Co to za termostat? Może działa z modulacją, a nie tylko włącz/wyłącz. Pomieszczenia się przegrzewają?
Jeżeli to gaz ziemny, to 60 kWh = 5,2 m³ (1 m³ = 11,5 kWh), czyli przy obecnych temperaturach chyba nie tak dużo.
Na innym forum był wątek o tym kotle i kilku użytkowników miało ten sam problem. U jednego wymienili prawie wszystko i nie pomogło. Kocioł był jeszcze na gwarancji, więc po sporze z producentem ostatecznie został wymieniony na nowy.
Ile już wydałeś na te naprawy? Mnie już dawno szlag by trafił i kupiłbym inny kocioł.
Skoro różnica zaczyna się od razu po wyjściu z wymiennika tzn. że problem jest w bloku cieplnym.
W innym wątku napisałeś, że kocioł nie ma wbudowanego naczynia przeponowego. Dlaczego?
Zwiększ parametr „różnica temperatury załączania” do -4 K, a „różnicę temperatury wyłączania” zostaw na 5 K i sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeżeli tak, zmień na -5 K, itd., aż do skutku. Możesz też spróbować zwiększyć moc pompy.
Nie napisałeś niczego o budynku, ale 12 m³ na dobę przy obecnych temperaturach to bardzo dużo. Spróbuj ustawić parametr P25 (postój kotła) na dłuższy czas, np. 15–30 minut. Jeśli w instalacji nie ma jakichś błędów powodujących taką pracę kotła, to prawdopodobnie będziesz musiał zainstalować prosty sterownik włącz/wyłącz, aby uniknąć wysokich kosztów. Poza tym, to nie jest Termet Silver tylko Gold.
Na tym ustawieniu pompa może wyłączać się jedynie w trybie obniżenia przy wyborze odpowiedniego sposobu obniżenia np. próg temperatury zewnętrznej lub prób temperatury pomieszczenia. W trybie grzania pompa będzie działać non stop.