Witam !!!

 

Posiadam kocioł firmy "ZIELKE" o mocy 18 KW , rozmiar mieszkania wynosi 120 m2.

Po rozpaleniu kotła do 55 C, gotuje mi się woda w samym kotle. Rura z kotła ma średnice 28mm, jest wyprowadzona ok. 1,5m , a do grzejników jest rura 22mm oraz 17 mm. Proszę o rade. Jaka przyczyna może być, że woda gotuje się kotle ?

Opublikowano

Po 1. woda przy 55stop się nie gotuje

domyślam się ,że masz nastawione 55 stop, a pomimo tego woda się gotuje

to po 1. możesz mieć nieszczelności na drzwiczkach i dlatego piec przeciągta tamtędy powietrze , co powoduje samoczynne "rozbujanie" kotła-rada-uszczelnić silikonem prześwity

po2. masz za duży kocioł na podany metraż -rada- załadunek kotła mniejszymi porcjami , ale częściej

Opublikowano

Prawdopodobnie masz doczynienia z punktowym gotowaniem wody w kotle. Przyczyn może być kilka. Za duży kocioł, za szybko rozpalasz, za bardzo poskręcane grzejniki, jeśli masz pompkę to może za mała, może uszkodzona, może zatkany filtr przed pompką. Pomyśl trochę. Cały problem w tym, że woda w kotle jest mocno podgrzewana a nie ma odbioru ciepła. Przepatrz układ.

Opublikowano
Prawdopodobnie masz doczynienia z punktowym gotowaniem wody w kotle. Przyczyn może być kilka. Za duży kocioł, za szybko rozpalasz, za bardzo poskręcane grzejniki, jeśli masz pompkę to może za mała, może uszkodzona, może zatkany filtr przed pompką. Pomyśl trochę. Cały problem w tym, że woda w kotle jest mocno podgrzewana a nie ma odbioru ciepła. Przepatrz układ.

 

 

 

1 .Po pierwsze instalator nie zamontował mi filtra przed pompą ? czy to jest waże ?

2. Mam dwa grzejniki na górze ok. 3m wysokości i 8 na dole grzejników

3. Kocioł posiada dmuchawę , jak się załączy , temperatura ustawipna jest na 55 C , zaczyna gotować się woda w kotle , ale nie wylatuje naczyńkiem zbiorczym. Pompa jest firmy GRUMSFOST 25-40.

Opublikowano

ad.1 filtr powinien być w celu ochrony pompki przed zanieczyszczeniami w instalacji, zawsze jakieś są

ad.3 ustaw dmuchawę na mniejszą moc (na połowę obecnej) niech kocioł wolniej się rozpala, takie gotowanie punktowe jest "nie zdrowe" dla kotła.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.