yogi440 Opublikowano 30 Listopada 2012 #501 Opublikowano 30 Listopada 2012 NO jesli chodzo o to czy jak podniesiesz temp zadana mysle ze nie bedzie mialo to duzego wplywu na spalanie.Ja mam u siebie zadana 70 st i z tego co w postach koledzy pisza patrzac na moje spalanie i jakosc wegla jaki uzywam spala podobne ilosci wegla.Jesli bedziesz mial taka sama histeryze kotla to powino mu zajac tyle samo czasu.Bo z 55 spadnie np na 53 i musi dobic o 2 stopnie i podobnie jak spadnie o 2 stopnie z 65st. 25 kw na 90 metrow? zdrowo ponioslo tego instalatora.ZNAJOMY mial podobny przypadek.Jego ojciec pojechal sam po piec.Awezmy mcniejszy bedzie lepiej.Iteraz maja 26 27 stopni wdomu.W ta pogode pala drzewem bojak by mialu zaladowali to by sie ugotowali w domu. A i dzieki za podpowiedzi.Nareszcie ustawilem ten cykl pracy pompy.Wszysto fajnie dziala.Zonie nareszcie cieplo w lazience.
hipogrys Opublikowano 1 Grudnia 2012 #502 Opublikowano 1 Grudnia 2012 25 kW na 90m2 to chyba przesada, natomiast w mojej kwestii 15kW czy 25kW... Defro podaje powierzchnię jaką jest w stanie ogrzać kocioł 15kW - do 150m2, 25kW do 250m2 Wybierając większy piec kierowałem się tym, że powierzchnia już ma te 150m2, a może z czasem chciałbym ją zwiększyć. Myślę, że to trochę jest tak jak z samochodami - mogę mieć silnik 90KM ale wybrałem 120KM, mimo to nie muszę tego wykorzystywać na maksa (tak jak przy kotłach 15 kW na 170m2 czy nawet 200m2). Dalej ciągnąc, myślę, że to tak jak chip tuning - żyłowanie silnika do granic co pozwala osiągac więcej ale dla silnika jest to fatalne w skutkach. Defro nie podaje od jakiej powierzchni mogę już wziąć 25kW. Jest za to tabela, gdzie odpowiednio ustawiając sterowanie mogę osiągnąć 6kW (czy może przy kotle 25kW - minimalna nominalna moc to 7,5kW). Wcale nie muszę walić nie wiadomo ile. Mam pewien założony zapas i kotła nie muszę zaraz puszczać do granic. Z budynkami mam już styczność od szkoły średniej (jakieś 20 lat - budowlanka, studia, praca w zawodzie), kolega lucke pisze, że ma nowy budynek 168m2 i wystarcza mu 15kW - jakość materiałów dzisiaj i te 18 lat temu (kiedy postawiony był dom, który kupiłem) znaaacząco się różni. Poza tym w dzisiejszych czasach dużą wagę przykłada się do fizyki budowli - grubość warstw, ich kolejność czy nawet co się stosuje a czego nie. Samo ocieplenie ścian tak naprawdę niewiele daje (oczywiście ma wpływ, ale...), dużo zależy od ocieplenia przegród poziomych - stropów, dachów, podłóg na gruncie. Strop nad 1 piętrem (czyli podłoga poddasza, które jest w moim przypadku nieocieplone - tylko folia i blacha) ma tylko 8cm styropianu nad stropem. Podbna sytuacja jest pewnie z podłogą na gruncie (ocieplenia minimum). Takie już są prawa fizyki, że ciepło porusza się w pionie (w znacznej jego części). Mam nadzieję, że to czego nauczyłem się przez te 20 lat i wybierając mimo wszystko większy zakres mocy, zaowocuje kiedyś w przyszłości i nie wpędzi mnie w jakieś kłopoty. Po prostu nie będę odkręcał tego kurka na maksa. Po to kupiłem kocioł z automatyką, żeby z niej korzystać - ilość podawanego paliwa, ilość powietrza potrzebną do spalania węgla. Poza tym, przed zakupem, przestudiowałem m.in. instrukcję i widziałem tabelę z zakresem ustawień - podaje ją sam producent.
