Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam zrobiłem instalację! Odpaliłem piec i zonk na wyjściu 80 stopni a na powrocie jakieś 25 i nie pcha wody.

Zawory wszystkie otwarte odcinające i zasilające, pompa na trzecim biegu, a grzejniki są gorące, ale nie wszystkie.

na przykład w łazience w ogóle nie grzeje. Grzejnik jest na wysokości 1 metra. Są jeszcze trzy grzejniki stalowe jeden 60x60 Dwa po 60x100 a i jeszcze mały 3 żebra na przedpokoju! Pojedynczo grzeje każdy a razem jest kicha! No i ta temperatura powrotu! Instalacja przy piecu 1" układ otwarty,przelewowy na strychu, na grzejniki idą rurki Plex 16mm

Może słaba pompa Nazwa:Water Force 25-40-180C

Pmax 1.0 MPa

65W/45W/35W

Czemu pomocy!!!

Opublikowano

Jak wysoko pompa ma pchać wodę w tej instalacji ? Masz 40 a to zaledwie 4 mb wysokości słupa wody. Obstawiam za małą wydajnością pompy. 40 nadaje się do zasilania domu parterowego lub mieszkania na jednej kondygnacji bądź do ładowania zbiornika C.W.U. Druga ważna sprawa to zrównoważenie instalacji poprzez nastawy wstępne na zaworach. Jeżeli takie posiadasz to poustawiaj wszystkie np na 1 i zobacz czy te co nie chciały ruszyć zaczną grzać. Jeżeli grzejnik nie będzie osiągać właściwej temperatury to przestaw na 2 itd. aż do skutecznego grzania wszystkich grzejników.

Opublikowano

Witam zrobiłem instalację! Odpaliłem piec i zonk na wyjściu 80 stopni a na powrocie jakieś 25 i nie pcha wody.

Zawory wszystkie otwarte odcinające i zasilające, pompa na trzecim biegu, a grzejniki są gorące, ale nie wszystkie.

na przykład w łazience w ogóle nie grzeje. Grzejnik jest na wysokości 1 metra. Są jeszcze trzy grzejniki stalowe jeden 60x60 Dwa po 60x100 a i jeszcze mały 3 żebra na przedpokoju! Pojedynczo grzeje każdy a razem jest kicha! No i ta temperatura powrotu! Instalacja przy piecu 1" układ otwarty,przelewowy na strychu, na grzejniki idą rurki Plex 16mm

Może słaba pompa Nazwa:Water Force 25-40-180C

Pmax 1.0 MPa

65W/45W/35W

Czemu pomocy!!!

 

Witam.

Narysuj schemat swojej istalacji ,w miarę wiernie odzwierciedlający długości przewodów do grzejników.

Regulację rozpocznij od grzejnika ,który jest najbliżej pompy,przykręć zawór tak aby grzejnik był ciepły a zawór prawie zamknięty.

I teraz poczekaj .

Układ musi się ustabilizować ,może to być 0.5 h i zrób to samo z następnym ,trochę dalszym grzejnikiem. I tak dalej do ostatniego , najdalszego.

Pamiętaj że tak wyregulowany układ przestaje stabilnie pracować ,gdy ktoś otworzy na maxa którykolwiek z zaworów.

 

Praktyczne są zawory termostatyczne z nastawą wstępną ,Danfosy mają pierścień który łatwo nastawiać ,do innych możesz potrzebować specjalnych nastawników .

 

Możesz zrobić to samo na zaworach odcinających powrót (jeżeli je zainstalowałeś).

 

Wysokością podnoszenia pompy 4 m tak bardzo się nie przejmuj, w układzie CO pompa pokonuje tylko opór instalacji,(po stronie ssania i tłoczenia ma taki sam słup wody),

I jeszcze jedna sprawa ,temperatura powrotu nie jest istotna ,istotna jest temperatura w pomieszczeniach ,jak masz ciepło to nie jest ważne czu grzeje pół czy ćwierć grzejnika ,czy powrót ma 35 czy 25 stopni .

 

Szybkiej i skutecznej regulacji i ciepłych świąt

Opublikowano

Nie wiem czy wysoko na moje to najwyższy grzejnik jest na wysokości 2metrów (licze jego najwyższy punkt-czyli odpowietrzniki)żadnych zaworów termostatycznych nie ma! Są tylko zwykłe odcinające dolne na imbus pod kapselkiem, a górne z białą plastikową gałą! i to wszystko! Grzejników na wysokości 0,8metra (licząc ich najwyższe punkty) są trzy-razem 2,5m Instalacja prosta jak metr drutu w kieszeni! do pompy 1"stalowa za pompą idzie pleksa 16mm przy podłodze do przedpokoju. Tam są dwa trójniki od którego idą rurki do grzejniczka małego 3 żebra alu! i w podłogę pod drzwiami do pokoju! następnie wychodzą z podłogi w rogu przedpokoju i też są zakończone trójnikami! Od nich idą rurki do grzejników w dużym pokoju 2x 1m, a z drugiej części trójników na przedpokoju idą rurki do łazienki zakończone też trójnikami bo z jednego końca wychodzą rurki na grzejnik łazienkowy a z drugiego końca idą rurki do grzejnika w małym pokoju! i to wszystko! I albo grzeje grzejnik na przedpokoju i w małym a te w dużym słabo a w łazience prawie w ogóle, albo w małym i na przedpokoju a w dużym i w łazience nie! zawory wszędzie otwarte na maksa!

