Witam

Założyłem wczoraj zawirowacz na najwyższą półkę w kotle i temperatura spalin w czopuchu zmalała z 280st. do 240st.. Pytanie o ile % wzrosła sprawność kotła, czy jest na to jakiś wzór? Mam zamiar jeszcze pokombinować żeby temp nie przekraczała 200st.

Opublikowano (edytowane)

A możesz przybliżyć konstrukcję tego zawirowacza? Ja myslałem o zastosowaniu jakiegoś szamotu.

Wykasowałem zdanie o 200st.C bo nie zauwazyłem,że o tym pisałeś:rolleyes: Może zmniejsz trochę nadmuch i bedzie 200st.

Edytowane przez gonzo2
Opublikowano

Witam

Założyłem wczoraj zawirowacz na najwyższą półkę w kotle i temperatura spalin w czopuchu zmalała z 280st. do 240st.. Pytanie o ile % wzrosła sprawność kotła, czy jest na to jakiś wzór? Mam zamiar jeszcze pokombinować żeby temp nie przekraczała 200st.

 

jak byś podał jeszcze poziom tlenu to byś miał dokładniejszy wynik

 

 

A tak zakładam z tak wysokiej temperatury spalin 15% poziom tlenu choć może być jeszcze wyższy.

Przy temp spalin 280 i 22C w kotłowni masz 33% stratę kominową, ograniczając temp spalin do 240C ograniczyłeś stratę do 27,87%

Ograniczając tlen do 7% ograniczyłbyś dodatkowo stratę kominową do 11,9%

Nie uwzględnia to oczywiście straty niecałkowitego spalania w postaci niespalonego CO ociekającego w komin.

 

 

Pozdrawiam

 

 

Opublikowano

Zawirowacz zrobiłem z blachy 30x30cm grubości 3mm i nacięty i powyginany po przeciwległych bokach (wzór podejrzałem w castoramie). Nadmuchu już nie zmniejsze bo jest na 12% i mniej się już nie da, być może dołożę jeszcze jeden zawirowacz i wypale nagar po spuszczeniu wody. Gonzo2 jaką masz temp. spalin i jak mierzysz ? Vlad24 dzięki za szybką odpowiedź.

Opublikowano

Nie przykładam tak specjalnie uwagi do temp. ale w kolanie mam wizjer i tam umieszczam w tulejce z anteny samochodowej aby uchronić przed zanieczyszczeniem sadzą czujnik z miernika elektronicznego.

Mam paliwo z jednego zakupu na cały rok i jak już ustawię wszystko to sprawdzam tylko z ciekawości temp.spalin raz,czy dwa.

Bardziej zwracam uwagę na kolor płomienia i spalanie,bo z tym opałem to róznie bywa i w tamtym roku to cuda mi się robiły,choc zakup miału był na kopalni.

Leży mi w domu stary termometr do mięsa do 300st. i nie wiem czy w tym wizjerze nie umieszczę na stałe tego termometru,choć nie wiem jak będzie z wytrzymałością.

pozdr........

Opublikowano

Leży mi w domu stary termometr do mięsa do 300st. i nie wiem czy w tym wizjerze nie umieszczę na stałe tego termometru,choć nie wiem jak będzie z wytrzymałością.

pozdr........

 

ten termometr spokojnie kręci 600C czyli dwa obroty i nic mu nie jest.

 

e0872e515d4f76334f90df5b994b7e07.jpg

Opublikowano

Vlad masz to w jakiejś tulejce czy tak sobie jest i czy na stałe? Wystarczy chyba w wizjerze w kolanku wywiercić otwór mniejszy o np.0,2mm od średnicy i zbędne chyba silikonowanie.

Opublikowano

jak byś podał jeszcze poziom tlenu to byś miał dokładniejszy wynik

 

 

A tak zakładam z tak wysokiej temperatury spalin 15% poziom tlenu choć może być jeszcze wyższy.

Przy temp spalin 280 i 22C w kotłowni masz 33% stratę kominową, ograniczając temp spalin do 240C ograniczyłeś stratę do 27,87%

Ograniczając tlen do 7% ograniczyłbyś dodatkowo stratę kominową do 11,9%

Nie uwzględnia to oczywiście straty niecałkowitego spalania w postaci niespalonego CO ociekającego w komin.

 

 

Pozdrawiam

 

 

Vlad oblicz mi jak to jest w moim przypadku

Mam na piecu 60*C. Spaliny 100 *C. otoczenie 22-24*C

Piec szybko dogrzewa.

Opublikowano

niestety nie podajesz najważniejszego parametru - zawartości tlenu w spalinach, który określa nadmiar powietrza niepotrzebnie przepływającego przez palnik i wymiennik.

 

 

Zakładając 7% czyli bardzo dobry poziom tlenu i niewielki nadmiar miałbyś stratę przy tych temperaturach 4,2%

Przy dużym nadmiarze i 15% tlenu strata rośnie już do 9,86%, mimo 100C temp spalin.

Podaj jakie napięcia wskazuje twoja sonda podczas pracy to będzie mniej więcej wiadomo ile tego tlenu tam pozostaje.

 

 

Pozdrawiam

 

ps: link do samodzielnych obliczeń klik

Opublikowano

Obecnie sondy brak ponieważ spaliłem grzałke.A powietrza jest na granicy dymienia czyli mniej się nie da.

Nie będe podawał skali bo u mnie jest inaczej podzielony nadmuch.

to palenie jest zachowane jak była sonda i wskazywalo te wartosci coś ok 0,12

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.