AndrzejZet Opublikowano 19 Marca 2011 #1 Opublikowano 19 Marca 2011 Witam Wszystkich ! Mam taki problem.... Posiadam ogrzewanie z grzejnikami i 4 pętle podłogówki , posiadam również zestaw rozdzielaczy z układem pompowo mieszającym .Zastanawiam się czy nie byłoby konieczne wstawienie zaworu, lub zaworów zwrotnych i gdzie byłaby taka konieczność aby uniknąć cofek do do obiegów mniejszych lub do powrotu.Piszę o tym ponieważ jedną pętle mam dość długą ok 100 m - tak mi jeden fachura zrobił i tak już zostało zalane i obawiam się że woda może iść na skróty gdzie indziej, np. na powrót. Właściwie jeszcze jedno pytanko bo różne czytałem wersje, termostat zanurzeniowy który posiadam ( tak zwany termostat bezpieczeństwa który nie dopuści do zbyt wysokiej temperatury i wtedy on ma załączać czy rozłączać pompę gdy wzrośnie temperatura na powrocie ? nie wiem jak podłączyć kabelki ponieważ ma dwie możliwości załączanie albo rozłączanie. Proszę o pomoc , dla ułatwienia dołączam foto rozdzielaczy pozdrawiam Andrzej Cytuj
reaper Opublikowano 20 Marca 2011 #2 Opublikowano 20 Marca 2011 obawiam się że woda może iść na skróty gdzie indziej, nie wiem jak podłączyć kabelki ponieważ ma dwie możliwości załączanie albo rozłączanie. Proszę o pomoc , dla ułatwienia dołączam foto rozdzielaczy pozdrawiam Andrzej Fachura skończył już podłączanie instalacji i ona działa źle ? Cytuj
AndrzejZet Opublikowano 20 Marca 2011 Autor #3 Opublikowano 20 Marca 2011 Witaj Raper ! Fachura sobie poszedł i teraz sam modernizuje to, daleka historia. Dotychczas miałem grzejniki i podłogę na jednym obiegu i nie mogłem grzejników rozgrzać bo by mi się podłoga sfałdowała :D teraz sam postanowiłem ulepszyć to po przez dodanie rozdzielaczy z układem mieszającym na podłogówkę no i jakoś mi idzie.Wczoraj miałem już same grzejniki i rozgrzałem je co nieco wreszcie grzeją jak powinny a nie 40 C. Obiegi podłogi też mam już podpięte pod nowe rozdzielacze, tylko zastanawiam się gdzie by w wczepić zawory zwrotne żeby nie było przypadkiem cofek .Jak Ty to widzisz....? Dołączam poprawiony projekt własny :D pozdrawiam Andrzej Z Cytuj
reaper Opublikowano 20 Marca 2011 #4 Opublikowano 20 Marca 2011 zamontowałbym jeszcze na Twoim miejscu odpowietrzniki na pętli idącej na piętro. Na powrocie i na zasilaniu tak, aby były najwyższym punktem instalacji. Cytuj
AndrzejZet Opublikowano 20 Marca 2011 Autor #5 Opublikowano 20 Marca 2011 Dzięki Raper pewnie tak zrobię i musi działać ;) Cytuj
hinzr Opublikowano 23 Marca 2011 #6 Opublikowano 23 Marca 2011 Polecam automatyczne odpowietrzniki (szczególnie przy podłogówce). Ja mam tylko podłogówkę w całym domu, i przy pierwszym uruchomieniu bez automatów to bym latał ze dwa dni i odpowietrzał - a tak tylko odkręcałem zaworek co by ciśnienie utrzymać w układzie. Co do miejsc - ja mam automaty na każdym rozdzielaczu (1 na piętro) na zasilaniu i powrocie. Do tego jeden za pompą. Koszt może i nie najmniejszy, za to każda zmiana w instalacji powoduje, ze odpowiertrzenie układu zajmuje chwilę. pozdr R. Cytuj
1950 Opublikowano 23 Marca 2011 #7 Opublikowano 23 Marca 2011 (edytowane) ta instalacja nie będzie pracować prawidłowo, każdy z obiegów powinien mieć swoją pompę, jeżeli masz kocioł gazowy, to nie ma sprawy, pompa kotła obsłuży Ci instalację grzejnikową, pompa z zestawu zasili podłogówkę, jeżeli to kocioł na paliwa stałe, to potrzebna jest druga pompa, ale sytuacja gdy podłogówka jest zasilana z grzejników jest nie do przyjęcia Edytowane 23 Marca 2011 przez 1950 Cytuj
AndrzejZet Opublikowano 23 Marca 2011 Autor #8 Opublikowano 23 Marca 2011 Witajcie Fachowcy.... Mam instalacje odpaloną i podłogówka zimna d...... :( nie mam pojęcia co z pompą, czy na dzień dobry ma się załączać czy gdy osiągnie np. 50 stopni ? Kocioł jest kondesat gazowy oczywiście z pompą, po odpaleniu grzejniki działają jak ta lala tylko ta podłogówka ............ :angry: jak pompa włączona to obiegi coś nie bardzo ciepłe, wyłączy się to rośnie temp ale nie idzie na obiegi bo pompa wyłączona i nie pcha. Jak to wszystko ustawić i czy aby na pewno mam dobrze to podłączone ? odpowietrzniki mam właściwie już wszędzie jak by co .. Myślałem że montując ten system rozdzielaczy to lepiej mi popcha podłogę ale coś tu nie tak..... tylko co..? POMOCY... ! Pozdrawiam Andrzej Z Cytuj
AndrzejZet Opublikowano 23 Marca 2011 Autor #9 Opublikowano 23 Marca 2011 Właśnie zrobiłem fotke na żywo tych rozdzielaczy, tak niby miało by być to podłączone :unsure: Cytuj