Witam.

 

Przedstawiam moją pierwszą próbę schematu instalacji.

Przepraszam za brak fachowego oznaczenia poszczególnych punktów instalacji.

 

Pomijamy fakt że instalacja jest zamknięta przy kotle na paliwo stałe.

I dziękuję za porady typu wstawić większe okna w piwnicy.

 

Kocioł Ogniwo Eko Plus 15kw

Temperatura na piecu 50-55"C

Od pieca do rozdzielaczy miedź

od rozdzielaczy do kaloryferów pex/al/pex

 

Teraz pytania:).

 

1. Jest coś w rodzaju automatu który będzie mi utrzymywał stałe ciśnienie zasilające kocioł w wodę z sieci (oczywiście jeżeli ono z jakiegoś powodu opadnie)??

2. Czy w układzie zamkniętym potrzeba kocioł na stałe zasilać z sieci?

3.Czego brakuje w instalacji lub jest rażącym błędem.

4. Czy z tego schematu można wywnioskować gdzie woda będzie swobodnie przepływać, mieć luźny obieg??

5. Zawory bezpieczeństwa na 1,5 bara?? Ciśnienie w instalacji w oklicy 1,2bara??

 

Dziękuję za odpowiedź.

post-24914-0-42582900-1296147557_thumb.jpg

Opublikowano

Ogniwo daje gwarancję kotła na zamkniętą instalkę?

Jeśli tak, to następny krok proponuję dobrać urządzenie schładzające (wężownica lub zawór upustowy) - SAFETY FIRST POSITIVELY :D Manometr niczego nie zabezpiecza tylko informuje!

A gdzie jest rozpiska długości i oporów sieci dla doboru pompy?

 

PozdrA.

Opublikowano

 

Manometr niczego nie zabezpiecza tylko informuje!

 

PozdrA.

 

 

Wiem o tym, informacja o manometrze do mezikO, bo stwierdził że nie powinno być żadnego zaworu od kotła do naczynia. Na schemacie jest tylko manometr wpięty.

Opublikowano

Jeśli tak, to następny krok proponuję dobrać urządzenie schładzające (wężownica lub zawór upustowy) - SAFETY FIRST POSITIVELY

A gdzie jest rozpiska długości i oporów sieci dla doboru pompy?

 

PozdrA.

 

Skoro poruszyłeś temat, to możesz go rozwinąć??

Podpowiedzieć co gdzie i jak??

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

P. adamasz rozumiem że takie coś??

Tak jest, ale:

Najpierw wiadomość od Ogniwa: byłem na Ich stronce i oni NIC nie piszą o Eko w układzie zamk...

Ja też byłbym za zamkniętą, gdyby nie kasowało to gwarancji!

Jeśli podasz przybl. długości tych rurek (z dokł do 0.5m) to oszacuję potrzeby pompowe :D

PozdrA.

Opublikowano

Witam.

 

Przedstawiam moją pierwszą próbę schematu instalacji.

Przepraszam za brak fachowego oznaczenia poszczególnych punktów instalacji.

 

Pomijamy fakt że instalacja jest zamknięta przy kotle na paliwo stałe.

I dziękuję za porady typu wstawić większe okna w piwnicy.

 

Kocioł Ogniwo Eko Plus 15kw

Temperatura na piecu 50-55"C

Od pieca do rozdzielaczy miedź

od rozdzielaczy do kaloryferów pex/al/pex

 

Teraz pytania:).

 

1. Jest coś w rodzaju automatu który będzie mi utrzymywał stałe ciśnienie zasilające kocioł w wodę z sieci (oczywiście jeżeli ono z jakiegoś powodu opadnie)??

2. Czy w układzie zamkniętym potrzeba kocioł na stałe zasilać z sieci?

3.Czego brakuje w instalacji lub jest rażącym błędem.

4. Czy z tego schematu można wywnioskować gdzie woda będzie swobodnie przepływać, mieć luźny obieg??

5. Zawory bezpieczeństwa na 1,5 bara?? Ciśnienie w instalacji w oklicy 1,2bara??

 

Dziękuję za odpowiedź.

Układ otwarty z naczyniem wzbiorczym przeleowym(grawitacja działa)

Płedem jest wpiecie podłogówek oraz sciennego na jednym obiegu(Podłogówka powinna piec wlasne wyjscie od pieca.Czyli 2 rozdzielne obiegi z 2 pompkami.Do podłogówki zawór termostatyczny lub mieszajcy obnizajacy teperature zadaną MAX ZADANA35-40ST)

 

Zawór na 1.5 wystarczy na otwarty spokojnie

Zależy Ci na grawitacji??

W tym przypadku na scienne układ z zaworem róznicowym,jesli termostayt to tylko o powiększonym przepływie.

50-55 zadana to zbyt mało(szybkie zurzycie kotła poprzez korozje zimnych teperatur tzn mniej niz 45 st powrót)

W celu podgrzania powrotu dodatkowy obieg kotłowy.

Opublikowano

Tak jest, ale:

Najpierw wiadomość od Ogniwa: byłem na Ich stronce i oni NIC nie piszą o Eko w układzie zamk...

Ja też byłbym za zamkniętą, gdyby nie kasowało to gwarancji!

Jeśli podasz przybl. długości tych rurek (z dokł do 0.5m) to oszacuję potrzeby pompowe :D

PozdrA.

 

Ok, w takim razie zastosowanie naczynia przelewowego rozwiązuje problem (i koszt zakupu wężownicy).

Inne pytanie:

naczynie przelewowe w lini prostej od pieca, prosto na strych, bo musi być wyżej niż najwyższy kaloryfer,

ale co z ujemną temperaturą?

odpływ z naczynia musi być do kanalizacji??

i dopływ wody z sieci do naczynia??

od pieca do naczynia tylko jednolita(nic innego nie możne być wpięte) rurka?? np fi16, i całkiem osobno zasilanie kaloryferów i cwu?

 

I jeszcze jedno pytanie, pompka co nie wypcha wody z naczynia otwartego??

Opublikowano

Układ otwarty z naczyniem wzbiorczym przeleowym(grawitacja działa)

Płedem jest wpiecie podłogówek oraz sciennego na jednym obiegu(Podłogówka powinna piec wlasne wyjscie od pieca.Czyli 2 rozdzielne obiegi z 2 pompkami.Do podłogówki zawór termostatyczny lub mieszajcy obnizajacy teperature zadaną MAX ZADANA35-40ST)

 

Zawór na 1.5 wystarczy na otwarty spokojnie

Zależy Ci na grawitacji??

W tym przypadku na scienne układ z zaworem róznicowym,jesli termostayt to tylko o powiększonym przepływie.

50-55 zadana to zbyt mało(szybkie zurzycie kotła poprzez korozje zimnych teperatur tzn mniej niz 45 st powrót)

W celu podgrzania powrotu dodatkowy obieg kotłowy.

 

 

Co do podłogówki to jest to jako dodatek do łazienki (obydwie ok 10m2), i szczerze mówiąc myślałem że takie zasilenie wystarczy.

Co do ochrony pieca miałem zamiar właśnie wykorzystać zawór 3 drożny.

Chociaż charakterystyka pracy ogniwa eko plus jest ciekawa, poprzez kontrole temperatury powrotu i tym samym ochronę przed nadmiernym ochłodzeniem wody, oczywiście w normalnych warunkach pracy.

Czyli można zrezygnować z zaworu n drożnego bo sam piec nie dopuści do zbytniego wychłodzenia powrotu.

Przynajmniej tak to rozumiem :D.

Opublikowano

Poprawiłem schemat wg powyższych zaleceń:

 

do zbiornika wyrównawczego czysta rurka, manometr za zbiornikiem wyrównawczym,

zawór zwrotny do cwu,

zawór różnicowy na wyjściu z kotła

 

 

Teraz mam pytanie, wężownice jak się wpina w instalacje??

 

Ma ona za zadanie schładzać wodę wychodzącą z kotła,czy wchodzącą do kotła??

W pierwszym rozwiązaniu kocioł będzie dłużej czekał na schłodzoną wodę, natomiast w drugim żeby wężownica zadziałała (czyli temp.95"C) to z kotła i przez instalacje musiałaby płynąć chyba ze 120"C??

post-24914-0-72130300-1296295537_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.