Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

WITAM,WSZYSTKICH JAKO NOWICJUSZ PRZEPRASZAM ZA BŁEDY,ALE OD DUSZEGO CZASU OBSERWOJE FORA NA TEMAT USTAWIENIA STEROWNIKA ST-45

MIANOWICIE POSIADAM OD WRZESNIA PIEC SAS ECO 23KW I CHCE ZAZNACZYC ZE DO TEJ PORY SPALIŁEM OK 6 ton MIAŁU+EKO (PUŁ NA PUŁ)

I SZCZEZE POWIEDZIAWSZY NIEWIEM CZY TO DUZO CZY NIE.BUDYNEK PIETROWY NIEOCIEPLONY,NOWE OKNA

USTAWIENIA KTORE TERAZ MAM:

-CZAS PODAWANIA 2 MIN

-SIŁĄ NADMUCHU 70%

-TEM C.W.U 50

-TEM C.O 57

POSIADAM ZAWOR CZTERODROZNY

MOZE KTOS MA INNE USTAWIENIA ,MOZE LEPSZE

Opublikowano

Witam

posiadam od pazdziernika ten sam piec, ten sam sterownik i rowniez zawor 4drozny, do tej pory spalilem ok 4ton ekogroszku z kopalni julian,

moje ustawienia

-CZAS PODAWANIA 1,50 MIN

-SIŁĄ NADMUCHU 25%

-TEMp C.O 56

 

Dom rowniez pietrowa kostka nie ocieplony 9 grzejnikow w domu, na sterowniku pokojowym ustawiona temp 21st C dzien i 20,25st C noc,

gdyby domownicy nie byli takimi zmarzluchami i tolerowali by zimniejsze kaloryfery w nocy, to spalanie przypuszczam bylo by o ok 1-1,5t mniejsze.

Opublikowano (edytowane)

Sas EKO 23 kw

Dom 180-200 m2 piwnica + parter + piętro. Ściana trójwarstwowa pustak żużlobetonowy, 7 cm styropian, cegła kratówka 12 cm. Dom jeszcze nie tynkowany. Spalanie od 1 października do teraz 4 tony ekogroszku (z czego ok. 0,5 - 0,4 tony stracone na próbę różnych ustawień).

 

Moje ustawienia:

 

Czas podawania podczas pracy 34 sek.

Czas podtrzymania 20 min.

Wentylator co 90 min (tak aby w podtrzymaniu się nie załączał)

Siła nadmuchu 30%

Piec wytrzymuje w podtrzymaniu w zależności jaka temp. panuje na zewnątrz:

do +6 C na zewnątrz podtrzymanie - 1,5 godz.

do 0 c - 40 min do 1 godz.

do - 10 C - 30 min - 40 min

do - 20 C - 30 min czasem 20 min

 

Posiadam zawór czwórdrożny, jedna pompka,temp. CWU 64 C. W domu staram sie utrzymywac temp. 21 - 23 C. Podczas mrozów w okolicy - 20 C temp. w domu 20 - 21 C

Zauważyłem że piec jest czuły na wiatr, jeśli bardzo wieje płomień podchodzi blisko zasobnika i wtedy piec w czasie pracy więcej razy podaje co powoduje większe zużycie. Dlatego klapka popielnika u mnie jest zamknięta bądź minimalnie naprawdę minimalnie otwarta.

Myślę że mam dobry ekogoreszek gdyż po spaleniu całego zasobnika wyciągam ok. 0,5 - 0,75 szuflady popiołu. Piec czyszczę przy każdym napełnianiu zasobnika czyli co 3 co 4 dni (w największe mrozy co dwa dni).

Edytowane przez mikael04
Opublikowano

Zauważyłem że piec jest czuły na wiatr, jeśli bardzo wieje płomień podchodzi blisko zasobnika i wtedy piec w czasie pracy więcej razy podaje co powoduje większe zużycie.

 

A ja myślę, że to nie o czułość pieca na wiatr chodzi... :-)

 

Zwiększone zużycie węgla w okresie wietrznym wiąże się bezpośrednio z tym, że dom jest bardziej wychładzany, a co za tym idzie, musi być intensywniej dogrzewany.

U mnie w dobrze ocieplonym domu zachodzi dokładnie to samo zjawisko i bynajmniej nie ma to nic wspólnego z samym działaniem/wrażliwością kotła.

Zimniej w domu, bo wiatr wywiewa ciepło - kocioł spala więcej. Takie proste prawo :-)

 

Piszesz o czasach podtrzymania, ale nie piszesz o histerezie... :-), a to jest główny czynnik wpływający na długość czasu podtrzymania - histereza mała, czasy podtrzymania krótkie, histereza większa, kocioł będzie funkcjonował dłużej w podtrzymaniu.

 

pozdr

Robert G

Opublikowano

Histerezę mam ustawioną na 1 C.

 

Próbowałem histerezę ustawiać np 4 C ale moim zdaniem to nie zdaje egzaminu. Piec długo dogrzewa do temp. zadanej i ma krótszy czas podtrzymania. Przynajmniej tak u mnie jest.

Temp. CWU mam ustawianą na 64 C gdy histerezę miałem ustawioną na 4 C to piec się załączał w momencie spadku do 60 C(logiczne:D) ale podczas podawania gdy np juz pięć razy podał co 34 sek. to temp potrafiła jeszcze spaść do 54-55 C więc czas pracy pieca się wydłużał. Gdy piec osiągnął temp. zadaną to temp. jeszcze podskoczyła do 67-68C. i podtrzymanie trwało ok. 20 min - 30 min. Ilość podań w cyklu pracy pieca sięgała momentami 15 - 16 podań co 34 sek.

 

Gdy przestawiłem histerezę na 1 C piec załącza się przy 63 (temp. CWU 64) podczas pracy spada temp. maks do 60 C. Czas pracy to około 7-8 podań co 34 sek. i po otrzymaniu temp. zadanej temperatura na piecu rośnie nawet do 78 - 80 C wtedy piec wytrzymuje w podtrzymaniu ok. 1 godziny czasem ponad 1 godz.

Powyższe działanie pieca opisane jest dla temperatur panujących na zewnątrz w okolicy - 2 C - 0 C.

 

Zgodzę się ze podczas silnego wiatru dom się szybciej wychładza, ale mi chodzi o to że płomień w samej komorze spalania podchodzi blisko zasobnika czyli piec musi więcej razy podać aby uzyskać żądaną temperaturę. W momencie gdy jest duży wiatr jest większy ciąg w kominie co powoduje utrzymanie większego płomienia a co za tym idzie cofanie się ognia.

Takie jest moje zdanie, które wypracowałem sobie z obserwacji pieca.

Opublikowano (edytowane)

WITAM WSZYSTKICH I DZIEKUJE ZA TYLE PODPOWIEDZI,,

A CO DO OPROZNIANIA POPIELNIKA JA NP:PO CAŁ?EJ NOCU 12 GODZ I JEST PEŁNY!!!!

PALE TERAZ MIAŁEM,,POWIEM SZCZEZE ZE CHYBA LEPJEJ CAŁY ZASOBNIK STARCZA PRAKTYCZNIE NA 30 GODZ

A JESZCZE JEDNO PYTANKO,CZY PRZYPADKIEM NIEZAWIESZA WAM SIE EKO PRZY SAMEJ SZUFLADZIE

HISTERYZE MAM NA 2

A CZY KTOS WIE ILE COFA ,,cm,, cofa sie szyflada

POZDOWIENIA

DOMINIK

Edytowane przez farmer
  • Nie zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor