witam

 

instalacja typu otwartego z pompą obiegową, kocioł na paliwo stałe

 

problem polega na tym, że kotłownia jest dobudowana z boku budynku i rury będą prowadzone na budynek w podłodze (poniżej kotła) - patrz rysunek poniżej

w centralnej części budynku jest na piętrze pomieszczenie, w którym ma się znaleźć kaloryfer - tak więc, jak wiadomo, naczynie wzbiorcze należy umieścić powyżej tego (najwyżej położonego) grzejnika

 

pytanie dotyczy poprawnego poprowadzenia rury bezpieczeństwa do naczynia otwartego - czy można w ten sposób poprowadzić tę rurę? (rura będzie schodzić poniżej poziomu kotła)

czy tak można, czy będzie to bezpieczne?

 

liczę na fachową pomoc

 

z góry dzięki

 

post-19012-0-04254700-1310066574_thumb.jpg

Opublikowano

Rura bezpieczeństwa ma iść od kotła w górę.

Do wysokości, którą opisałeś - ale niekoniecznie nad grzejnikiem.

Z tego, co piszesz, nie ma możliwości poprowadzić ją prosto w górę (tak byłoby najlepiej i wystarczy wtedy 1 cal)

Trzeba jednak zadbać o to, żeby odcinki poziome były jak najkrótsze i możliwie najdalej od kotła.

Tu proponowałbym poprowadzenie rury maksymalnie w górę, potem poziomo do budynku właściwego a w nim nie jecheć do żadnego kaloryfera, tylko od razu w górę i do zbiornika.

Jeśli odcinek poziomy będzie za długi, to rura ma być odpowiednio grubsza (minimum to 1 cal).

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Od siebie dodam radę, do tego co napisał "Vernal". Zamiast kolan, zastosuj łuki. Nie masz łuków, zastosuj 2 kolana 45stopni i naprawdę staraj się unikać odcinków poziomych.

Opublikowano

Też jeszcze dodam, żeby uściślić.

Co to znaczy, że odcinek poziomy (tak naprawdę "rzut odcinka niepionowego na płaszczyznę poziomą") jest za długi.

Za długi jest wtedy, gdy jego długość>10*a, gdzie "a" to długość pierwszego odcinka pionowego od kotła (do pierwszego załamania).

Dlatego, żeby nie było konieczności prowadzenia grubszej rury, należy najpierw ją poprowadzić w górę ile się da (uzyskujemy największe "a") a potem można już z ukosa dbając o nieprzekroczenie w rzucie poziomym 10 razy "a".

Jak przekroczymy 10*a, to rura musi być 32 zamiast 25.

Opublikowano

Dzięki Panowie za porady.

Tak jak podejrzewałem, nie jest to trafione rozwiązanie. W tym budynku to wyszło by na to, że rura nie tylko musi iść odcinkami poziomymi, ale zaraz obok kotła schodziłaby poniżej podłogi (poziomu kotła), a takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.

Z uwagi na brak możliwości poprowadzenia rury bezpieczeństwa w górę pionowo od kotła do naczynia, będę musiał rozważyć rozwiązanie z wymiennikiem ciepła w kotłowni, lokalnym otwartym obiegiem kotłowym z naczyniem otwartym nad kotłem i z zamkniętym układem z kaloryferami.

Myślałem, że uda mi się uniknąć takiego rozwiązania i zrobić prostą instalację otwartą...

 

jeszcze raz dzięki, pozdrawiam

Opublikowano

Albo zamknąć układ bez wymiennika.

Jak nie masz kotła jeszcze to kupić z wężownicą schładzającą.

 

Jak kocioł już masz, to są zewnętrzne wężownice schładzające.

Nie wiem czy ich stosowanie jest zgodne z obowiązującą normą na kotły na paliwo stałe w układzie zamkniętym (tej normy nie znam, więc się nie wypowidam, wiem jedynie, że są w sprzedaży i ludzie montują).

Może ktoś z forumowiczów, kto wie na pewno, się tu wypowie...

 

Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.