Skocz do zawartości


Zdjęcie

Cichewicz Rapid 3Z



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
7 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   walek36

walek36

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 25 styczeń 2012 - 05:59

Witam, mam piec Cichewicz zasypowy i sterownik Rapid 3Z, cos kiedyś grzebałem w nim i teraz za nic nie mogę ustawić tego, ciągle wyje ten wentylator obojętnie na jaką temp, nastawię np mam 40 st. on dochodzi do 39 i ciągle wyje, czy mógłby mi ktoś podać poszczególne parametry najlepsze, mam jakies 110 m kw do ocieplenia, jeśli mi ktos pomoże to proszę podac mi w ten sposób ok. bo jestem naprawdę zielony w te urządzenie, z góry dziękuje i pozdrawiam, tj;
P-?
c-?
H-?
d-?
b-?
E-?
L-?
  • 0



#2 OFFLINE   walek36

walek36

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 31 styczeń 2012 - 10:58

Panowie pomóżcie, jak ustawię na 50 st. spada o 2 -3 stopnie i wyje, ale trzyma np te 47, jak ustawię na 60 to samo spada 2-3 st i wyje, ale trzyma np. te57. itd. jak to diabelswo ustawic, dajcie chociaz firmowe dane, dom ten kupiłem i właściciel nie zostawił mi nic na temat tego pieca...
  • 0

#3 OFFLINE   kerukr

kerukr

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 09 luty 2012 - 09:23

a czytałeś już instrukcję sterownika? http://www.cichewicz...01402/RAPID.pdf
To jest normalny tryb pracy sterownika, że wentylator włącza sie po obniżeniu temperatury od zadanej. W instrukcji jest coś co "przypomina" wykres i obrazuje idee sterowania pracą wentylatora. Z twojej informacji wynika, że nie może dobić do zadanej temperatury i sterownik jest w trybie PRZEDMUCHU, spróbuj może na początek zwiększyć parametr b - maksymalne obroty wentylatora lub po prostu zadzwoń do serwisu cichewicza. Osobiście wydaje mi się że brakuje jeszcze jednej strony w tej instrukcji która opisuje te wszystkie parametry.

Pytanie jeszcze, czym palisz w piecu i kiedy był ostatnio czyszczony. Nie mam wprawy w czyszczeniu innych kotłów, ale czyszczenie Logici nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych zadań.


Pozdrawiam
  • 0

#4 OFFLINE   amber36

amber36

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 371 postów

Napisano 09 luty 2012 - 09:34

A jakie masz teraz ustawienia ?
  • 0

#5 OFFLINE   kerukr

kerukr

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 09 luty 2012 - 10:24

Ja palę miałem i ostatnio zaczełem eksperymentować z parametrami żeby może trochę spieków było. Czym ty palisz?
NIe wiem czy powinieneś się moimi parametrami sugerować ponieważ instalacja jest stara, duże przekroje rór stalowych i dużo wody w obiegu do ogrzani, dodatkowo nie ma termostatów na grzejnikach wiec temperatura na kotle utrzymywana w okolicach 45 stopni żeby się nie zagotrować w mieszkaniu.
Maiłem dotychczas predkośći wentylatora ustawione na maksa (zgodnie z zaleceniami z intrucji) ale zaczełem je zmniejszać i obserwować co się bedzie działo.
tempertura n=45
P-5 (jednostka minuty chyba :))
c-5 (sekundy)
H-3
d-15 minimalne obroty wentylatora
b-45 maksymalne obroty wentylatora
E-45 obroty na przedmuchu i przy rozpalaniu
L- nie kojarzę tego miusze sprawdzić

Jak piszę to są moje indywidualne ustawienia i jestem w trakcie testowania - zwiekszenia długości palenia i zmniejszenia ilości zgrzewów. Obecnie Piec wytrzymuje około 12h przy zasypaniu 3 wiaderkami 10l miału i wydaje mi się że to słaby wynik aczkolwiek instalacja jest dosyć stara.

Pozdrawiam
  • 0

#6 OFFLINE   amber36

amber36

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 371 postów

Napisano 09 luty 2012 - 11:50

Ja mam Logicę CIchewicza 20-27 kW i palę również miałem ale przez podajnik .( samoróbka )
Ja bym zmienił parametr H na 1 lub podniósłbym parametr d na 50
Parametr d to są maksymalne obroty , parametr b to są minimalne obroty u Ciebie jest tak że obroty maksymalne są niższe niż minimalne trzeba to zmienić :ph34r:
Pomyśl o zamontowaniu zaworu czterodrogowego znacznie poprawia komfort użytkowania pieca

Użytkownik amber36 edytował ten post 09 luty 2012 - 11:51

  • 0

#7 OFFLINE   kerukr

kerukr

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 09 luty 2012 - 12:09

Oczywiście czeski błąd b z d zamieniłem (sam sterownik nie pozwoli ustawić d niższego od B). Też eksperymentuje z H teoretycznie powinien chodzić płynniej ( tzn. z różnymi predkościami wentylatora) bo rozumiem że przy h=1 to wnetylator albo chodzi z max (paramert d) albo wogóle bo temperatura jest ok, dobrze myśle ?

Amber36 jak wyglada ten twój podajnik? Masz gdzieś fotki ?

Jestem tylko użytkownikem tego kotła wieć mogę tylko parametrami się pobawić, ale już poleciłem właścicielowi instalację zawodu 4d.
  • 0

#8 OFFLINE   amber36

amber36

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 371 postów

Napisano 09 luty 2012 - 13:21

Parametr H to histereza i jest tak jak piszesz , ale proponowałbym podregulować parametr d bo może być tak że dmuchawa i sterownik to dwie różne sprawy i dlatego jest tak że wentylator ledwie kręci .
Podajnik to taka hybryda palnik podobny do tłoka a podajnik to ślimak pali się ładnie bez problemu osiąga temperaturę i przeszedłem już całkowicie na miał , próbowałem ekogroszkiem ale nie widziałem żadnej różnicy , no może przy miale jest więcej popiołu no i oczywiście cena
http://forum.info-og...ht/page__st__20 tutaj masz link do mojego pieca .
  • 0





Podobne tematy Zwiń


Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych:

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych