Zwiększ parametr „różnica temperatury załączania” do -4 K, a „różnicę temperatury wyłączania” zostaw na 5 K i sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeżeli tak, zmień na -5 K, itd., aż do skutku. Możesz też spróbować zwiększyć moc pompy.
Nie napisałeś niczego o budynku, ale 12 m³ na dobę przy obecnych temperaturach to bardzo dużo. Spróbuj ustawić parametr P25 (postój kotła) na dłuższy czas, np. 15–30 minut. Jeśli w instalacji nie ma jakichś błędów powodujących taką pracę kotła, to prawdopodobnie będziesz musiał zainstalować prosty sterownik włącz/wyłącz, aby uniknąć wysokich kosztów. Poza tym, to nie jest Termet Silver tylko Gold.
Na tym ustawieniu pompa może wyłączać się jedynie w trybie obniżenia przy wyborze odpowiedniego sposobu obniżenia np. próg temperatury zewnętrznej lub prób temperatury pomieszczenia. W trybie grzania pompa będzie działać non stop.
Co prawda mam zbiornik o pojemności 80 litrów, ale u mnie kocioł pracuje na maksymalnej mocy może przez minutę, po czym zmniejsza moc do 15–20% i utrzymuje ją przez około 30 minut, aż do zagrzania bojlera.
Ktoś Cię zmusił do przejścia na gaz? Nie wiedziałeś, że ogrzewanie gazem wychodzi drożej niż węglem? Ile tego węgla spalałeś? Paliłeś całą dobę, czy przepalałeś?
Nie rozumiem tego. Czemu nie ustawiasz kotła gazowego, tak jak wcześniej węglowego? 0,5 m³ gazu na godzinę to moc prawie 6 kW, czyli jakieś 1,2 kg węgla (26 Mj/kg) na godzinę. Myślisz, że z jaką mocą pracował Twój kocioł węglowy? To jest kwestia sterowania, a nie rodzaju paliwa.
Napisałeś się, że zastanawiasz się np. nad Kaisai 10-12 kW. Wg tego co napisałem ta pompa tyle nie wyciągnie bez grzałek przy -10°C, więc jeżeli to prawda, to od razu możesz ją wykluczyć.