eslimak2 Opublikowano 7 Października 2010 #1 Opublikowano 7 Października 2010 Witam ! Wiem że było ale każdy przypadek inny dom docieplony 10 styropian 180 m2 piec tłok Jastal 25 kw kotłownia rura 5,4 cala mały obieg kocioł CWU na grawitacji pompa na zasilaniu zawór 4 drożny na parterze 4 grzejniki najdalszy pod oknem 2 metry na 40 cm dwupłytowy i on nie grzeje pozostałe prawie też były już kryzowane i przy starym piecu było ok Atmos na drzewo grzały ale tamten piec miał wejście powrotu przy podłodze a ten ma powyżej wyjścia powrotu z grzejników ( kotłownia jest na tym samym poziomie co kuchnia ) ,ale czy to ma znaczenie przy pompie i jeszcze jedno te 4 grzejniki i dwa na górze są podłączone na rurach pion 18 a do grzejnik 15 myślę że to za mało i brakuje wydajności. proszę o pomoc Cytuj
heso Opublikowano 7 Października 2010 #2 Opublikowano 7 Października 2010 Czy w tym pomieszczeniu, gdzie "grzejniki do polowy zimne" masz za zimno ? Przykręć te, które są gorące, wtedy więcej ciepła pójdzie na zimniejsze. Cytuj
eslimak2 Opublikowano 7 Października 2010 Autor #3 Opublikowano 7 Października 2010 własnie tak zrobiłem na dole gorace teraz powoli będę puszczał na górze dzieki bardzo za podpowiedź. Cytuj