Dzień dobry. Jestem nowy na forum. Chciałbym aby ktos udzielil mi odpowiedzi na pytanie: czy w instalacji z wymuszonym obiegiem rury na powrocie powinny mieć wiekszą średnice czy też na odwrót?

Opublikowano

Powinny być takie same średnice. Minimum 1 cal.

Opublikowano

Czy to na grawitacji czy na obiegu z pompką, średnice rur powinny być takie same zarówno na zasilaniu jak i na powrocie.

Opublikowano

Dla wymuszonego musisz trzymać się poniższych zaleceń dot max prędkości przepływu:

dla stali Vmax=1,5m/s

dla miedzi Vmax=1m/s (zużycie przez tarcie osadów)

dla PP i Pex Vmax=2m/s (duża gładkość ścianek)

przytaczam te dane z pamięci, więc pewnie lepsi fachmani mnie poprawią :) W każdym razie musisz pokonać opory (odp. wys. podnoszenia pompy=max ciśnienie oporów) i przetłoczyć nośnik ciepła w ilości odpowiedniej do max mocy strat obiektu ogrzewanego. Równania można sobie samemu dośpiewać, albo znaleźć we wszystkich poradnikach instalatora (także u producentów rurek, choćby Wavin czy TC)...

 

Dla grawitacji straty ciśnienia na oporach instalacji muszą być mniejsze od zysku ciśnienia na różnicy gęstości wody zasilania wzgl gęstości na powrocie. Tu trochę więcej jest liczenia, ale jaka radość na zakończenie robót: samo to działa unplugged :)

PozdrA.

Opublikowano
dla miedzi Vmax=1m/s (zużycie przez tarcie osadów)

dla PP i Pex Vmax=2m/s (duża gładkość ścianek)

 

To są prędkości dla instalacji WODOCIĄGOWYCH a nie CO. Tam gdzie woda krąży ciągle nie należy przekraczać 0,1[m/s] dla miedzi.

Opublikowano

Sorki, nie dotarłem do tego zalecenia - jest b.istotne przy obiegach wymuszonych...

Ale znalazłem zaś takowe, że przy V<0,4m/s instalacja dobrze się odpowietrza i łatwo grawituje, co może być przydatne dla projektowania amatorskiego!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.