lucke Opublikowano 1 Grudnia 2012 #503 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Z całego serca życzę abys dał rade ogarnąc ustawienia które będą odpowiedzialne za moc kotła a nie będa problemowe :) I naprawde bez żadnych złośliwości. Jak czytasz ten wątek od dłuższego czasu to pewnie zauważyłes,że razy kilka napisałem o tym jak producent kotła zmienił dane fabryczne.Kilka postów wcześniej wrzuciłem w załączniku instrukcje obsługi kotła w formacie pdf. Mam identyczną w wersji papierkowej w domku.Zerknij tam na 6-tą strone dokumentacji w tabelke gdzie mój kocioł (15kW) bierze na swe ramiona powierzchnie do 200m2 do tego z *(gwiazdką) która mówi tu cyt, "*Maksymalna powierzchnia ogrzewana zosta³a oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciep³o q = 125 W/m2. I tutaj mnie to strasznie zaciekawiło.Ja wiem doskonale,że mamy dwa rózne domy z dwóch pniemal,że epok ale przy zapotrzebowaniu q=125W/m2 (o ile było by AŻ tyle u ciebie to 15 dawał by rade z zapasem bo wkońcu do 200m2 jest.No ale...niespełna pół roku z groszem później w podobnej ksiązeczce zdjętej ze strony defro a nawet przy kotłach widać,że moce i powierzchnie zostały pomniejszone.Zarówno jak i słynne "rogi" które przycieli nie wiadomo po co,albo oni juz wiedzą a my jeszcze czekamy na oficjalny głos z niebios.. Jestem ciekaw tego czy dasz rade na tyle wymodulowac moc palnikiem na ile chcesz.Jest to napewno do zrobienia tylko....no właśnie tylko pierwsza rzecz to ten opał...trafić z super groszkiem nie jest łatwo a mając takowy można zdziałać wiele.reszta parametrów jest do ogarnięcia..Sześciopak piFka do kotłowni z wygodnym krzesełkiem i usmiech wkoncu zagości na twarzy..Będe bacznie śledził twoje poczynania z kotłem i powtórze raz jeszcze,że bez cienia złośliwości gdyz sam chciałem kupić 25-tke.. :)
hipogrys Opublikowano 1 Grudnia 2012 #504 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Widzisz, bronię się jak mogę - wszyscy mnie atakują, że wziąłem za duży kocioł (nie wiem może okaże się że mieli racje). Może i się pomyliłem, ale w końcu jestem człowiekem i swoje zdanie też mogę mieć. Naprawdę mam wielką chęć, żeby jednak mój wybór okazał się słuszny albo choć, żeby nie był aż tak zły do końca :)
lucke Opublikowano 1 Grudnia 2012 #505 Opublikowano 1 Grudnia 2012 A zerknałeś z czystej ciekawości do tej ksiązeczki w pdf-ie ktora jest wczesniej? Jutro zadzwonie i zapytam co pozmieniali w kotłach ze i powierzchnie do ogrzania zmienili i moc palnika ktory sie raczej niczym nie różni...mój kocioł zgodnie z tabliczką znamionową ma moc od 8-24kW :) Polska to dziwny kraj...
hipogrys Opublikowano 1 Grudnia 2012 #506 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Może jutro to im daj spokój, niech się cieszą niedzielą :) Popatrzę i z ciekawości zerknę w tego pdf'a.
lucke Opublikowano 1 Grudnia 2012 #507 Opublikowano 1 Grudnia 2012 No tak...jutro niedziela.Zapomniałem,że nie każdy człowiek musi w niedziele się zerwac o 5.30 rano do pracy :) Udanej niedzieli zycze wszystkim zatem :)
vernal Opublikowano 1 Grudnia 2012 #508 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Takie już są prawa fizyki, że ciepło porusza się w pionie (w znacznej jego części). Mam nadzieję, że to czego nauczyłem się przez te 20 lat i wybierając mimo wszystko większy zakres mocy, zaowocuje kiedyś w przyszłości i nie wpędzi mnie w jakieś kłopoty. Po prostu nie będę odkręcał tego kurka na maksa. Po to kupiłem kocioł z automatyką, żeby z niej korzystać - ilość podawanego paliwa, ilość powietrza potrzebną do spalania węgla. Poza tym, przed zakupem, przestudiowałem m.in. instrukcję i widziałem tabelę z zakresem ustawień - podaje ją sam producent. Witam, Niestety na tym forum niewiele pochwał się doczekasz. Posiłkujesz się jakimiś bazgrołami firmy, która się dopiero uczy np. studiując wpisy ludzi z tego forum. Tu nie będziesz musiał przesiedzieć 20 lat, żeby się dowiedzieć, że kocioł przeciętnej polskiej firmy to nie samochód. Tym bardziej nie kurek, który można bezkarnie przykręcać. Automatyka? - niewiele pomoże, bo nie przeskoczy specyfiki paliw stałych. Poczytaj co się dzieje gdy chcesz w takim kotle palić na 1/4 mocy. Taki wybór zmusza zadowolenia, że dom jest bardzo enegrożerny i dobrze jak dziurawe okna albo strop cienki. Niestety. Ale nie łąm się, wielu przewymiarowało kotły i żyją, może bez nadmiernej satysfakcji, po prostu się nie przejmują. Pozdrawiam.
yogi440 Opublikowano 2 Grudnia 2012 #509 Opublikowano 2 Grudnia 2012 A powiedzcie mi koledzy czy sprawdzacie jaka jest temp powrotu do kotla?Bo producent zazyczyl sobie min 55 st .A jak ktos ma ustawiona zadana 60 st to chyba ciezko taka temp uzyskac.U mnie silownik otwiera zawor maks na 4o% powyzej woda powrotna jest za zimna. A jak macie zawor 4d ustawiony?
vernal Opublikowano 2 Grudnia 2012 #510 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Jak chcesz 55 na powrocie, to musisz zwiększać temp. zadaną aż to uzyskasz. Oczywiście mało kto to robi, bo mu szkoda paliwa a nie kotła.
yogi440 Opublikowano 2 Grudnia 2012 #511 Opublikowano 2 Grudnia 2012 No ja wole stracic troszke wiecej groszku niz za kilka lat wymieniac piec.A temp zadana mam w tej chwili 70st.Mam 60 m2 podlogowki moze to ona jak sie nagrzewa tak wychladza powrot.. .Ogolnie staram sie trzymac te 55 na powrocie.Chodzi mi o to ze jak ustawie ochrone powrotu na 55st nagrzanie salonu do zadanej temp trwa kilka godzin ,poniewaz silownik pilnujac powrotu powoli puszcza cieplo na dom. A i moze ktos podpowie.Za kazdym razem jak zalacza sie pompa od grzejnikow stychac trzaski, dudnienie w rurach.Wystarczy ze zamkne na sekunde zawor znajdujacy sie za pompka i problem znika do momentu ponownego zalaczenia sie pompy
vernal Opublikowano 2 Grudnia 2012 #512 Opublikowano 2 Grudnia 2012 No ja wole stracic troszke wiecej groszku niz za kilka lat wymieniac piec.A temp zadana mam w tej chwili 70st.Mam 60 m2 podlogowki moze to ona jak sie nagrzewa tak wychladza powrot.. .Ogolnie staram sie trzymac te 55 na powrocie.Chodzi mi o to ze jak ustawie ochrone powrotu na 55st nagrzanie salonu do zadanej temp trwa kilka godzin ,poniewaz silownik pilnujac powrotu powoli puszcza cieplo na dom. Wiocznie masz tak zrobioną instalację, że nie nadaje się do tego typu sterowania. Jeśli chcesz to skutecznie poprawić, to trzeba zastosować dodatkową pompę w małym obwodzie kotłowym - ona utrzyma 55 na powrocie bez problemu.
rallko Opublikowano 2 Grudnia 2012 #513 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Witam, proszę o poradę , od kilku dni spadła temp.poniżej zera i mój piecyk pochłania 30 kg na dobę. Posiadam kocioł 25 kw , sterownik lider, zawór trójdrożny, pow. ogrzewania 150 m2, dom nie ocieplony , termostaty na grzejnikach , pale ekogroszkiem tzw. Syberyjskim 27 kw Oto moje ustawienia sterownika Temp. 55 C Czas podawania 17s Czas między podawaniem 80 s Obr. Dmuchawy 35% Krotność 2 przedmuch 10s Obr. dmuchawy podtrzymania 27% Przerwa 13 min Histereza 2 Rozpalanie następuje przy temp 52,8 C po 10 min temp. nadal spada do 51 , następnie zaczyna wzrastać , po 11 min osiąga 55,2 C – rozpalanie trwa 21 min Nadzór po 6 min temp. Wzrasta nadal do 56,3 C po czym zaczyna opadać, Po 13 min od zakończenia rozpalania następuje przedmuch (temp. 54,6 C) , Po 7 min temp na kotle spada do 52,8 C i następuje znowu rozpalanie . Stan podtrzymania( Nadzoru ) trwa 20 min Popiół to spieki które rozsypują się w rekach Proszę bardzo o pomoc doświadczonych użytkowników o wskazanie gdzie popełniam błąd, co zmienić w ustawieniach, mam nadzieje ze przejrzyście opisałem wszystko.
lucke Opublikowano 2 Grudnia 2012 #514 Opublikowano 2 Grudnia 2012 A co to za kocioł ? na te 25 kW to tragedii nie ma(30kg) jesli budynek nie ocieplony i może w dodatku nowy bo tu nic nie napisałeś,Daj jak najwięcej informacji to poszczegolni użytkownicy podpowiedzą coś.
rallko Opublikowano 2 Grudnia 2012 #515 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Kocioł z Pleszewa STALKOT , budynek nieocieplony z lat 80-tych
dudus1234 Opublikowano 3 Grudnia 2012 #516 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Lucke jak u ciebie wygląda ilość spalonego ekogroszku jak temp. na zewnątrz spadła poniżej zera ? U mnie widzę że ponad worek 25 kg leci na dobe ale mniej niż 30 kg. Narazie ustawiłem podawanie na 15 s. przerwa 52 s. wentylator 27 % . Zawuważyłem że jak ustawie wentylator na 40 % to czopuch robi się gorący a piec dłużej dochodzi do zadanej.
lucke Opublikowano 3 Grudnia 2012 #517 Opublikowano 3 Grudnia 2012 U mnie nie przekracza jeszcze 20 kg. Wczoraj przestawiłem troszeczke zawór 4d i kocioł dłuzej w podtrzymaniu stoi przez co mniej opału idzie. wentylator też mam na 27 :) a czasy to podawanie 13 sek i przerwa 48 :)
dudus1234 Opublikowano 3 Grudnia 2012 #518 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Masz u siebie zamontowaną pompke do małego obiegu ? Czy standartowo jedną do C.O a drugą do C.W.U ?
