  1. Może lepiej sprawdziłoby się sterowanie pogodowe z odpowiednio ustawionym wpływem pomieszczenia.
  2. Przegrzewanie o 0,3°C to jeszcze nie tragedia. Po przekroczeniu 21,3°C wyłącza grzanie, czy zmniejsza moc? Próbowałeś ograniczyć moc maksymalną?
  3. Masz ustawioną regulację mocą, czy temperaturą zasilania? Możesz spróbować zmienić charakterystykę PID lub zmniejszyć maksymalną moc kotła.
  4. Masz przez cały czas ustawione 38°C na zasilaniu bez żadnej regulacji temperatury w pomieszczeniu/ach?
  5. To prawda, że serwisanci nie chcą przyjeżdżać do naprawy nieszczelności w pompach z R290, czy to tylko takie internetowe pitolenie?
  6. W historii usterek w sterowniku nie ma błędów związanych z przepływem, albo ze zbyt dużą różnicą temperatur między zasilaniem, a blokiem cieplnym?
  7. Skoro różnica zaczyna się od razu po wyjściu z wymiennika tzn. że problem jest w bloku cieplnym. W innym wątku napisałeś, że kocioł nie ma wbudowanego naczynia przeponowego. Dlaczego?
  8. Mierzyłeś temperaturę na zasilaniu, ale zaraz przy wyjściu z bloku cieplnego (wymiennika)? Czy ta różnica jest już w tym miejscu?
  9. @buderus35kw na zimnym kotle też jest taka różnica?
  10. To nie jest normalne. Zmień serwisanta.
  11. Zmniejszyć temperaturę projektową i/lub zwiększyć wpływ pomieszczenia np. na 10.
  12. Może niedrożny odpływ kondensatu.
  13. Można spróbować zmienić na delta-p 4, albo wyżej i sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
  14. Tak powinno być. Jak jest ustawiona charakterystyka wykreślna (delta-P 1 - P 7) oraz sposób regulacji pompy?
  15. Zwiększ parametr „różnica temperatury załączania” do -4 K, a „różnicę temperatury wyłączania” zostaw na 5 K i sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeżeli tak, zmień na -5 K, itd., aż do skutku. Możesz też spróbować zwiększyć moc pompy.
  16. Nie napisałeś niczego o budynku, ale 12 m³ na dobę przy obecnych temperaturach to bardzo dużo. Spróbuj ustawić parametr P25 (postój kotła) na dłuższy czas, np. 15–30 minut. Jeśli w instalacji nie ma jakichś błędów powodujących taką pracę kotła, to prawdopodobnie będziesz musiał zainstalować prosty sterownik włącz/wyłącz, aby uniknąć wysokich kosztów. Poza tym, to nie jest Termet Silver tylko Gold.
  17. W tym przypadku decyzja należy do użytkownika, w jaki sposób ma to funkcjonować.
  18. Na tym ustawieniu pompa może wyłączać się jedynie w trybie obniżenia przy wyborze odpowiedniego sposobu obniżenia np. próg temperatury zewnętrznej lub prób temperatury pomieszczenia. W trybie grzania pompa będzie działać non stop.
  19. Sposób regulacji w CW400 jest ustawiony na wg temperatury zewnętrznej, czy wg temperatury w pomieszczeniu?
  20. Pompy są podłączone do modułów MM100? Jeżeli tak, to kwestia ustawienia sposobu regulacji dla poszczególnych obiegów w CW400.
  21. Co prawda mam zbiornik o pojemności 80 litrów, ale u mnie kocioł pracuje na maksymalnej mocy może przez minutę, po czym zmniejsza moc do 15–20% i utrzymuje ją przez około 30 minut, aż do zagrzania bojlera.
  22. Bosch CONDENS GC2300iW 15P
  23. Kocioł zwiększa moc w momencie, gdy temperatura zadana została osiągnięta, czy wcześniej?
  24. Wg producenta można ustawić dwie moce. Kocioł 8,5-17 kW kosztuje 6 800 zł netto + dostawa, natomiast 12-24 kW 7 800 zł netto + dostawa.
  25. Czy to pierwszy kocioł zasypowy, który nie wymaga bufora, aby spełniać normy? Nie jestem na bieżąco w temacie.
×
×