mjmisza Opublikowano 20 Lutego 2011 #1 Opublikowano 20 Lutego 2011 Dzień dobry, Chciałbym zapytać specjalistów co sądzicie o takim schemacie poglądowym instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową oraz doborze podzespołów. Dane: Domek o powierzchni użytkowej: 102 m3, z zagospodarowanym poddaszem. Technologia budowy: ściany - beton komórkowy 24 cm + 14 cm styropian, podłoga parter - styropian 10cm, sufit poddasza - 25 cm wełna + folia ALU STROTEX, piętro 2cm styropian. Oto schemat: Opis: 1. Kocioł: planuje zastosować kocioł uniwersalny, ze sterownikiem pomp oraz dmuchawy (jeszcze nie wiem jaki, ale biorę pod uwagę poniższe): - VIADRUS U 22 17,7 kW (ruszt żeliwny) - GALMET GT-KW 20 kW (ruszt żeliwny) opcjonalnie - OPTIMA KOMFORT PLUS 15kW (ruszt wodny) 2. Podgrzewacz wody z płaszczem wodnym 120L, 3. Ogrzewanie oparte na dwóch magistralach oraz rozdzielaczu do pętli podłogowych: - magistrala parter (izolowany PEX 16x2 o długości łącznej 45 m) - magistrala piętro (izolowany PEX 16x2 o długości łącznej 55 m) - rozdzielacz na 3 obwody (PEX 16x2 o łącznej powierzchni ~18m2), rozdzielacz z zaworem RTL oraz zaworem regulacyjnym, 4. Grzejniki stalowe dolnego zasilania z termostatami i odpowietrznikami, (500x1600 1szt., 600x1000 3szt., 600x600 2szt., 600x1400 1 szt.) np. DIAMOND dwupłytowe. Co myślicie o takim rozwiązaniu: 1. Który piec wybrać? 2. Czy zastosowana ilość pomp wystarczy? 3. Jakiego producenta rury PEX polecacie? 4. Co zasugerujecie do powyższego schematu. Oczywiście przyznam że nie jestem hydraulikiem, jedyna wiedza jaką posiadam w tego typu układach to teoria. Doświadczenie to układy CO grawitacyjne, ale dzisiaj są większe wymagania. Pozdrawiam wszystkich Cytuj
Marek Opublikowano 20 Lutego 2011 #2 Opublikowano 20 Lutego 2011 ogólnie mowiac tego typu poprawnych schematów na forum mozna znalesc wiele to co pokazałes to jakas dziwna kombinacja , czyli zlepek elementów które razem nie pasuja do tego te "magistrale " pex 16 Cytuj
Paweł26 Opublikowano 20 Lutego 2011 #3 Opublikowano 20 Lutego 2011 Piec 15 KW juz jest dosyc spory(delikatnie powiedział bym przewymiarowany). Podłogówka Moga byc problemy z podłogówka bez własnej pomki przy dłógosci pexa 100mb,proonuje pompke dodac. U siebie w betonie zatopiłem pex wavin.Rurki do podłogowego to nie mioejsce na oszczedzanie. Grzejniki scienne Zawór4D oraz głowice termostatyczne to rozwiazanie zbędne w przypadku prawidłowego doboru mocy grzejników w stosunku do kubatury pomieszczen Gdy takie rozwiazanie zostanie wgrozone jednak proponuje zamiast zwykłej pompki zastosowac pompe z autoregulacja przepływu. Schemat ma pare błedów. Zawór 4d oraz obejscie z zaworem róznicowym dalej..Nie liczył bym na obieg grawitacyjny przy 4D Podobna role spełnia 3 D oraz obieg kotłowy-w tym przypadku grawitacja bedzie działac. Podłogówka nie powinna znajdowac sie na tym samym wyjsciu z 4 d co ogrzewanie scienne Cytuj
reaper Opublikowano 20 Lutego 2011 #4 Opublikowano 20 Lutego 2011 Podłogówka nie powinna znajdowac sie na tym samym wyjsciu z 4 d co ogrzewanie scienne Hmmm..., ale zawór 4D ma tylko jedno wyjście na obieg grzewczy, więc może być problem. Cytuj
mjmisza Opublikowano 20 Lutego 2011 Autor #5 Opublikowano 20 Lutego 2011 Dziękuje za uwagi, lecz proszę o konkretne wskazówki do schematu. 1. Gdzie przenieść zawór 4D. 2. Z czego zbudować magistralę do grzejników, z rur PEX o większej średnicy czy może z PP? Co wyrzucić, co dodać a co zmienić. Jakie pompki sugerujecie. Podłogówka nie powinna mieć więcej niż 100 mb. Tymczasem bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Jutro wrzucę rzut budynku. Cytuj
Paweł26 Opublikowano 20 Lutego 2011 #6 Opublikowano 20 Lutego 2011 Pierwszy schematz zaworem 4d prawdpodobnie bedzie potrzebna 4 pompka na obiegu kotła Drugi w tym przypadku na grawitacji zadziała scienne,jeszcze czekam na opinie Cytuj
mjmisza Opublikowano 21 Lutego 2011 Autor #7 Opublikowano 21 Lutego 2011 Bardzo Dziękuję za sugestie. Troszkę to poukładałem graficznie :) i przesyłam rzuty domku z doborem grzejników. Proszę o opinie i sugestie. Co byście zmienili. Pozdrawiam Cytuj
Marek Opublikowano 21 Lutego 2011 #8 Opublikowano 21 Lutego 2011 jesli zastosujesz mieszacz 3-D na podłogówke to nie potrzebna beda RTL-e powrtót z grzejników przesun przed 3-D czym chcesz krecic mieszaczami siłownik czy reka bo jak na 4-d bedzie siłownik to bedzie zamieszanie na podłogówce lepiej zasil podłoge przed 4-D, ZZ za pompa podłogi nie zatrzyma zasysania z powrotu podłogóki przez pompe co i 3-D Cytuj
fotofiz Opublikowano 2 Października 2012 #9 Opublikowano 2 Października 2012 Witam Pana! Szukam odpowiedzi na moje pytanie- czy zasilić podłogówkę przed czy za zaworem 4D no i gdzie ma być powrót z podłogówki. W tym poście Pan pisze że przed 4D dlatego chciałbym aby Pan jkoś mi wytłumaczył bo co opinia to inna. Mój układ i problem jest pod tym linkiem: http://forum.info-og...wy/#entry122475 Z góry serdecznie dziękuję za podpowiedzi Piotr Cytuj
German Opublikowano 3 Października 2012 #10 Opublikowano 3 Października 2012 Piec 15 KW juz jest dosyc spory(delikatnie powiedział bym przewymiarowany). Grzejniki scienne Zawór4D oraz głowice termostatyczne to rozwiazanie zbędne w przypadku prawidłowego doboru mocy grzejników w stosunku do kubatury pomieszczen Gdy takie rozwiazanie zostanie wgrozone jednak proponuje zamiast zwykłej pompki zastosowac pompe z autoregulacja przepływu. Uważam, że termostaty i zawory powinny być zawsze, niezależnie czy grzejnik przewymiarowany czy nie. Zawsze jest możliwość obniżania temperatury i odcięcia grzejnika. Z resztą polskie prawo bezwględnie wymusza instalacje termostatów. Prowadzenie przewodów Na pietrza za podłogówką i pierwszą ścianą wewnętrzną rozgałęzienie i prosto do grzejnika 1400W i w górę do grzejników 2000 i 1130W. Skróci instalację i poprawi hydraulikę. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.