Opublikowano
Nie wiem czy wysoko na moje to najwyższy grzejnik jest na wysokości 2metrów (licze jego najwyższy punkt-czyli odpowietrzniki)żadnych zaworów termostatycznych nie ma! Są tylko zwykłe odcinające dolne na imbus pod kapselkiem, a górne z białą plastikową gałą! i to wszystko!...

Witam .

No to może jednak zrób schemat tej instalacji bo chyba tak to nic nie wywróżymy .Pompa 40 na tą wysokośc w zupełności wystarczy jak nie jest china.

PS. Nie pleksa tylko pexa.

Pozdrawiam.

Opublikowano
....

Instalacja prosta jak metr drutu w kieszeni! do pompy 1"stalowa za pompą idzie pleksa 16mm przy podłodze do przedpokoju. Tam są dwa trójniki od którego idą rurki do grzejniczka małego 3 żebra alu! i w podłogę pod drzwiami do pokoju! następnie wychodzą z podłogi w rogu przedpokoju i też są zakończone trójnikami! Od nich idą rurki do grzejników w dużym pokoju 2x 1m, a z drugiej części trójników na przedpokoju idą rurki do łazienki zakończone też trójnikami bo z jednego końca wychodzą rurki na grzejnik łazienkowy a z drugiego końca idą rurki do grzejnika w małym pokoju! i to wszystko!

......

 

Tak dla pewności mojego czytania ze zrozumieniem. Czyli od pompy idzie PEX 16mm (jedna gałazka zasilająca) która rozdziela się na trójniki i grzejniki, dalej również PEX 16mm od trójników plus kolejne trójniki i grzejniki???

Opublikowano

no to wszystko jasne ,zbyt mały przekrój głównej rury zasilającej i powrotnej.zmień przekroje rur i bedzie ok.rurką fi 16 to można zasilic najwyżej dwa średnie grzejniki ,a nie całą instalację

Opublikowano

Większa pompa = duże hałasy., ze względu na duże prędkości przepływu. Trzeba stopniować średnice instalacji. Ponadto właściwa regulacja instalacji poprzez kryzy lub zawory z nastawą wstępną. inaczej trudno będzie instalację wyregulować. Przede wszystkim trzeba zmienić pierwsze odcinki instalacji na większą średnicę. Przy tej średnicy przy prędkości 1m/s mamy przepływ rzędu 400l/h a to zbyt mało dla tej instalacji. Wymagana byłaby w początkowym odcinku rura o średnicy 25mm co daje przepływ godzinowy 1412l/h przy prędkości 1m/s. a wskazane byłoby 0,5m/s co daje 706l/h

Opublikowano
A jest jakieś inne wyjście np. większa pompa

Założenie większej pompy to nie jest rozwiązanie. Przy tym przekroju wyjścia prędzej zacznie kawitować niż tłoczyć.

Kolega wyżej dał ci jedyną sensowną radę.

Czego spodziewałeś się tworząc taką instalację?

Większość kotłów posiada wyjścia minimum 1'' (te małe) a generalnie to 1,5-2''. Nie bez powodu!

Ty chcesz przetłoczyć zład kotła przewodem 16mm!

Zajrzyj do kształtki PEX 16mm i zobacz jak dużą kryze one stanowią. Pole przekroju gdzieś w okolicach 0,5 cm2.

Z tego też powodu stosując PEX do celów ogrzewnictwa, należy zastosować metodę rozdzielaczową a nie trójnikową. Stopniowanie średnic na PEX-sie w systemie trójnikowym mija się z celem, gdyż jest bardziej kosztowne od rozdzielacza.

 

Na 80 sC ten PEX pochodzi może ze pare lat. Później zaczną się problemy, głównie z przeciekającymi kształtkami jeśli użyłeś tych skręcanych. Stosowanie technologii PEX bez systemów obniżania i nadzoru temperatury pracy jest ryzykowne. Czas pokaże jak będzie po 10, 15, 20 czy 25 latach.

 

Ciągle nowa technologia PEX każe ufać informacjom producentów. Polecam lekturę np. tego:

 

http://www.uponor.com.pl/uponor_cms/wp-con..._poradnik_i.pdf

 

Ciekawe informacje na stornach 3 i 14.

 

Kto czyta, nie błądzi!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.