Co sądzicie o Pex
Witam. Ja używam Pex do wszystkiego- no prawie, chyba tylko nie do solar. C.O., ciepła woda, zimna woda. Pierwszy raz słysze ze trzeba uważać na złączkach. Chyba zależy jakego producebta używasz. Oczywiście ze nie będzie pasować rura 16 do złączki 15, i na odwrót. Używaj materiału jednego producenta i bedzie OK. Szybko Tanio i Pewnie ! POLECAM
-
ogrzewanie podłogowe
jeżeli juz podłogówki nie masz podłonczonej do jakiegos rozdzielacza czy pionu ( by sie odpowietrzało ) dobrze by było wstawić gdzies przy RTL jakis odpowietrznik automatyczny bo inaczej cały czas bedzie ci sie zapowietrzała. A by ją odpowietrzyc musisz ja przelac; tzn. jeżeli masz jakies zawory to zakręć jeden zawór i wykręć rure, tak by sie "wylało" całe powietrze. Druga sprawa to to ze ci nie cisnie na podłogówke. Jeżeli masz nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi to powinno się ich wstępnie zkrezować, tak by mniej (teoretycznie) szło na grzejniki. Jest to trudny sposób na wyważenie instalacji ale wykonalny ( jeżeli wszędzie masz zawory). Tym sposobem możesz uniknąć umieszczania dodatkowej pompy. Oczywiście grawitacyjnie nie bedzie ci grzała. Karygodny błąd! Brak zbiornika wyrównawczego. Przy piecu na paliwo stałe MUSI być zbiornik wyrównawczy.
-
Pytanie
Witam. 1. Pytanie do piotrka: Nie zapomnieli chłopcy o zawoże zwrotnym przy pompce cyrkulacyjnej ? :lol: 2. Co do zbiornika to rzeczywiście powinien wychodzić z zasilania ... reszte juz nie raz napisano. 3. Zawór zakręcony na powrocie z instalacji może nie wystarczyć do końca. Zwłaszcza gdy instalacja jest wykonana w miedzi i bez rozdzielaczy na pietrach. Istnieje coś takiego jak kawitacja . Przy wyższej temp. podciągnie ci ciepło do przynajmniej najbliższych grzejników.
-
regulator temp w mieszkaniu czy termostaty?
Regulatory sprawdzają sie w pomieszczeniach otwartych; np. połączona kuchnia, jadalnia i pokój gościnny. A w reszcie pokoi termostaty
- proszę o pomoc
-
Przeróbka instalacji C.O.
jak juz bedziesz zdejmował grzejniki to dobrze jest odrazu założyć jakieś zawory by w razie czego przykrezować niektóre.
-
Przeróbka instalacji C.O.
napisz jeszcze czy masz jakiekolwiek zawory na grzejnikach? jaki to grzejnik do którego idzie 3/4" i jakie to będą grzejniki na poddaszu? Czy masz pmpe czy chodzi to grawitacyjnie. To dosyć ważne.
-
Jakie srednice rur
Spróbuję ci trochę pomóc. Zacznijmy od tego ze twoja instalacja nie może pracować w układzie zamkniętym przy piecu na paliwo stałe. Chyba że zamontujesz wymiennik co w tym przypadku nie ma sensu. Tak więc musisz mieć naczynie wzbiorcze o którym piszesz dalej. Naczynie oczywiście ciągniesz osobną rurką najwyżej jak potrafisz :D Wmontowujesz je w piec PRZED jakimikolwiek zaworami ( czterodrożnymi, itp...) Srednica wystarczy 22. Z pieca proponuje ten kawałek wyjedź sobie ten kawałek na 35 a piony już pużniej na 22. Pod wylewke możesz dać obojętnie jakie rury ale łączysz tylko na twardo. ZADNYCH MIEKKICH LUTóW Jakieś schematy znajdziesz właśnie przy opisach zaworów 4 drogowych. powodzenia
-
Potrzebna pomoc w nowym ogrzewaniu.
a czy rury od przyłącza do rozdzielenia miedzy nową instalacje sąsiada a twoją starą tez są wymienione? Jeżeli nie to już wiesz. Nic nie da, że sąsiad wymienił sobie na swojej połowie , skoro doprowadzenie ma zarośnięte. No i średnice rur. Zależy czym jedziesz ale średnica wewnętrzna rury na jedno mieszkanie powinna być conajmniej fi 20. Ale i ciśnienie powinno być też większe- myśle ze ok 4 wystarczy.
-
Instalacja C.O male mieszkanie - Duzo pytan
W 100% zgadzam się z tymi co odradzają ci złączki skręcane pod tynk czy do wylewki.To nic pewnego! Sam jadąc po pewnym czasie do klienta gdzie były jakieś kształtki skrecane nie raz spotkałem się z tym ze były poluzowane. Ciepło zimno, ciepło zimno i sie może poluzować. Inwestując 5 tyś w piec nie oszczędzaj 200 na porządne złączki. Co do rury pex to spokojnie w układzie otwartym i przy grzejnikach z termostatem spokojnie możesz pojechać do 6 średnich grzejników rurką 20. Piszesz że masz małe mieszkanie wiec bez obaw.
-
Jak zbudowac instalcje wodnego ogrzewania podłogowego zasilanej z pieca na paliwo stałe
jeżeli masz rozdzielacz to na powrocie pętli z podłogówki wystarczy że dasz zawory termostatyczne np. danfoss FJVR i to wszystko jezeli chodzi o podłogówke. A jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy t o poszukaj na forum - duzo razy było to juz omawiane.
-
jakie pexy do c.o.
zostawiasz 5 cm wiecej rury i robisz prubę . potem obcinasz i gotowe.
-
jakie pexy do c.o.
zaciśnięcie rury PEX złączką skrecaną nie trwa wiecej nic 15s.
- Pompa pomuje bez przerwy
-
jakie pexy do c.o.
Tego roku, kiedy tak ładnie przymroziło kolesia nie było w domu i nikt mu nie zapalił w piecu. W jednym pokoju rure renomowanej firmy rozwaliło mu w trzech miejscach. Sam pierwszy raz sie z takim czyms spotkałem i teraz juz wiem ze jest to możliwe. Kucie w wylewce az do rur- nie życze nikomu. Pozdrawiam