 kW (właśnie trwają optymalizacje inwestycyjne ) i nie wyobrazam sobie aby dla obiektu przepalać 2-3 tony wungla miesiecznie .do tego mieć wydzielone część pomieszczeń jako brudne i jeszcze usuwać poł tony popiołu miesięcznie Na obiekcie wszytko będzie opomiarowane i prawdopodonie zrobione zdalnie i z przyjemnością udostępnię około września narazie trwa budowa Przykro jest w tym kraju że weszły pompy ciepła tanie marketowe na rynek i juz słychać że słabo grzeją ze do dupy ,przecież pompa to pompa i znowu wszystkie pompy poszły do jednego wora ,ale dobry towar się broni coraz więcej zadowolonych użytkowników naszych instalacji .
  19. do domu 250m2 to koszt rzedu 25 -27 tys a foto potrzebujesz do tego 9-10kW czyli około 45 tys
  20. jesli pompa na dom 100m2 to przedział kosztów 15-19 tys i do tego foto jesli ktoś chce około 20-28 tys w zamian za rachunki roczne na poziomie 1000-1500zł za cała energię daje wam kwotę wchodząca w pól miliona zł to nie wiem gdzie takie wyliczenia wam podano a instalacja wenwetrzan jest elementem stałym tak samo jak do kotła wunglowygo i gazowego
  21. Witam Czy Człowiek z tak ogromnym doświadczeniem ,z 28 postami staje sie autorytetem na forum to naprawdę jest imponujące Dziękuje za cenne uwagi za merytoryczną krytykę oraz szczegółowe omówienie problemu skrytykowanego no i najważniejsze opisywanie o fotowoltaice to naprawdę cenna uwaga
  22. w daikinie fujitsu czy innych tyle kosztuje to fakt ale w samsungu ceny śa przystepne a zeby spalić sprezarke to musi stać na dachu i musi być orzadne wyłądowanie bezposrednio w urzadzenie inaczej jest to nie dospalenia
  23. jak kowalksi sie buduje i ma projekt na kotłownie i zrobi wycene a zamieni to na pompe ciepłą oraz zmieni projekt to zaoczedzi jeszcze 10-20 tys na prad po założeniu pompy zapora jest ale w mentalności ja budując obiekt dość duży na samej zmianie projektu z węglówki na pompę ciepłą będę jeszcze jakieś 30 tys do przodu względem wegla ,nie licząc juz kosztów związanych z paleniem węglem
  24. jakby tak było że z kombinacji cos wyjdzie to silnik malucha byłby montowany w mercedesach ,a krecono przy nim ,rozwiercano gaźniki polerowano doloty i jakby s nie patrzył miał 24kM i palił 8l /100 przy normalnie jezdzie ,przy przemieszczaniu sie schodził do 5l i analogocznie masz z pompami ciepła
  25. dołóż kilka procent i załóż samsunga bo jesteś na bardzo dobrej drodze

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.