Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich

Jestem posiadaczem pieca na ekogroszek: "Kocioł weglowy c.o z automatycznym dozownikiem paliwa

eko kw 15 elektomet

podgrzewa wodę (zbiornik 100L) i ogrzewa c.o [powierzchnie domu około 120 m2

zużywa moim zdaniem za duzo eko groszku spalanie 25kg przez 15 godzin

moje parametry:

 

n- 60

c-50

w-10

d-20

U-50

o-20

L-1

J-10

F-10

b-120

Bardzo bym prosił o porade jak ustawić ten piec zeby nie pozerał tyle, było juz kilku speców ale nic z tego nie wynikło , jeśli ktoś mógłby napisać jak to ustawić.

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam.

Te litery to są tylko symbole, niech Pan opisze te parametry, wtedy będzie mógł z Panem podyskutować ktoś, kto ma inny piec, zasady spalania i regulacji pozostają podobne ???

Opublikowano

ok podaje:

 

Opis parametrów użytkownika (E0):

W nawiasach ( ) podane dostępne zakresy nastawy. W nawiasach [ ] nastawy fabryczne

 

?n?: zadana temperatura kotła przy zwartym wejściu termostatu. Jeżeli sterownik realizuje funkcję

ładowania zasobnika CWU, to ustawiając ?-? można zablokować pracę pompy CO (?--?, wartość

parametru ?E?..85°C) [60]

?C?: odczyt zmierzonej temperatury wody w zbiorniku C.W.U.

?c?: zadana wartość temperatury wody w zbiorniki CWU. (1..80°C) [45]

?d?: wypełnienie. Parametr określający jaki % czasu ?b? ma trwać podawanie węgla przez podajnik.

Jeśli w kotle następuje przesypywanie niespalonego węgla parametr ?d? trzeba zmniejszyć. Jeśli natomiast następuje niedobór węgla w palenisku parametr ?d? trzeba zwiększyć. (1..100%) [30]

?U?: zadana szybkość pracy wentylatora. (1..99) [60]

 

Opis parametrów dodatkowych E1:

?b?: czas przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami węgla. (30..500 sekund) [200]

?o?: długość cyklu PODTRZYMANIA. Czas podany w min. (1..250 minut) [20]

?L?: liczba normalnych cykli pracy w trybie podtrzymanie. (1..5) [2]

?u?: nadwyżka temperatury do ładowania C.W.U. Jeżeli sterownik ładuje zasobnik CWU, to temperatura zadana kotła jest wyliczana jako suma paramertu ?u? i temperatury zadanej

zasobnika (parametr ?c?). W przypadku gdy suma jest mniejsza od temperatury nastawionej w parametrze ?n? sterownik ładuje zasobnik nie zmieniając temperatury zadanej kotła. Ustawienie wartości ?--? powoduje blokadę funkcji ciepłej wody. Sterownik nie wyświetla wtedy parametrów ?C? i ?c?. (?--?, 5..50°C) [10]

17

?J?: czas przedmuchu po zakończeniu cyklu PRACY, przed rozpoczęciem cyklu PODTRZYMANIE

(0..250 sek.) [10]

?F?: czas wybiegu wentylatora po cyklach pracy w trybie PODTRZYMANIE (0..99 sekund)

[10]

?P?: odczyt zmierzonej temperatury podajnika.

 

Na ile to wszystko ustawic zeby piec nie pozeral ?

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Ja mam takie parametry :

1. czas podawania 2s

2. czas między podaniami od 20s do 120s

3. nadmuch (ilość powietrzna) 85%

z tym, że moc dmuchawy jest ograniczona pomiędzy 20% a 36%

 

Powyższe parametry w moim piecu nie sa stałe, a zmieniają się w podanych zakresach w zależności od wyliczeń sterownika. Czas między podaniami sterownik wylicza na bieżąco i praktycznie 20s to jest rzadko albo wcale, zaobserwowałem że czasami jest 30s jak musi podwyższyć temp. i użyć całej swojej mocy, a jak przekroczy temp. zadaną, to ten czas się wydłuża do 120s a potem to już wchodzi w nadzór.

 

Wentylatror chodzi przy czasie między podaniami 30s - ok na 45-55%

jak się czas między podaniami wydłuża, np. do 60s, to nadmuch spada do 25-30%

przy 100s i 120s , nadmuch jest ok 10%.

 

Czas podawania jest zawsze taki sam 2s

(oczywiście mam możliwość ingerencji i wydłużenia tego czasu).

Czasy podawania można porównywać tylko jeżeli mamy dwa piece o tej samej mocy, bo w piecu o dużej mocy na pewno ten czas musi być dłuższy.

 

My akurat mamy piece podobne.

Przy podanych parametrach pożera mało węgla, ok 20 kg na dobę.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

witam

mam kociol nieco wiekszy, a sterownik compit501,powierzchnia ogrzewania podobna.

moje ustawienia to:

n-62

c- 40

d-10

u-18

b-80

o-27

J-25

F-15

w obecnej chwili spalam jakieś 20kg na dobę, temper wew. ok. 21,5 C

pozdrawiam

wentylator przyslonięty w ok.90%

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.