browarek Opublikowano 3 Grudnia 2012 #520 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Piszecie koledzy ze defro zaleca tem. powrotu 55 stopni, w mojej dtr-ce do kotła 25kW DDuni mam jasno i wyraźnie napisane ze min. temperatura powrotu to 45 stopni, u mnie spokojnie taka temperatura utrzymuje się przy zasilaniu 60 stopni,dodam ze nie mam zaworu 3d ani 4d Witam, proszę o poradę , od kilku dni spadła temp.poniżej zera i mój piecyk pochłania 30 kg na dobę. Posiadam kocioł 25 kw , sterownik lider, zawór trójdrożny, pow. ogrzewania 150 m2, dom nie ocieplony , termostaty na grzejnikach , pale ekogroszkiem tzw. Syberyjskim 27 kw Proszę bardzo o pomoc doświadczonych użytkowników o wskazanie gdzie popełniam błąd, co zmienić w ustawieniach, mam nadzieje ze przejrzyście opisałem wszystko. Kolego nie przejmuj się, mój piec spala 40 kg na dobę a ogrzewam 120m2 nieocieplonego domu z lat 70, co prawda pale kiepskim miałem o kaloryczności jakieś 22kJ :)
rallko Opublikowano 3 Grudnia 2012 #521 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Chodzi mi głownie o to że rozpalanie trwa 21 min jak go skrócić np. do 15 min lub wydłużyć podtrzymanie, bo podtrzymywanie to tylko 20 min. "Browarek" jakie masz ustawienia na ten miał ?JA próbowałem palić miałem w listopadzie ale chyba miałem za wilgotny (kupiłem na składzie 3 worki na probe) mi sie zawieszał w podajniku.
browarek Opublikowano 3 Grudnia 2012 #522 Opublikowano 3 Grudnia 2012 5podawanie, 30przerwa, dmuchawa 55%, praktycznie cały czas kombinuje z nadmuchem i przysłoną dmuchawy bo próbuję pozbyć się szlaki, u mnie piec dochodzi do zadanej w jakieś 12 min a w podtrzymaniu jest kolo 14 min, miał mam suchy ale słabej jakości
kraska13 Opublikowano 3 Grudnia 2012 #523 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Pamietajcie nie ma nic gorszego niż wilgotny miał zawieszanie sie w podajniku to pikus przy tym co sie dzieje podczas spalania!!
Balzak Opublikowano 3 Grudnia 2012 #524 Opublikowano 3 Grudnia 2012 mi próby spalania miału też nie zaciekawie wyszły, ale jeszcze zrobie podejscie wysusze dobrze miał i spróbuje, ale to chyba bliżej wiosny
rallko Opublikowano 3 Grudnia 2012 #525 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam, proszę o poradę , od kilku dni spadła temp.poniżej zera i mój piecyk pochłania 30 kg na dobę. Posiadam kocioł 25 kw , sterownik lider, zawór trójdrożny, pow. ogrzewania 150 m2, dom nie ocieplony , termostaty na grzejnikach , pale ekogroszkiem tzw. Syberyjskim 27 kw Oto moje ustawienia sterownika Temp. 55 C Czas podawania 17s Czas między podawaniem 80 s Obr. Dmuchawy 35% Krotność 2 przedmuch 10s Obr. dmuchawy podtrzymania 27% Przerwa 13 min Histereza 2 Rozpalanie następuje przy temp 52,8 C po 10 min temp. nadal spada do 51 , następnie zaczyna wzrastać , po 11 min osiąga 55,2 C – rozpalanie trwa 21 min Nadzór po 6 min temp. Wzrasta nadal do 56,3 C po czym zaczyna opadać, Po 13 min od zakończenia rozpalania następuje przedmuch (temp. 54,6 C) , Po 7 min temp na kotle spada do 52,8 C i następuje znowu rozpalanie . Stan podtrzymania( Nadzoru ) trwa 20 min Popiół to spieki które rozsypują się w rekach Proszę bardzo o pomoc doświadczonych użytkowników o wskazanie gdzie popełniam błąd, co zmienić w ustawieniach, mam nadzieje ze przejrzyście opisałem wszystko. Chodzi mi głownie o to że rozpalanie trwa 21 min jak go skrócić np. do 15 min lub wydłużyć podtrzymanie, bo podtrzymywanie to tylko 20 min. Czy ktos ma jakies propozycje?