witam potrzebuje pomocy czy taki schemat zda egzamin i jest bezpieczny??

instalacja jest wykonana z zgrzewanych rur pp oczywiście stabilizowanych wiec temperatura nie moze przekraczac 80 stopni instalacje do zaworu trójdrożnego bedzie wykonana z miedz tak samo jak do boliera bardzo przosze o pomoc

post-21550-1290009035_thumb.jpg

Opublikowano

Z grubsza.

Drga pompa do cwu na pewno by nie zaszkodziła.......

post-165-1290020577_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

wielkie dzieki a mam pytanie jak myslisz ten zawór trójdrozny zda egzamin? bo z tego co słyszłam to nim mozna tylko ustwic temperature do 60 stopni i bije sie ze jak przyjda mrozy np - 25 to te 60 moze byc zamało JAK MYSLISZ?

Opublikowano

Poczytaj o zasadzie działania zaworu 3d - takiego zwykłego.... (nie termostatycznego).

Opublikowano
  • Autor

NO TAK TYLKO ON NIE PUŚCI WIEKSZEJ TEMPERATURY NIZ MU ZADAMY A W TYCH ZAWORACH TO MOZNA CHYBA USTAWIĆ NAJWIEKSZA TEMPERATURĘ 60 STOPNI TAK? JAK BEDZIE WIEKSZA TO ON WTYDY MIESZA WODE Z POWROTEM

Opublikowano
  • Autor

moze zapytam inaczej czy zawór trójdrozny uchroni mi instalcje przd przegrzniem poniewaz jest mozliwosc ze woda w kotle sie zagotuje

Opublikowano

KICEEK ja obecnie jestem po wymianie instalacji co.Instalacja tylko przy kotle i do zasobnika cwu z miedzi reszta z PP stabiglass. Tez martwiłem się o ewentualne przegrzanie rur (zagotowanie wody w kotle) i postawiłem na zawór 4D (ochrona kotła i sterowanie temp.obiegu CO) + siłownik + sterownik Unicontrol mix 07 w którym jest możliwość ustawienia max temp jaka może popłynąć na obwód co. Nie jest to tanie rozwiązanie ale wolę dmuchać na zimne i mieć możliwość "zapanowania" nad temperaturami nie wspominając o sterowaniu pogodowym.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

witam podłaczyłem juz piec i mam pytanie podłaczyłem boiler płaszczowy przed pompom do grzejników wiec boiler działa na samej grawitacji ale nie podoba mi sie schemat podłacznia poniewaz na instrukcji było tak jak na rysunku a moim zdnaiem powina byc odwrotnie co o tym sadzicie bedzie tak działać na na grawiitacji??

post-21550-1290939287_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

100 l płaszczowy i musze powiedziec ze po takim podłaczeniu woda jest tylko letnia

Opublikowano

Pompa ładująca zbiornik CWU potrzebna wraz z zaworem zwrotnym klapowym.

Zasilanie w górnej części zbiornika a powrót w dolnej.

Samą grawitacją tego nie załatwisz, widocznie płaszcz bojlera ma duże opory hydrauliczne.

Opublikowano
  • Autor

a jak bym podłaczył pod pompe od grzejników? czyli w instrukcji było zle bo napisali ze zasielenie od dołu o powrót od góry

Opublikowano

Jeżeli przed tą pompą nie ma zaworów mieszających to możesz podłączyć za nią. Na wejściu do płaszcza zbiornika zainstaluj tylko zawór zwrotny klapowy by w przypadku wyłączenia pompy "ciepło" ze zbiornika nie uciekało :)

Opublikowano

Nie widziałem jeszcze takiego bojlera

Jakiej to jest firmy ?

Opublikowano

Nie lepiej dołożyć do inwestycji 150-250 zeta na drugą pompę z osprzetem i mieć to wszystko w nosie.

Masz zapewniony odpowiedni przepływ czynnika przez płaszcz i możliwość ustawienia (o ile sterownik ma taka funkcję) temperatury wody w bojlerze.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.