  1. Witam Proszę o radę czy robić szyber na wylocie pieca kaflowego do komina. Ma to na celu nie wychładzania pieca. Jednak w necie wyczytałem, że nie należy zamykać wylotu bo może powstać czad, zalecają natomiast zamykanie dopływu powierza do spalania. Nie ma powietrza nie ma ciągu, ale moim zdaniem wtedy powstaje zagrożenie czadem. Powietrze do spalania będzie czerpane z zewnątrz budynku. Podpowiedzcie jak to prawidłowo wykonać? Pozdrawiam
  2. Witam Audyt( świadectwo energetyczne) nie jest projektem, Choć podaje zapotrzebowanie na ciepło i straty cieplne przez przegrody. Projekt określa: jaki materiał - średnice rur, ile rury w każdym pomieszczeniu, przepływ wody przez rury, sposób ułożenia rur. Dodatkowo podaje : sposób otrzymania wody o tem potrzebnej do ogrzania. Projektant odpowiada za projekt. Lepiej weź projektanta nawet darmowego z firmy, która dostarcza osprzęt instalacyjny - ja skorzystałem z oferty Uponora - dostałem cały projekt ogrzewania gratis. Pozdrawiam
  3. Witam Proponuje pellet u mnie wychodzi w mrozy -20C ok 1,5 worka 15kg ( 20- 23kg)dziennie po 13zł/szt dom ok280m2, dobrze ocieplony, na połowie podłogówka Pozdrawiam
  4. Witam I co dalej w temacie? Pozdrawiam
  5. Witam Zawór 3 -drożny pełni funkcję mieszającą i stabilizującą zadaną temperaturę. Temperatura powinna być ustawiana przez instalatora/użytkownika na poziomie 35-45C nie więcej. Nastawu dokonuje się przez pokręcenie pokrętłem pod czarnym kapturkiem. W zał instrukcja do zaworów ESBE Pozdrawiam esbe zawory.pdf
  6. Witam Te 5cm to chyba na piętrze. Na gruncie powinno być min 10 cm najlepiej na przekładkę. Sam mam 17cm i dałbym więcej ale drzwi by nie pasowały. Pozdrawiam
  7. sambor

    Ogrzewanie olejowe- pytanie

    Witam W kotłach gazowych i olejowych jest taka opcja min temp wody w kotle - zejście temp poniżej tej temp powoduje start kotła. Ze względu na korozję nie należy tej funkcji wyłączać. Pozdrawiam
  8. Witam W jakim układzie pracują kominek i kocioł gazowy? Może to kocioł nagrzewa kominek? Zrób rysunek jak to jest połączone. Pompa może pracować do temp. 90C czyli może być gorąca. Pozdrawiam
  9. Witam Temat zbyt małej mocy cieplnej kominków z płaszczem wodnym był wiele razy poruszany na tym forum. Nie jesteś pierwszym, który ma problem z ogrzaniem domu kominkiem z płaszczem wodnym. Piszesz, że kominek mocno się nagrzewa -najprawdopodobniej świadczy to o niewłaściwym ( zbyt małym ) odbiorze ciepła przez płaszcz wodny, ew niewłaściwie ustawiona praca pompy w obiegu. Mam kominek od 7 lat stalowy Sparterma z wykładziną szamotową - grzeje bardzo ładnie i wykładzina jest odporna mechanicznie. Płyty szamotowe można kupić na All... nie są drogie. Może warto spróbować - szamot dużo lepiej niż wermikulit akumuluje ciepło. Pozdrawiam
  10. Witam Pompa mieszacza pracuje lokalnie , niezależnie od zaworu na zasilaniu. Możesz zrobić osobny termostat pokojowy który będzie sterował tą pompą. Podłogówka ma dużo większą bezwładność cieplną od grzejników dlatego muszą być rozdzielone sterowania temperaturą. Ja u siebie mam trochę inaczej - na każdym obwodzie ( pętli) podłogówki jest siłownik sterowany termostatem z danego pomieszczenia. Po osiągnięciu temp siłownik zamyka pętlę. Pozdrawiam
  11. Witam pompa mieszacza od podłogówki powinna pracować bez przerw. Podłącz ją bezpośrednio do sieci i zobaczysz co będzie. Pozdrawiam
  12. Witam W necie spotkałem się z takim rozwiązaniem dodatkowego odbioru ciepła z pieca kaflowego- wymiennik z blachy wstawiony do pieca, obsypany piaskiem. Autor tego pomysłu ma do niego sceptyczne podejście i pisze że jest to dodatek do dobrego pieca. Wg autora rozwiązania ważnym elementem jest piasek który przekazuje ciepło z pieca do płyty wymiennika Pozdrawiam
  13. Witam Teraz wiem że mocno wzrosło - ok 1 1/2 worka 15kg na dobę ( 3 worki na 2 dni) temp w pomieszczeniach spadła do 15C przy temp -25 w nocy i -16 w dzień. Bufor ma ok 60C. Pozdrawiam
  14. to trochę za mało, potrzebny jest schemat: jak to jest połączone, gdzie czujniki.
