Opublikowano

Mam piec defro duo 15 kW.Problem jest taki , że wydobywa się niewielka ilość tlenku węgla przez otwartą klapkę wentylatora w tedy gdy nie pracuje piec i jest wyłączony wentylator.Z góry dziękuję za pomoc.

Opublikowano

Jak stwierdziłeś że to CO[tlenek węgla.] ?? Masz cofkę kominową, zawirowania na dachu

Hej!

Opublikowano
Jak stwierdziłeś że to CO[tlenek węgla.] ?

to wyzwaj kominiarzy albo kogoś, kto będzie w stanie zaradzi. Bo z ktołowni może zrobi Ci się komora gazowa.

jak to tlenek, a nie dwutlenek węgla. Zasadnicza różnica w "skuteczności"

Opublikowano
Mam piec defro duo 15 kW.Problem jest taki , że wydobywa się niewielka ilość tlenku węgla przez otwartą klapkę wentylatora w tedy gdy nie pracuje piec i jest wyłączony wentylator.Z góry dziękuję za pomoc.

 

tak jak baca podaj w jaki sposób ustaliłeś że to tlenek węgla? CO jest bezbarwny i bezwonny, nie da się go zoabaczyć ani poczuć.

 

A niezależnie od tego wyreguluj przeciwwage tej klapki (trzeba te nakrętki przesunąć bardziej na zewnątrz lub (tak ja u mnie) dołożyć jeszcze jedną. Klapka ma sie zamykać po zatrzymaniu wentylatora i ma się utrzymywać zamknięta!, jednocześnie nawet minimalne obroty wentylatora muszą ją chociaż troche otworzyć)

 

oraz szczotka w dłoń i czyszczenie pieca i komina

Opublikowano
  • Autor

Tlenek węgla stwierdziłem , że jest mierząc czujnikiem tlenku węgla.wydziela się po około dwóch godzinach około 17ppm.Komin ma 7 metrów ale dodatkowo założyłem jeszcze strażaka i to samo.Komin jest czysty -sprawdzałem.Nie wiem czy może się wytwarza podciśnienie w pomieszczeniu w którym jest piec i troszkę się w ten sposób cofa tlenek.

Opublikowano

nie jestem specem od pieców, ale co nieco wiem co może tlenek węgla zrobić człowiekowi. Wiem jak łączy się z hemoglobiną itd.

Więc jak wiesz czym to grozi.. ale tak serio wiesz czym.

Przepraszam że tak to podkreślam, ale tlenek węgla to nie to samo co dwutlenek węgla.

co do rozwiązania - rozszczelniłbym nieco piec, aby tlenek uchodził do komina a nie zbierał się we wnętrzu pieca. Bo jak rozumiem, piec jest szczelny. Może coś z górną klapą bym pomyślał, żeby tlenk był wywiewany do komina.

mam starego rupiecia, więc w nim nie byłoby problemu. Twój piec jest z nowoczesnych. WIęc zacząłbym od producenta, opisał problem i co oni na to.

Opublikowano

Witam!

 

W moim odczuciu to jaccekk 7788 masz felerny komin. Z twojego opisu wynika, że nie ma on odpowiedniego ciągu. Nawet po wyłączeniu dmuchawy komin powinien zasysać spaliny z kotła. U mnie jest tak, że gdy dmuchawa nie pracuje, a w tym czasie otworzę pokrywę zasobnika, to słyszę jak przez warstwę węgla powietrze zasysane jest przez komin. U ciebie jest chyba jakaś cofka?

Masz dopływ świeżego powietrza do kotłowni?

Opublikowano
  • Autor

Właśnie nie mam dopływu świeżego powietrza do kotłowni.Zacznę chyba najpierw od doprowadzenia świeżego powietrza do kotłowni.Może komin też nie zawsze dobrze ciągnie .Na kominie jest dodatkowo zabudowany strażak.Może strażaka jednak zdemontować i sprawdzić jak w tedy ciągnie komin?Napiszę za kilka dni jaki był powód wydzielania się tlenku węgla.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Zrobiłem dopływ powietrza do pieca i dalej wyziela się tlenek węgla około 12 ppm.Nie moge zbadać skąd może się wydzielać?

Opublikowano

Wiesz co, zaczyna mi się coś kojarzyć, ale zanim wnioski, jeszcze jedno pytanie. Jak zbudowany masz komin? Zakładam, że masz wkład metalowy w środku komina, ze stali kwasoodpornej, czy jakiejś tam. Ale... jaką masz temperaturę spalin na wyjściu z pieca? Czy komin jest nagrzany, czy zimny. Zakładam, że problem się nasila tym bardziej, im bardziej jest zimno na dworze. A żeby się działo jak piszesz, i ja myślę, musi Twój komin być zimny. W przeważającej jego długości.

Opublikowano
  • Autor

Komin mam z cegły pełnej , o przekroju 25cm X 14cm, wysokość komina jest około 7m z tym, że komin jest niższy niż dach/kalenica/ ponieważ dom ma wysokość 9m. Nie wiem czy na górnej części pieca nie ma gdzieś mikropęknięcia.Muszę chyba zdemontować górną część pieca i w tedy będzie można zobaczyć ponieważ w odległości około 1 m od pieca nie ma stężań tlenku 0 %. Jeżeli chodzi o komin to chyba się nie wraca ponieważ zrobiłem doświadczenie i dokładnie uszczelniłem wentylator od zewnątrz i też było po 10 minutach około 12 ppm tlenku węgla.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.