  1. Jeżeli nie było istotnej zmiany przebiegu linii lub ingerencji w działkę, to wymiana starego słupa na nowy nie zeruje terminu zasiedzenia. Gdyby to było takie proste, to ZE by musiały wydać miliardy złotych na odszkodowania. Jak sprawa trafi przed sąd, to pewnie dokumentacja, albo zeznania świadków się znajdą.
  2. Ile lat stoi ten słup? Jak ponad 25 lat, to zgodnie z tym co napisali nie muszą nic przedstawiać. Już widziałem jak kancelarie obiecują dziesiątki tysięcy zł. Wyrok TK jest korzystny dla właścicieli takich działek, ale te sprawy ciągną się latami, a wysokość odszkodowania różni się w zależności od tego jak bardzo słup przeszkadza.
  3. Jak już jest gaz, to jaki jest cel montowania dodatkowo pompy ciepła?
  4. Dowiedz się w zarządzie wspólnoty co i jak, tym bardziej, że na pewno będzie potrzebna ich zgoda na takie działanie, a może nawet uchwała właścicieli pozostałych lokali, bo wymiana kotła może być uznana za ingerencję w nieruchomość wspólną, co przekracza zwykły zarząd.
  5. Ostatnio się dowiedziałem, że nie ma takiej możliwości, a w razie wyłączenia z eksploatacji jednego kotła trzeba wymienić wszyskie kotły w pionie.
  6. h3nio

    Jak Kupujecie Dobry Pellet?

    Taniej grzać pączkami niż pelletem:
  7. Zbliża się prawdziwy test dla PC. Mamy tu kogoś z Podlasia?
  8. @YERZY a kocioł gazowy musisz usunąć? Jeżeli nie, to lepiej sobie zostaw.
  9. Czemu zmieniasz gaz na pompę?
  10. Co to znaczy "ukryty bufor"?
  11. W zimne dni grzeje się pompą drewno-powietrze. Niedługo elastokaloryczne pompy ciepła zakończą te Wasze dywagacje.
  12. Co to za termostat? Może działa z modulacją, a nie tylko włącz/wyłącz. Pomieszczenia się przegrzewają? Jeżeli to gaz ziemny, to 60 kWh = 5,2 m³ (1 m³ = 11,5 kWh), czyli przy obecnych temperaturach chyba nie tak dużo.
  13. Problemem jest to, że nie dogrzewa, czy że wybrana krzywa nie utrzymuje temperatury zasilania zgodnie z wykresem?
  14. Na innym forum był wątek o tym kotle i kilku użytkowników miało ten sam problem. U jednego wymienili prawie wszystko i nie pomogło. Kocioł był jeszcze na gwarancji, więc po sporze z producentem ostatecznie został wymieniony na nowy. Ile już wydałeś na te naprawy? Mnie już dawno szlag by trafił i kupiłbym inny kocioł.
  15. Może lepiej sprawdziłoby się sterowanie pogodowe z odpowiednio ustawionym wpływem pomieszczenia.
  16. Przegrzewanie o 0,3°C to jeszcze nie tragedia. Po przekroczeniu 21,3°C wyłącza grzanie, czy zmniejsza moc? Próbowałeś ograniczyć moc maksymalną?
  17. Masz ustawioną regulację mocą, czy temperaturą zasilania? Możesz spróbować zmienić charakterystykę PID lub zmniejszyć maksymalną moc kotła.
  18. Masz przez cały czas ustawione 38°C na zasilaniu bez żadnej regulacji temperatury w pomieszczeniu/ach?
  19. To prawda, że serwisanci nie chcą przyjeżdżać do naprawy nieszczelności w pompach z R290, czy to tylko takie internetowe pitolenie?
  20. W historii usterek w sterowniku nie ma błędów związanych z przepływem, albo ze zbyt dużą różnicą temperatur między zasilaniem, a blokiem cieplnym?
  21. Skoro różnica zaczyna się od razu po wyjściu z wymiennika tzn. że problem jest w bloku cieplnym. W innym wątku napisałeś, że kocioł nie ma wbudowanego naczynia przeponowego. Dlaczego?
  22. Mierzyłeś temperaturę na zasilaniu, ale zaraz przy wyjściu z bloku cieplnego (wymiennika)? Czy ta różnica jest już w tym miejscu?
  23. @buderus35kw na zimnym kotle też jest taka różnica?
×
×