  15. Witam Przy wymienniku płytowym możesz śmiało wywalić zawór 3- drogowy na powrocie kotła. Jeżeli go zostawisz to przełącz powrót z bojlera cwu przed zawór 3-drogowy. Pozdrawiam
  16. Witam Prosimy o rysunek Nad takim tekstem można zasnąć Pozdrawiam
  17. Witam Najlepsze są koncentraty do chłodnic samochodowych. Poprzez stopień rozcieńczenia koncentratu regulujesz temp krzepnięcia. Tylko trzeba to dobrze wymieszać w instalacji - najlepiej pompa CO Pozdrawiam
  18. Witam To dobry wybór sam mam 300l Biawara i jest ok. Jednak na twoim miejscu poszukałbym zbiornika większego np 200l lub używanego z kwasówki, są na All.., jest niezniszczalny. Pozdrawiam
  19. Witam O kosztach grzania piszą nie tylko na naszym Forum http://biznes.onet.p...1,analizy-detal Można zwariować z tymi cenami. Pozdrawiam
  20. Witam Dmuchawa lub ognisko w beczce ew w blaszanej miednicy. Pozdrawiam b.Ciepło
  21. Ja pisałem o cenie rury fi wew 130 grubość ścianki 50mm, kupowałem w firmie AZflex, taką izolację ma każdy dystrybutor Paroc-a.
  22. Witam Temperaturę mierzymy termometrem lub pirometrem. Termometr najlepiej opaskowy na rurę - ale one są nie dokładne. (do +-20%)koszt ok 10 -20 zł w sklepie hydraulicznym. Pirometr - przyrząd pomiarowy służący do bezdotykowego pomiaru temperatury. Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała.Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce zwanej promieniowaniem ciała doskonale czarnego( za Wikipedią) - może znajdziesz kogoś , kto świadczy takie usługi pomiarowe w twojej okolicy, najlepiej eksperta z uprawnieniami i wtedy masz stosowny papier do reklamacji Pozdrawiam
  23. Witam W załączonym świadectwie na pierwszej stronie jest podana temp wody zasilającej CO -80/60 zmierz temp zasilania na dopływie do grzejnika - najprawdopodobniej masz niższą niż ta do której dobierano grzejniki - Co może być podstawą do roszczeń o większe grzejniki. Moim zdaniem w pokoju o pow 32m2 powinien być być grzejnik min 22kV1000/600 czyli o 25% większy. Inne grzejniki podobnie min 20- 30% w górę ale podstawą reklamacji jest temp wody zasilającej grzejniki Pozdrawiam
  24. Witam Poczytaj na Forum co inni piszą o grzaniu kominkiem. Są tam również schematy instalacji , takie schematy są też na stronach producentów kominków. Popatrz, wybierz i będzie o czym dyskutować, To nie biuro projektowe że przychodzisz i zamawiasz. W biurze trzeba jeszcze zapłacić. Pozdrawiam
×
×