Trzykawki Opublikowano 26 Sierpnia 2008 #1 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witam W kilku pomieszczeniach na poddaszu rozdzielamy kaloryfery na dwie sekcje w związku z dodatkowo zamontowanymi oknami dachowymi (producent okien sugeruje takie rozwiązanie by pod każdym oknem, zwłaszcza dachowym umieścić grzejnik). Chcemy te grzejniki w każdym pomieszczeniu połączyć "szeregowo". Na logikę, na pierwszym powinien być termozawór a na drugim chyba niepotrzebnie? Czy jednak..? Pozdrawiam Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 26 Sierpnia 2008 #2 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witaj, Wystatrczy Tobie jeden 'termozawór', czyli zawór termostatyczny. Możesz zastosować także zawór zwykły; regulacyjny. Licz się jednak z wystąpieniem takiej sytuacji, że pierwszy grzejnik będzie grzał powiedzmy normalnie natomiast zamontowany drugi w szeregu dużo mniej. W układzie szeregowym grzejników, o ile występuje konieczność zastosowania takiego rozwiązania, pierwszy grzejnik od strony zasilania powinien być mniejszy a drugi większy. Nie wskazuję tu proporcji mocy grzewczych bo zależy to od wielu czynników; jednak tylko takie rozwiązanie zapewnia 'równomierność' grzania. Należy jeszcze wziąć pod uwagę przy doborze dokładanego drugiego grzejnika łączną ich moc przy określonej temperaturze ( pierwszy przy wyższej temperaturze a drugi będący w szeregu przy niższej ) w stosunku do obliczeniowego zapotrzebowania cieplnego w taki sposób ogrzewanego pomieszczenia. Pozdrawiam Piotr Cytuj