Skocz do zawartości

Andrzej_M_

Stały forumowicz
  • Postów

    2856
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    62

Treść opublikowana przez Andrzej_M_

  1. Ja się z Tobą nie zgodzę z tą wysoką temperaturą spalin. http://forum.info-og...100#entry143238 Co do czyszczenia i zakamarków w tym wymienniku żeliwnym to przyznam Ci rację, ale jest na to rada - czysto spalać, czyli doszczętnie dopalić wszystkie produkty pirolizy węgla. Ja będziesz cierpliwy to dołożę jeszcze parę wykresów.
  2. To, że kocioł jest w stanie podtrzymania wcale nie znaczy, że w podtrzymanie przeszedł także proces spalania. Spalanie odbywa się w dalszym ciągu, ale już w niesprzyjających warunkach. Gwałtowne odcięcie powietrza powoduje, że rozżarzony koks (karbonizat) powoli wystyga i prawdopodobnie już nie zostanie spalony do końca ponieważ brakuje mu podpałki w postaci węglowodorów. Część węgla w palenisku zapewne nie została całkowicie odgazowana, więc gazy i pary uchodzące z paleniska nie zostaną dopalone i po ostudzeniu osiądą (wykropią) się na wymienniku kotła, wnętrzu komina lub ulecą poprzez komin do atmosfery
  3. Animus dlaczego czepiasz się żeliwniaków.
  4. Witaj Jasiuuu. Nie wiem co Ci podpowiedzieć. Te parametry czasu podawania i postoju podajnika raczej w normie. Dmuchawa 60% raczej nic nie mówi, bo w każdym sterowniku jest to coś innego. Spróbuj zmniejszyć tę dmuchawę. A może to nowy dom i tyle się powinno spalać. Ciekawi mnie czy kontaktowałeś się z instalatorem Twego kotła lub producentem. Jak tak, to co oni Ci przekazali. ps. Bardzo ciekawi mnie fragment z reklamy kotła, jaki jest na stronie producenta. Palnik jest konstrukcją żeliwną, wyposażoną w otwory napowietrzające wraz z kontrą powietrzną umieszczoną w rurze podajnika.
  5. Przeczytaj co kolega Sambor napisał parę postów wstecz.
  6. To, że kocioł nie wchodzi w stan potrzymania, to nie jest tragedia. Natomiast nieładnie wygląda Twoje spalanie, ale nie podałeś jakim opałem palisz i jaką powierzchnię domu ogrzewasz tym kotłem. Masz sadzę w kotle, spieki.
  7. Witaj Karol na forum. Wiesz my nie wiemy co Ty robisz źle, ponieważ nic nam praktycznie nie powiedziałeś.
  8. Tak jest to typowa awaria gdy używamy opału zawilgoconego. Jak przymierzysz ten uszkodzony ślimak do podajnika, to miejsce uszkodzenia będzie na wysokości podawania chłodnego powietrza przez dmuchawę. Chłodne powietrze powoduje wykroplenie się w tym miejscu pary wodnej.
  9. Poważnie pytasz ?.
  10. Pewne próby były już robione, miedzy innymi przez pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy wsparciu finansowym Eurocentrum Innowacyjności i Przedsiębiorczości z Ostrowa Wielkoposkiego. Wynikiem tej współpracy było opracowanie kotła z między innymi z wykorzystaniem powtórnym energii z spalin odlotowych. Patent Pl-210270 http://tech.money.pl...270-566688.html Jak życie pokazało, ciekawy projekt nie został wdrożony do produkcji. Jednym z autorów patentu jest Pani Dr inż. Krystyna Kubica pracownik ICHPW w Zabrzu były dyrektor wydziału CIT (koleżanka Zawijana) ps. Ja mam aktualnie na wylocie z komina (czujniki 1 m poniżej wylotu) od 25*C do 35*C. Więc jeszcze trochę muszę popracować nad tymi temperaturami :huh: . ps2. Marcin dziękuje za sprostowanie. Poprawiłem.
  11. Robi wrażenie ta Wasza praca. Co prawda tutaj na forum jest inny target odbiorców, chyba, że jakieś małe osiedla zainteresują się Waszym pomysłem innowacyjnym. ps. Na platformie eSterownik cenzura bardzo czujna i wycięła moje informacje o Waszym pomyśle. Tak, że niedługo i dostęp do sterownika może także zniknąć, więc wszystkim radzę się pospieszyć i podejrzeć jak można nasze tradycyjne przyzwyczajenia do góry nogami poprzestawiać.
  12. Gofer liczby w zł zrobiły na mnie duże wrażenie. Zapewne można jeszcze coś poprawić.
  13. Andrzej_M_

    Zamiennik ekogroszku

    Spoko Zaglądaj częściej na forum.
  14. Marcin wypadało by zamieścić tam zdjęcie bardziej WYPASIONEJ kotłowni.
  15. Witaj SEKO Jeżeli można, to uchyl rąbka tajemnicy i opisz w dwóch zdaniach o zaletach tego Waszego rozwiązania.
  16. Andrzej_M_

    Zamiennik ekogroszku

    Kolego pierwszy post i od razu masz opieprz. Poczytaj sobie tutaj, bo nie będę tego kopiował. http://esterownik.pl...u?m=12178#12178 ps. Prośba do admina, aby wykasował te posty Kolegi Kongeneracja dotyczące oleju jako dodatku do paliwa. Mój post także należy wykasować i częściowo post Nowicjusza
  17. Kondziu277 jeżeli można to radzę przed zakupem jakiegokolwiek regulatora pokojowego, sprawdzić jak działa Twój sterownik. Bo mam nieodparte wrażenie, że następny Twój temat będzie o zasmolonym kotle i kominie. Podłącz pod zestyki sterownika kotła jakiś wyłącznik, tym wyłącznikiem za symulujesz działanie regulatora pokojowego. Obserwuj jak zachowuje się kocioł (tylko nie przez 5 minut). Jeżeli będzie wszystko w prządku to możesz regulator pokojowy sobie zakupić. Jak chcesz sprawdzać zdalnie, okresowo temperaturę na kotle, to moim zdaniem (mało eleganckie, ale tanie) jest nabycie układu LM35 (koszt 6 zł)i podpięcie go do miernika cyfrowego.
  18. 1 - tak 2 - nr. 2 3 - podłączyć przewód ochronny do termostatu (żółto-zielony), jeżeli połączenie z termostatem będzie wykonane linką to na końce przewodów załóż odpowiednie końcówki lub polutuj końce przewodów. W zaciskach złącza pompki nie mogą wystawać niezaizolowane (gołe) końcówki przewodu (tak jak na prezentowanym zdjęciu)
  19. SJa08 proszę tutaj http://forum.info-og...140#entry123377 masz wytyczne do przeprowadzenia doświadczenia. Wykonaj doświadczenie, podaj na forum co Ci wyszło. Nie musi być z aptekarską dokładnością, ale jakieś porównywalne warunki w doświadczeniach zachowaj. ps. No chyba, że Ty mieszkasz w budynku gdzie stropy i ściany wykonane są w całości ze styropianu. To wtenczas Twoje spostrzeżenia są trafne.
  20. Masz racje, nie pomyślałem o tym.
  21. Podepnę się pod temat kolegi Sambora. Polak nie tylko potrafi coś wspaniałego zrobić, opracować od podstaw, ale także potrafi to wszytko potem spieprzyć. Artykuł zapewne napisany emocjonalnie, ale warto poświęcić parę minut z niedzielnego poranka aby zapoznać się z realiami życia w Polsce. http://niepoprawni.pl/blog/6583/platformersi-sprzedaja-geotermie-podhalanska
  22. Andrzej_M_

    Antracyt

    SZAR Spółka Akcyjna Skład Węgla w Sławkowie Ul. Groniec 1 Tel. 609-579-462
  23. Z powodu tego, że teraz mamy okres Świąt Bożego Narodzenia podsumuje Twą wypowiedź bardzo lakonicznie "miałeś dziś słabszy dzień" Z powodu tego, że nie potrafisz pewnych rzeczy pojąć bez obrazków, czy też kolorowych wyświetlaczy, to zamieszczam poniżej fragment prezentacji Pana Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szlęka.
  24. Ja także dołączam się do życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku. Życzę wszystkim forumowiczom i adminom mnóstwo ciepła, ale przede wszystkim ciepła rodzinnego, ciepła radosnego, ciepła ze spełnionych marzeń. Andrzej
  25. Ja także nie potrafię zrozumieć, tak jak kolega Sambor bardzo małej sprawności podłogówki. Sam jej nie posiadam, ale bywam w obiektach gdzie jest zainstalowana i jestem pod wielkim wrażeniem.
×
×