czarnyf21 Opublikowano 31 Maja 2008 #1 Opublikowano 31 Maja 2008 Witam. Chciałbym nawiązać do tematu podłączenia wymiennika cwu przed zaworem 4D. Mianowicie, czy podłączenie przed zaworem 4D bez zastosowania pompy ładującej zasobnik będzie działać poprawnie? Dlaczego zalecane jest podłączenie przed zaworem 4D? Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 31 Maja 2008 #2 Opublikowano 31 Maja 2008 Witaj, To zależy od bardzo wielu czynników. Jednak warto zastosować drugą pompę ładującą zasobnik c.w.u. Uzyskuje się od razu możliwość sterowania np. różnicowego zapewniającego najbardziej ekonomiczne ogrzanie ciepłej wody. I zawsze się podłącza na wyjściu i powrocie kotła przed zaworem 4-drożnym. Pozdrawiam. Cytuj
kand Opublikowano 31 Maja 2008 #3 Opublikowano 31 Maja 2008 Witam Temat był już poruszany, ale zrobię powtórkę. Odpowiedź na pierwsze pytanie otrzymałeś. Ale warto obok montażu pompy cwu przewidzieć ogrzewanie grawitacyjne można je wykorzystać do grzania ciepłej wody użytkowej latem. Odpowiedź na drugie pytanie: Przed zaworem 4-drogowym temperatura wody jest na tyle wysoka (około 60-70 stopni C), że ogrzeje ona wodę w bojlerze, zaś temperatura wody wypływającej z zaworu 4-drogowym w kierunku instalacji zasilającej grzejniki jest za niska (30-50 stopni C) i nie jest ona w stanie ogrzać cwu, chyba że chcesz korzystać z letniej wody. Zajrzyj tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=802 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=3207 Pozdrawiam Cytuj
kucior Opublikowano 1 Czerwca 2008 #4 Opublikowano 1 Czerwca 2008 WitamTemat był już poruszany, ale zrobię powtórkę. Ale warto obok montażu pompy cwu przewidzieć ogrzewanie grawitacyjne można je wykorzystać do grzania ciepłej wody użytkowej latem. Pozdrawiam Nie bardzo kumam tutaj. Tzn zima bojler poleci na pompie cwu /tzn drugiej tej do cwu a nie na glownej/? Latem z kolei na grawitacji? Pompa cwu wstawiona w obieg nie zatrzyma przeplywu na tyle ze grawitacja nie bedzie miec sensu? Chyba ze myslisz o zaworach odcinajacych pompe i obejsciu jej 'dookola' - czy tak? Czyli po przejsciu w tryb letni odcinamy pompe i przepalamy a bojler idzie na grawitacji? Dzieki. Cytuj
kand Opublikowano 1 Czerwca 2008 #5 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Witam "Tzn zima bojler poleci na pompie cwu /tzn drugiej tej do cwu a nie na glownej/?" - tak na drugiej do CWU. "Latem z kolei na grawitacji?" - tak "Pompa cwu wstawiona w obieg nie zatrzyma przeplywu na tyle ze grawitacja nie bedzie miec sensu?" - pompa wstawiona równolegle z układem grawitacyjnym. "Chyba ze myslisz o zaworach odcinajacych pompe i obejsciu jej 'dookola' - czy tak?" - montując pompę i tak musisz założyć zawór kulowy, zawór zwrotny i filtr, grawitację puszczasz jak najkrótszą i najprostszą drogą, pompę zaś na powrocie z bojlera. "Czyli po przejsciu w tryb letni odcinamy pompe i przepalamy a bojler idzie na grawitacji?" - tak. Za pomocą zaworu kulowego na zasilaniu grawitacyjnym bojlera wybierasz czy CWU jest ogrzewana w układzie pompowym czy grawitacyjnym, jest to te same rozwiązanie jak przy zasilaniu CO w układzie pompowym i grawitacyjnym. Jeżeli chcesz zaoszczędzić na zakupie i montażu drugiej pompy możesz zmontować układ grawitacyjny z dwoma trójnikami i między nimi zaworem kulowym, gdyby się to nie sprawdziło możesz łatwo dołożyć pompę. Pytanie czy warto? Na nie musisz odpowiedzieć sobie sam. Pozdrawiam Cytuj
czarnyf21 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Autor #6 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Witam jaka powinna być wielkośc pompy ładującej cwu? Czy może być mniejsza od pompy do c.o? Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 2 Czerwca 2008 #7 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Witaj, Minimalna moc tej pompy. 25/35 lub 25/40 i 1 bieg jeśli blisko kotła to aż nadto. Pozdrawiam. Cytuj