Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Źle Zamontowany 4d


jacekwyd

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,namieszałem troszkę z montażem zaworu 4d esbe vrg 140 ponieważ zasugerowałem się rysunkiem z instrukcji dostarczonej z zaworem

post-18494-1292762420_thumb.jpg

moje podłączenie jest takie jak 1b na tej instrukcji

I teraz moje pytanie

1 jak powinno być ustawione zwieradło czy w kierunku wyjścia z kotła ,powrotu,zasilania czywejścia do kotła??

Ja zrobiłam tak,czy to jest dobre??

post-18494-1292763018_thumb.jpg

 

2 I jeszcze pytanie czy regulacja odbywa się tylko w zakresie tej skali czy tak jak jest możliw czyli od 0 do 90stopni

post-18494-1292763277_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź,pompa jest nad zaworem na zasilaniu.

Dziwi mnie jeszcze to że producent tak to przedstawia na instrukcji a a gdzie indziej inaczej i widzę że jestem nie pierwszym "Amatorem instalatorem"który dał się na to nabrać (chodzi mi oczywiście o ułożenie zaworu względem pieca a te kwadraciki i kółeczka na nim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.